> Вытяжная вентиляция гаража, контроль газов
Mitya78
сообщение 18.1.2023, 13:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Добрый день.

Имеется гараж в частном доме, на поверхности.

Там установлены регулируемые вытяжные вентиляторы и стоят датчики газа - СО (0-300ppm) и СН4 (0-100% LEL).

Меня интересует вопрос устанавливаемых порогов на датчики для срабатывания вентиляторов, какими они должны быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.1.2023, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



На СО 20 ppm уже опасный, поэтому предаварийный уровень 5-10 ppm обычно. На СН4 я ставил 10 и 20 % предаварийный и аварийный. Соответственно, предаварийный можно ставить включение вентиляции. Проверял на парковках, эти уровни даже коррелируют с вонью от автомашин.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.1.2023, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 18.1.2023, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



А какое-то документальное обоснование этим значениям можно найти ли это из опыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 18.1.2023, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



до 20 мг/м.куб при постоянном пребывании
до 50 мг/м.куб при пребывании в течении часа
до 100 мг/м.куб при пребывании в течении 30 минут
до 200 мг/м.куб при пребывании в течении 15 минут

СанПин 2.1.3685-21

Сообщение отредактировал cpt - 18.1.2023, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных