сообщение 4.1.2023, 2:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2022
Пользователь №: 409731



Доброго всем дня!
Пишу вам как человек, который не понимает в автоматизации, поэтому вопрос возможно глупый, однако:
на борту имеется прибор Элемер РМТ69Л 6 аналоговых входов и 4 дискретных, подскажите пожалуйста, как и какие датчики подцепить на него лучше, что контролировать процесс температурной обработки изделий. Очень хотелось бы подключить 1 датчик давления 0-250 КПа +- 5КПа, и 9 датчиков температуры 0-150 С +-0,5 С. Возможно ли это и что следует докупить?

Сообщение отредактировал KRISA_S_DM7 - 4.1.2023, 2:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 4.1.2023, 18:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



На шестиканальный регистратор подключить 10 датчиков?! 🤔
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KRISA_S_DM7
сообщение 6.1.2023, 18:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2022
Пользователь №: 409731



А в дискретны входы не выйдет подключиться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.1.2023, 6:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Нет. Дискретные входа определяют только наличие или отсутствие напряжения. Для измерения нужны аналоговые входа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KRISA_S_DM7
сообщение 8.1.2023, 18:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2022
Пользователь №: 409731



Цитата(den.mgn @ 7.1.2023, 6:20) *
Нет. Дискретные входа определяют только наличие или отсутствие напряжения. Для измерения нужны аналоговые входа.


То есть не существует никакого разумного способа использовать эти входы как входы для количественного измерения физ величин пусть даже с использованием дополнительных приспособлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 8.1.2023, 19:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Кодом Морзе разве что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.1.2023, 19:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(KRISA_S_DM7 @ 8.1.2023, 18:29) *
То есть не существует никакого разумного способа использовать эти входы как входы для количественного измерения физ величин пусть даже с использованием дополнительных приспособлений?

Существует. Вам знаком термин "мультиплексирование"? В большинстве ПЛК, несмотря не наличие на борту нескольких аналоговых входов, имеют один АЦП. Просто входы подключаются к нему поочерёдно.
Так же можете поступить и вы. Например, к 5 входам подключать 10 аналоговых датчиков посредством 5-контактного реле с перекидными контактами, а через дискретный вход сообщать программе, какая группа датчиков в данный момент подключена. А если переключениями реле будет управлять сама программа посредством дискретного выхода, то и дискретный вход не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KRISA_S_DM7
сообщение 9.1.2023, 12:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2022
Пользователь №: 409731



Цитата(Kotlovoy @ 8.1.2023, 19:53) *
Существует. Вам знаком термин "мультиплексирование"? В большинстве ПЛК, несмотря не наличие на борту нескольких аналоговых входов, имеют один АЦП. Просто входы подключаются к нему поочерёдно.
Так же можете поступить и вы. Например, к 5 входам подключать 10 аналоговых датчиков посредством 5-контактного реле с перекидными контактами, а через дискретный вход сообщать программе, какая группа датчиков в данный момент подключена. А если переключениями реле будет управлять сама программа посредством дискретного выхода, то и дискретный вход не потребуется.


Спасибо большое за ответ, теперь данный термин мне знаком) То есть я подключу к 5 аналоговым входам посредством 5 контактного реле 10 датчиков, а самим реле будут управлять выходы? Я верно понял? Могу ли попросить разъяснений в ЛС? (заранее извиняюсь, в автоматизации я ни в зуб ногой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.1.2023, 16:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я-то думал, это какой-то ПЛК, а это, оказывается, регистратор, и данные отображаются в виде трендов. Изменить же это нельзя, он как отображал 6 аналоговых трендов, так и будет. Если переключать датчики, то тренды будут рваться, показывать то одни значения, то другие. Можно, конечно, один из дискретных входов привязать к состоянию реле, и тогда, наблюдая цвет этого тренда, соотносить значения температур с группой соответствующих датчиков, а реле управлять каким-нибудь импульсным реле с интервалом времени, за которое значения температур существенно не изменятся.
Был когда-то подобный многоточечный самописец, работающий по подобному принципу, там несколько датчиков переключались поочерёдно, и на бумаге отпечатывались точки разных цветов, а в отдельном окошечке показывался номер датчика соответствующего цвета. Интервал был около 3 секунд. Всё было реализовано чисто механически, моторчик с редуктором тянул бумагу, с ним был сопряжён переключатель датчиков, он же менял красящие ленточки, типа как в пишущих машинках, и электромагнит ударял по стрелке измерителя, тем самым отпечатывая точку на бумаге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KRISA_S_DM7
сообщение 11.1.2023, 9:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2022
Пользователь №: 409731



Ясно, спасибо!
Будем считать, что тема закрыта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных