> Правильная установка клапана VRG131
kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG20230527210120.jpg ( 3,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ESBEVRG131__1_.pdf ( 996,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2023, 16:33
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06) *
терзают смутные сомнения, ибо все.

По фотографии внешнего вида невозможно сделать вывод о том, в каком секторе поворачивается затвор.

Сообщение отредактировал tiptop - 27.5.2023, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(tiptop @ 27.5.2023, 16:33) *
По фотографии невозможно сделать вывод о том, в каком секторе поворачивается затвор.

одного специалиста вычёркиваем)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.5.2023, 18:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю.
С такой ориентацией привода , вертикальная стоящая ручка -расход 100% , но подзабыл.

Сообщение отредактировал AI 155 - 27.5.2023, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2023, 18:28
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:35) *
одного специалиста вычёркиваем)))

А в каком он стоит узле, верхнем или нижнем - это без разницы. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 27.5.2023, 18:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.5.2023, 18:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 20:21) *
Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю.
С такой ориентацией привода , вертикальная стоящая ручка -расход 100% , но подзабыл.

Нашел фото, в 21 году узел делал.

Сообщение отредактировал AI 155 - 27.5.2023, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 18:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ручка там всё нормально, я разбирал, вопрос в том, что он стоит как разделительный, а не как смесительный.


Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.5.2023, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.5.2023, 18:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если собран как мой узел на фото и подача/обратка такие же, то смесительный.

Сообщение отредактировал AI 155 - 27.5.2023, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2023, 19:39
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Конечно, желательно, чтобы работал как смесительный. Об этом я написал на своём сайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 21:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 18:52) *
Если собран как мой узел на фото и подача/обратка такие же, то смесительный.

В приложенной инструкции правая и левая сторона клапана отличаются. Если это чушь, то тогда ладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 28.5.2023, 11:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Крайне желательно расход теплоносителя мерять.

Сообщение отредактировал AI 155 - 28.5.2023, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.5.2023, 7:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 12:58) *
Крайне желательно расход теплоносителя мерять.

Чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.5.2023, 7:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Расходомером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.5.2023, 9:40
Сообщение #14


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(kosmos440o @ 28.5.2023, 1:19) *
В приложенной инструкции правая и левая сторона клапана отличаются.

Этого не увидел.
Зато увидел это "Плоский выпил на шпинделе
показывает положение заслонки."
Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.5.2023, 9:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06) *
На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все.


стоят на подаче, значит смесительный. Ручка в право - закрыта подача, вслево открыта.

Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.5.2023, 9:42
Сообщение #16


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 15:58) *
Крайне желательно расход теплоносителя мерять.

В крайнем случае можно температуру трубопроводов (первичная подача, байпас, вторичная подача) мерить
(накладным термометром или рукой). Грубо покажет направление работы клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.5.2023, 10:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.

Цитата(Lex @ 29.5.2023, 11:40) *
Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно?

По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение.
Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода.
Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.

Цитата(olg2004 @ 29.5.2023, 11:42) *
Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель

У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.


Сообщение отредактировал AI 155 - 29.5.2023, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.5.2023, 13:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(AI 155 @ 29.5.2023, 10:13) *
Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.


По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение.
Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода.
Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.


У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.



ну это да основная причина замены недержание. хуже только то что шток у них пластик сломать как два пальца. одно радует дешевые
Прикрепленный файл  клапан.jpg ( 28,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2023, 13:43
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Вал - это "шпиндель".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.5.2023, 17:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.5.2023, 17:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_05_29_22_53_42_66_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg ( 196,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.5.2023, 20:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Завтра посмотрю в натуре.

Сообщение отредактировал AI 155 - 29.5.2023, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.5.2023, 9:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Конструктивно все одинаково.
Т.е. без разницы


Сообщение отредактировал AI 155 - 30.5.2023, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.5.2023, 9:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54) *
Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?



имеет значение где скос на штоке там заслонка. а то бывает на адаптере наоборот.

у вас грюнер должны быть четко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.5.2023, 14:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 10:12) *
Конструктивно все одинаково.
Т.е. без разницы

Тогда зачем маркируют стороны, А, В, АВ? Конкретно в этих, в частности?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2023, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.5.2023, 14:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в каких то сборочных инструкциях указывают положение. Имхо.
У есбе Кvs задается прорезью в роторе. можно крутить как угодно. В других встречал, что задается размером отверстия в корпусе клапана-у таких имеет значение. У некоторых разные Kvs-ы полностью открытого и полностью закрытого клапана. Такие Люфберг, если по памяти.

Сообщение отредактировал AI 155 - 31.5.2023, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 1.6.2023, 11:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(AI 155 @ 31.5.2023, 14:53) *
Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в каких то сборочных инструкциях указывают положение. Имхо.
У есбе Кvs задается прорезью в роторе. можно крутить как угодно. В других встречал, что задается размером отверстия в корпусе клапана-у таких имеет значение. У некоторых разные Kvs-ы полностью открытого и полностью закрытого клапана. Такие Люфберг, если по памяти.



у Белимо были шарики с корректирующим диском, желательно было соблюдать направление А-АВ

Прикрепленный файл  белимо.jpg ( 21,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.6.2023, 17:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 9:12) *
Конструктивно все одинаково.
Т.е. без разницы

Спасибо, тогда не буду эксов кошмарить. В принципе, большинство установок работает нормально.

Эта на фото вообще многострадальная, насос чо-то там барахлил - на третьей грохотал, на второй задевал, тормозил на первой. Планировали его под замену, но в связи с отключением центрального тепла, переходе на лето, наступлением после этого холодов и началом работ подрядчика по ОВ , который слил остатки воды, его окончательно сожгли laugh.gif

Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.6.2023, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.6.2023, 20:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Измерял расходы с узлах с шумящими насосами, после поменяли несколько штук и отрегулировал расход, шуметь перестало. Результаты: с грохочущими, стучащими, шумящими и т.п. насосами расходы теплоносителя заметно меньше. Если шумит на макс скорости, а на низкой насос клинит - есть вероятность повышенного нерасчетного перепада давления на узле.

Сообщение отредактировал AI 155 - 5.6.2023, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.6.2023, 22:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Почти на всех схемах перед трех-ходовым клапаном установлен байпасс с обратным клапаном и балансировочником. Просветите, для чего? При зависимой схеме с централизованном ТС это превышение температуры обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.6.2023, 6:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Трубу греть, когда установка выключена. Популярно в готовых покупных узлах или скопированных с них.

Сообщение отредактировал AI 155 - 6.6.2023, 6:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных