> Наружный противопожарный водопровод, Вопрос по сливу воды из сети
Масенька
сообщение 23.8.2023, 14:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411204



Всем добрый день. Делаю проект на наружный противопожарный водопровод, который транспортирует воду из насосной станции в основное здание на спликлерное пожаротушение (гидрантов на сети нет).
Вопрос возник в том, что пишут предусмотреть слив воды из системы для опорожнения и ремонта, ссылаясь при этом на СП31 п.11.14 и говорят делать мокрый колодец.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли нужно предусматривать мокрый колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.8.2023, 7:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Масенька @ 23.8.2023, 14:48) *
Подскажите, пожалуйста, действительно ли нужно предусматривать мокрый колодец?

Насчет мокрого колодца не скажу, но опорожнение трубопроводов надо предусмотреть.

Сообщение отредактировал aminopower - 24.8.2023, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.8.2023, 9:16
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну можно не ставить отдельно мокрый колодец, а опорожнять прямо в колодце со спускником, если у вас отдельная противопожарная сеть и насосная от резервуаров запитана

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 24.8.2023, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 24.8.2023, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Вам необходимо обеспечить слив воды из нижней точки трубы по профилю для обеспечения возможности ее опорожнения. Куда девать ту воду которую вы слили это вопрос скорее к вам. Вам предложили стандартное решение. Считаете сколько воды у вас сольется и предусматриваете обычный колодец на такой объем. Потом оттуда воду переносным дренажником откачают.
Если у вас есть другие варианты, то предлагайте их. Например, рядом есть ливневка или у вас труба надземная и тогда вообще никаких колодцев не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных