	   Тепловыделение от электродвигателей, Запутался в формуле  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2023, 21:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 563 
        		Регистрация: 31.8.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 10998 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте,
  Совсем запутался в формуле для расчета тепловыделений от электрооборудования (электродвигателей).
  Есть формула 
  Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)
  к (загрузки) = 1 
  если КПД = 0,5 (50%) то получается что Q = N. А при КПД менее 50% Q>N. (тепловой насос какой-то, а не электродвигатель)  
  Как такое может быть, ведь по этой формуле многие спецы считают. Она например в ВСН 21-77 и в РД 22.18... 
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2023, 22:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 12.10.2023, 21:34)   Здравствуйте,
  Совсем запутался в формуле для расчета тепловыделений от электрооборудования (электродвигателей).
  Есть формула 
  Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)
  к (загрузки) = 1 
  если КПД = 0,5 (50%) то получается что Q = N. А при КПД менее 50% Q>N. (тепловой насос какой-то, а не электродвигатель)  
  Как такое может быть, ведь по этой формуле многие спецы считают. Она например в ВСН 21-77 и в РД 22.18... не, вы как то формулу неверно смотрите. В тепло идет всё неиспользанное в рабуту движка т.е. кпд если 50 %, то в тепло уйдет 0.5 от Мощности с учетом конечно коэф загрузки мощности и коэф загрузки самого оборудования, и выйдет еще меньше в тепло.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2023, 15:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 563 
        		Регистрация: 31.8.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 10998 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(инж323 @ 12.10.2023, 22:23)   не, вы как то формулу неверно смотрите. В тепло идет всё неиспользанное в рабуту движка т.е. кпд если 50 %, то в тепло уйдет 0.5 от Мощности с учетом конечно коэф загрузки мощности и коэф загрузки самого оборудования, и выйдет еще меньше в тепло. спасибо что заглянули в песочницу. То что вы написали, так  и есть, но формулу то не я написал в нормативку.  если КПД 50% и коэф загрузки = 1  Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)  Q=N*((1-0.5)/0.5)*1 = N*(0.5/0.5)*1 = N*1*1 = N Посмотрите пожалуйста ВСН 21-77 или РД 22.18 пока у меня совсем крыша не уехала    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2023, 19:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 12.10.2023, 21:34)   если КПД = 0,5 (50%) то получается что Q = N. А при КПД менее 50% Q>N. (тепловой насос какой-то, а не электродвигатель) Сравнение с тепловым насосом неправильное. Это всего-навсего электронагреватель.    Вычисления правильные. Гипотетически тепловыделения и номинальная мощность (полезная мощность) могут иметь любое соотношение.
				 Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2023, 19:27
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2023, 8:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 563 
        		Регистрация: 31.8.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 10998 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 13.10.2023, 19:26)   Сравнение с тепловым насосом неправильное. Это всего-навсего электронагреватель.    Который "при расчете по формуле" выдает тепла больше чем потребляет электричества. Тогда уже вечный двигатель получается, тепло преобразуем в электричество и обратно в рабочий цикл. p.s. а вычисления правильные, и формула наверное "правильная", не подвергать же сомнениям все выпущенные по ней проекты. Хотя конечно в диапазоне КПД 80-90% на результат это почти не влияет, а при более низких КПД расчетных тепловыделений только больше, значить и расходы вентиляционного воздуха больше, и все будет работать хорошо и никто и не заметит никогда.
				 Сообщение отредактировал Flow - 14.10.2023, 8:45
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2023, 8:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 14.10.2023, 8:41)   и никто и не заметит никогда. Что не заметит? Формула действительно правильная. Можно самому её легко вывести.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2023, 14:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 14.10.2023, 8:41)   "при расчете по формуле" выдает тепла больше чем потребляет электричества. Непонятно, почему у Вас появилось такое суждение...     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.10.2023, 22:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 563 
        		Регистрация: 31.8.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 10998 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 14.10.2023, 8:54)   Что не заметит? Формула действительно правильная.
 
