	 |  Электромагнитный клапан , самопроизвольное закрытие клапана |  |  |  
	
		|  | 
				  6.4.2023, 9:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.6.2010
 Пользователь №: 61766
 
 
 
  
 | 
				Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2023, 10:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39)  Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся! "Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана." Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.4.2023, 8:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 9.1.2009
 Пользователь №: 27443
 
 
 
  
 | 
				Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39)  Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся! Удалось починить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.7.2025, 14:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				Ответ конечно запоздалый, но думаю для кого-то он будет полезен. У меня произошла точно такая же ситуация, клапан открывался, но потом закрывался, притом не до конца. Замеры напряжения на катушке показали 86 - 87 Вольт, что достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Котельной 7 лет. Причина была банально проста, всё дело было в намагничивании сердечника клапана, необходимо всего лишь поменять полярность катушки клапана, теперь клапан работает исправно.
				
 Сообщение отредактировал rasimych - 24.7.2025, 14:35
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2025, 16:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 15.10.2006
 Пользователь №: 4319
 
 
 
  
 | 
				Как всегда влезу, когда меня не просят, и дам информацию, которая никому не нужна.
 Банальный просчёт (или про@б) конструктора клапана - неправильный выбор материала для сердечника электромагнита. Чтобы не иметь проблем - лучше выбрать другую модель/производителя.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2025, 17:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				Я бы так не сказал, что клапан ненадёжный. У нас в котельной он отработал верой и правдой до первого глюка 5 лет, да и потом ещё 2 года. Тот глюк лечился повторным переоткрытием клапана, но сейчас это уже не помогало, пришлось почесать репу чтобы понять неисправность. Поменять полярность катушки клапана раз в пять лет совсем не в напряг, можно конечно размагнитить сердечник, но поменять два провода местами гораздо проще, поэтому я считаю клапан Madas вполне себе надёжным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2025, 1:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 15.10.2006
 Пользователь №: 4319
 
 
 
  
 | 
				Намагничивание сердечника - это криминал. В данном случае он самопроизвольно закрывается. А если будет намагничивание настолько, что клапан останется открытым?
 Да и в данном случае тоже не всё просто. Чтобы клапан плохо удерживался открытым при намагничивании сердечника - это намагничивание должно быть противоположно по полярности намагничиванию при открывании. То есть, там ещё со схемой управления не всё пучком.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2025, 11:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				Straus, у вас видимо с физикой в школе были проблемы. Отталкиваются одноименные полюса. И сердечник находясь внутри катушки никак не может намагнититься с другой полярностью нежели катушка. И чтобы клапан не закрылся сердечник практически должен стать довольно сильным магнитом, а в этих условиях это невозможно, так что не пишите ерунды...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2025, 22:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 15.10.2006
 Пользователь №: 4319
 
 
 
  
 | 
				Не знаю, у кого с физикой проблемы, но ты описываешь клапан соленоидного типа (с втяжным сердечником), а я предположил клапан с неподвижным сердечником и подвижным якорем. Вот потому и разночтения.
 Да, и кстати. Сердечник вполне может намагнититься в противоположной полярности в определённых условиях. Зависит от того, как выполнено гашение самоиндукции обмотки при отключении.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.8.2025, 7:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				От устройства клапана принцип работы не меняется, одноимённые полюса отталкиваются, разноимённые притягиваются, гашение индукции тоже везде одинаково с помощью диода. Если хочешь поумничать сначала выучи хотя ты школьный курс физики.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.8.2025, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				И вообще straus, здесь тема обсуждения Электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150, и далее, если не можешь кому-то помочь с проблемой, то иди лесом далее, а умничать можешь дома с женой, если конечно такая имеется.
				
 Сообщение отредактировал rasimych - 1.8.2025, 14:26
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.8.2025, 22:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 15.10.2006
 Пользователь №: 4319
 
 
 
  
 | 
				Ну тогда совсем коротко: смена полярности обмотки не является решением проблемы. Но зато хороший способ взять на себя ответственность за последствия.Доклад закончил.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2025, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				Если ты такой "умный" предложи другой способ решения проблемы, кроме размагничивания сердечника или смены полярности катушки. Покупка нового клапана за полмиллиона исключается. Нет мыслей, тогда иди лесом, и не лезь в обсуждения со своими глупостями. А у меня клапан работает исправно, и никакого криминала в смене полярности нет, и другого решения проблемы кроме размагничивания не существует. А таких как ты вообще нельзя пускать в обсуждения проблем, от тебя всё равно никакой пользы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2025, 20:58 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Оба участника, отличившиеся как завуалированными матюками, так и потрясающе "уважительным" стилем общения, получают призы, в виде читательских билетов сроком на семь дней.
 Если мало  повторите в том же духе, добавка будет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.8.2025, 14:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 30.7.2024
 Пользователь №: 432805
 
 
 
  
 | 
				Skaramush, я долго искал как удалить свой профиль, но не нашёл. Удалите мой профиль, я больше не желаю существовать на АВОК. Как говорится не делай людям добра и не получишь зла. И удалите за одно все мои сообщения, у меня отбили всё желание помогать кому-то на форумах. Пока-пока. Решайте свои проблемы сами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |