	   Приток далеко от ПУ | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.6.2023, 19:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 17.5.2022 
        		
        		Пользователь №: 404902 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Приветствую! Есть необходимость разнести приток и приточную установку. Задумано так  Смущает, что вход и выход из плоского канала через врезки. Это вообще рабочая схема?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.6.2023, 11:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Так-то проблемы нет. Дуть и гудеть будет.
  У Вас какие напорные характеристики приточки? А почему так фильтр располагается? Ввод - это "в помещение"? Там сразу решетка или система воздуховодов? 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.6.2023, 14:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(vsklokoch @ 14.6.2023, 12:45)   Так-то проблемы нет. Вообще-то есть. 5.7 м/с на патрубке "установки", если ещё и без шумоглушителя + подобная конфигурация подключения = о стендовых характеристиках можно забыть. Аэродинамический шум с высокой вероятностью на срезах.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.6.2023, 15:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 14.6.2023, 14:00)   5.7 м/с на патрубке "установки" ... Не факт! Написанному на картинке расходу верить нельзя, да ещё при такой конфигурации воздуховодов, прямых врезках на изменениях направления потока и наличии карманного фильтра. Там и половины расхода может не быть.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.6.2023, 16:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Так я и написал - о стендовых характеристиках можно забыть.  Там ещё вопрос в конструктиве самой "ПУ". Наверняка условие изготовителя напрочь нарушено. Если не полные ... то длину и конфигурацию выравнивающего участка на выхлопе должны были оговорить. 
  А если посмотреть предыдущую тему ТС про "воздушную завесу", то картина вообще грустная. Выбрасываемые деньги и время. Проще в шредер спустить.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.6.2023, 18:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 14.6.2023, 16:31)   Так я и написал - о стендовых характеристиках можно забыть. Тогда и скорость бессмысленно определять - всё по воде вилами пИсано ...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.6.2023, 21:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, это верно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.6.2023, 10:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 14.6.2023, 15:06)   Там и половины расхода может не быть. Вполне может не быть.  Но о системе целиком и целях ТС мы не знаем ничего. Что понимал ТС под понятием "рабочая схема" весьма туманно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 6:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 17.5.2022 
        		
        		Пользователь №: 404902 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо за комментарии! Поясню немного. Приточная установка на 1000 кубов, при объеме квартиры в 100. Забор воздуха так далеко потому, что карманный фильтр вместе с установкой в одном углу лоджии не помещается. Сразу за ПУ - шумоглушитель d250/1000, за ним огромный электростатический фильтр на 1000+ кубов, и дальше две ветки. Одна - ввод в комнату через d160, затем в пластик 220x90 в шумке за натяжным потолком. Вторая - пока заглушка, в перспективе проход 4 метра по 300x150, переход в трубу 200 и через КСД на воздушную завесу 1500x10 с выхлопом 15 м/с. В квартиру рассчитываю подавать в среднем 300 кубов, это трехкратный воздухообмен. Порядка 100 кубов производительности ПУ уйдет на сопротивление, на завесу остаётся 600. Но может обойдусь и без завесы. Надеюсь получится настроить такой приток через ПУ, чтобы при открытых окнах он подпирал приток через них. Проблема то в том, что окна не открыть - курево, пыль, пух... Но иногда хочется птичек послушать, а не жить как в бункере   
				Сообщение отредактировал Yettimot - 20.6.2023, 6:28
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 8:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 7:19)   с выхлопом 15 м/с. Совет в другой теме не послушали... Ну что же, дерзайте. Но можете сразу деньги в шредер пропустить, будет тот же результат.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 8:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 17.5.2022 
        		
        		Пользователь №: 404902 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Да не идёт пока речи о завесе. Для начала соберу приточку, возможно этого будет достаточно для создания подпора. Параметры системы не зависят от наличия завесы. Такая мощная ПУ мне просто подешевке досталась, а размеры воздуховодов взял настолько большими, насколько возможно, как раз чтобы не свистели, и даже не шелестели    Карманник большой, чтобы выбивать пореже - в районе пыли уйма, а в начале лета ещё и метель из пуха. Ну а электрофильтр - чтобы запахи удалять по максимуму.
				 Сообщение отредактировал Yettimot - 20.6.2023, 8:34
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 9:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ладно приток, а вытяжка куда? Хотите конкретные ответы, но проблема с формулированием вопросов. Выложите тип камеры, план квартиры и свой план воздуховодов, тогда всё станет яснее....и советы будут по-делу
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 10:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Электрофильтр, если это электростат, не для борьбы с запахами. Да и фотокатализ - весьма условно. Карманный фильтр - смотря какой категории. Если выше пяти, то ему предварительный фильтр нужен.
  В общем, чтобы не спускать деньги в унитаз, не спускать, привлекайте кого-то из спецов с самого начала. Обрисуйте хотелки и выслушайте возможности реализации. Пока...  Грустно пока. Для Вас.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 10:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 20.6.2023, 10:23)   Грустно пока. Для Вас. Пока, действительно, грустно. Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 8:33)   Такая мощная ПУ мне просто подешевке досталась, а размеры воздуховодов взял настолько большими, насколько возможно, как раз чтобы не свистели, и даже не шелестели ... Вы пишете о  мощной ПУ, не понимая,  вопроса. Есть зависимость между расходом воздуха на установке и сопротивлением обслуживаемой сети. Чем больше сопротивление аэродинамическое, тем меньше фактический расход воздуха. В паспорте/каталоге д.б. номограмма. Вы показали свою сеть с большим сопротивлением из-за прямых врезок. Надо ещё учитывать сопротивление карманного фильтра хотя бы на середине его характеристики. Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 6:19)   Сразу за ПУ - шумоглушитель d250/1000, за ним огромный электростатический фильтр на 1000+ кубов, и дальше две ветки. Одна - ввод в комнату через d160, затем в пластик 220x90 в шумке за натяжным потолком. ... В квартиру рассчитываю подавать в среднем 300 кубов, это трехкратный воздухообмен. Для желаемых 300 кубов воздуха у Вас скорость в воздуховодах 4,2 м/с - это постоянный ощутимый шум обеспечен.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 14:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Плюс низкочастотный шум плохо гасится "проточным" шумоглушителем.  ..."Огромный электростат" на 1000 кубов откровенно повеселил. После, в общем, не самых больших на 50 000, которые довелось видеть и щупать    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 15:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 20.6.2023, 10:23)   Карманный фильтр - смотря какой категории. Если выше пяти, то ему предварительный фильтр нужен. Может, там фильтр грубой очистки в составе ПУ есть? Если нет, то для  любого карманного фильтра следует поставить такой, т.к. у ТС:  Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 6:19)   ... окна не открыть - ... пыль, пух... 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2023, 15:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тут надо сетку на входе. И малую скорость всасывания. Или форкамеру. Вообще говоря, при хорошем электростате тканевый фильтр уже излишество. Но это при хорошем и правильно подобранном и установленном.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 