  Можно самому её легко вывести. Да, вы уверены? Хорошо: мощность электродвигателя 1 кВт, КПД = 40%, К загрузки = 1 - подставьте пожалуйста в эту правильную формулу и рассчитайте сколько выделяется тепла, напишите тут что получилось в кВт. А без этих расчетов пожалуйста не пишите в этой теме и не "замыливайте" вопрос.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.10.2023, 22:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:51)   спасибо что заглянули в песочницу. То что вы написали, так  и есть, но формулу то не я написал в нормативку.  если КПД 50% и коэф загрузки = 1  Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)  Q=N*((1-0.5)/0.5)*1 = N*(0.5/0.5)*1 = N*1*1 = N Посмотрите пожалуйста ВСН 21-77 или РД 22.18 пока у меня совсем крыша не уехала   Глянул- обсуждали здесь на форуме лет... много назад.  и там же, кстати "Тепловыделения от электродвигателей с воздушны* или водяным охлаждением не учитывать." и далее см. приложение 2. А действующий ли это документ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 6:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 12.10.2023, 21:34)   Есть формула 
  Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки) Цитата(Flow @ 15.10.2023, 22:10)   Хорошо: мощность электродвигателя 1 кВт, КПД = 40%, К загрузки = 1 - подставьте пожалуйста в эту правильную формулу и рассчитайте сколько выделяется тепла, напишите тут что получилось в кВт. Пожалуйста. Итак, номинальная мощность - 1 кВт, КПД =0,4, К загрузки = 1. Получается, что тепловыделения - 1,5 кВт.  Соответственно, потребляемая мощность = 1,5+1=2,5 кВт. Всё. Молчу.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 7:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2028 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мощность электродвигателя -это мощность на валу двигателя.
				
  Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2023, 7:37
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 8:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 25 
        		Регистрация: 19.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 95281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:51)   Посмотрите пожалуйста ВСН 21-77 или РД 22.18 пока у меня совсем крыша не уехала   Попробуйте посмотреть другие источники информации. Например, Волков О.Д. "Проектирование вентиляции промышленного здания" на стр. 43 дает такую формулу Qст = 1000*N*(1-kп*КПД+kт*kп*КПД)*kс, где kт = 0 для насосов. Тогда получаем Qн = 1000*N*(1-kп*КПД)*kc.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 9:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2028 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(AI 155 @ 16.10.2023, 9:36)   Мощность электродвигателя -это мощность на валу двигателя. upd Мощность электродвигателя -это механическая мощность на валу двигателя.
				 Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2023, 9:30
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 12:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2028 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				upd А не потребляемая электродвигателем мощность,  которая,  естественно, будет больше механической на величину кпд 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 14:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 563 
        		Регистрация: 31.8.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 10998 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(std21667 @ 16.10.2023, 8:54)   Попробуйте посмотреть другие источники информации. Например, Волков О.Д. "Проектирование вентиляции промышленного здания" на стр. 43 дает такую формулу Qст = 1000*N*(1-kп*КПД+kт*kп*КПД)*kс, где kт = 0 для насосов. Тогда получаем Qн = 1000*N*(1-kп*КПД)*kc. Да, тут все правильно, я так и ожидал и обычно так и считал. Получается, эта формула используется для N электрическое. А для N (Р) механическая используется как раз формула из ВСН. tiptop, спасибо что не сочли за напрасный труд сделать пример расчета, мне очень помогло обрести равновесие!   
				 Сообщение отредактировал Flow - 16.10.2023, 15:08
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 15:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2028 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы написанное выше прочитали ? Т.е., если на движке написано 2,2 кВт, это не электрическая потребляемая мощность электродвигателя,  это механическая мощность на валу электродвигателя. 
				
  Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2023, 15:12
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 15:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 563 
        		Регистрация: 31.8.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 10998 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(AI 155 @ 16.10.2023, 15:03)   Вы написанное выше прочитали ? Т.е., если на движке написано 2,2 кВт, это не электрическая потребляемая мощность электродвигателя,  это механическая мощность на валу электродвигателя. Ну да, именно так и есть для формулы из ВСН.  И в РД 22.18 эту мощность как раз буквой Р обозначили (и в паспортах на электродвигатели тоже), что для меня более привычно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 15:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2028 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Знаете как из механической мощности выводится электрическая мощность электродвигателя?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 16:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 729 
        		Регистрация: 23.1.2020 
        		
        		Пользователь №: 371838 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				читаю, читаю - а в чем вопрос? чем больше кпд - тем меньше тепловыделения, и наоборот чем меньше кпд - тем больше тепловыделения? откуда сомнения?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2023, 16:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2028 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Механическая мощность меньше электрической на величину кпд.  Теперь сократите части уравнения (кпд) и станет понятно, что никакого превышения тепловой мощности  не происходит.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 