Цитата(kiran @ 18.5.2023, 17:41)

Добрый день!
Помогите пожалуйста в следующем вопросе:
необходимо измерять перепад давления на вентиляторе в приточно-вытяжной установке. Применяется аналоговый датчик с диапазоном от 0 до 2000па. Вопрос в каких местах необходимо подключать трубки чтобы показания датчика были адекватными? на данный момент устанавливали в статической камере после вентилятора и перед вентилятором - показания одни и они существенно меньше паспортных данных. При установке минусовой трубки на входном отверстии самого вентилятора показания датчика в разы больше от первого варианта.
До и после переборки вентилятора. Место там не особо важно, главное, чтоб в трубки потоком не дуло, а то уже расход будете мерить)))
Но лучше поставить одну пипку в канале, а вторую скрутить и замотать не подключая, тогда будет диагностика и вентилятора и сети. Плюс по фильтру будет лучше коррекция. А расход померить анемометром и выставить уставку давления по нему.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.5.2023, 20:05