> Замерзают зимой калориферы хладоснабжения на приточках
kosmos440o
сообщение 26.7.2023, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Добрый день.
У одного заказчика постоянные проблемы с этим. Вроде продувают осенью сжатым воздухом, даже гликоль заливают на зиму, все равно приходится летом паять. Да и за нерадивыми работниками не всегда уследишь, а поиск виновных и наказание отложено на полгода. Жалко ребят))) Плюс задерживают наши работы. Какие рекомендации можно им дать, чтоб исключить такие проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deepary
сообщение 26.7.2023, 10:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221423



Либо всё сливать и перекрывать,либо.. если они не пользуются приточками зимой, то воздушные заслонки смотреть, что там с ними.
Гликоль не должен замерзать. Неправильно подготовленный гликоль может и замерзнет.

Сообщение отредактировал deepary - 26.7.2023, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.7.2023, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Сделать подогрев. Перевести на гликоль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.7.2023, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(deepary @ 26.7.2023, 11:02) *
Либо всё сливать и перекрывать,либо.. если они не пользуются приточками зимой, то воздушные заслонки смотреть, что там с ними.
Гликоль не должен замерзать. Неправильно подготовленный гликоль может и замерзнет.

Они сливают, там вода. Постоянно что-то остаётся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.7.2023, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



С коллекторов калорифера возможно не сливают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.7.2023, 16:37
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



насос нужен. циркуль+экспанзомат. слил воду, перекрыл магистраль, залил гликоль, включил насос, прогнал всё через бак и оставил насос включёным.

просто залить, не перемешивая, гликоль может воду и не вытеснить и не смешаться с ней. а воды в т/о может быть весьма приличный объем.

еще поди и охладитель на холодной стороне стоит? если так, то гликоль надо заливать 45-50% минимум и обязательно нужен экспанзомат в тепле. и трубка к нему от т/о д.б. тоже в тепле. тогда шансы есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.7.2023, 20:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(LordN @ 26.7.2023, 17:37) *
насос нужен. циркуль+экспанзомат. слил воду, перекрыл магистраль, залил гликоль, включил насос, прогнал всё через бак и оставил насос включёным.

просто залить, не перемешивая, гликоль может воду и не вытеснить и не смешаться с ней. а воды в т/о может быть весьма приличный объем.

еще поди и охладитель на холодной стороне стоит? если так, то гликоль надо заливать 45-50% минимум и обязательно нужен экспанзомат в тепле. и трубка к нему от т/о д.б. тоже в тепле. тогда шансы есть.

Спасибо, совет дельный, хоть и гемора много. Но при должной сноровке можно быстро делать. Калориферы, слава Богу, на тёплой стороне, не хватало ещё такой подляны laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 27.7.2023, 8:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Как это возможно? Обычно стоит сначала калорифер, за ним охладитель, по порядку от входа. Летом калорифер выключен = работает охлаждение, но летом и не замерзает ничего. А зимой работает калорифер и воздух гонится через охладитель и как он замерзнет? А если зимой установка выключена, то циркуляция через калорифер хоть на минимуме, но идет, от замерзания и опять таки охладитель как замерзнет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.7.2023, 12:15
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(starmos @ 27.7.2023, 12:41) *
Как это возможно? Обычно стоит сначала калорифер, за ним охладитель, по порядку от входа. Летом калорифер выключен = работает охлаждение, но летом и не замерзает ничего. А зимой работает калорифер и воздух гонится через охладитель и как он замерзнет? А если зимой установка выключена, то циркуляция через калорифер хоть на минимуме, но идет, от замерзания и опять таки охладитель как замерзнет?

первым ставят охладитель для работы на осушение
да даже если он стоит за грелкой - холодного воздуха из щелей вокруг грелки и просто холодного воздуха за калорифером всегда хватает для заморозки. защита калорифера успевает калорифер защитить горячей водой и насосом, а холодный защищать некому.
у Космоса же не Москва, а Иркутск..

еще вариант - без гликоля, просто охладитель подключать в параллель водяному калориферу на зиму и лучше со своим насосом. можно даже в обратку основного врезать уже толк будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.7.2023, 17:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(LordN @ 27.7.2023, 12:15) *
первым ставят охладитель для работы на осушение
да даже если он стоит за грелкой - холодного воздуха из щелей вокруг грелки и просто холодного воздуха за калорифером всегда хватает для заморозки. защита калорифера успевает калорифер защитить горячей водой и насосом, а холодный защищать некому.
у Космоса же не Москва, а Иркутск..

еще вариант - без гликоля, просто охладитель подключать в параллель водяному калориферу на зиму и лучше со своим насосом. можно даже в обратку основного врезать уже толк будет

Да и в Москве прекрасно замерзали приточки))). Моя первая приточка замёрзла в конце октября 2007 года, где-то недалеко от Курского вокзала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 30.7.2023, 16:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



проблема в бестолковых проектировщиках установок, если охладитель водяной то его как правило нужно ставить после вентиляторной секции, а не в притык к калориферу, это же очевидные вещи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.7.2023, 18:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Замерзают они, когда воду и/или электричество отключают при отрицательных наружных. Если все работает, то ничего не замерзает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.7.2023, 19:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(vovganmgk @ 30.7.2023, 16:40) *
проблема в бестолковых проектировщиках установок, если охладитель водяной то его как правило нужно ставить после вентиляторной секции, а не в притык к калориферу, это же очевидные вещи

так тема то в разделе автоматики, а не вентиляции. На задней стенке калорифера тепла стоит капилярка и она нужна с доступом, потому и зазор меж двумя этими теплообменными аппаратами есть, без вариантов. А если иное, то не звучит "там все правильно и нормально" .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 31.7.2023, 18:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(инж323 @ 30.7.2023, 23:20) *
так тема то в разделе автоматики, а не вентиляции. На задней стенке калорифера тепла стоит капилярка и она нужна с доступом, потому и зазор меж двумя этими теплообменными аппаратами есть, без вариантов. А если иное, то не звучит "там все правильно и нормально" .


с больной на здоровую голову перекладывать это чисто профессиональный метод "ога инженеров"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.7.2023, 20:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ну а как сможет замерзнуть калорифер охлаждения в нерабочее время(зимой), если он сам после калорифера теплоснабжения и после которого капилярка? Сработает и прикроет поступление воздуха. Она такая наглая, принципиальная до ужаса и ей по барабану кто там напортачил, а кто правильно говорит, но делает неправильно, она факт констатирует.
Хотя и её можно нейтрализовать, что б не доставала своей наглой предупредительностью. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных