Siradjeddin
сообщение 26.5.2024, 10:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров. Прораб и гл.инженер твердят о провисаниях 200-й трубы при таких расстояниях. Показываю им СПДС "Правила оформления чертежей тепловых сетей", где между стойками 200-й трубы аж 12метров, показываю таблицы из Николаева и расчёт трубы на балку, они мне не верят. Делать по 6метров расстояние - удорожание, спросят опять же с меня.
По вашему опыту, уважаемые, это (9метров между стойками) оптимальное расстояние? Были ли провисания со временем у вас при таких расстояниях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 26.5.2024, 18:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



У меня в таблице, которой пользуюсь "по наследству", 9 метров для DN200, а 12 метров для DN300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 28.5.2024, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Цитата(Flow @ 26.5.2024, 18:44) *
У меня в таблице, которой пользуюсь "по наследству", 9 метров для DN200, а 12 метров для DN300


Такая же история, но расчёт трубы на балку показывает провисание на 10см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 30.5.2024, 13:30
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Siradjeddin @ 26.5.2024, 12:59) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров. Прораб и гл.инженер твердят о провисаниях 200-й трубы при таких расстояниях. Показываю им СПДС "Правила оформления чертежей тепловых сетей", где между стойками 200-й трубы аж 12метров, показываю таблицы из Николаева и расчёт трубы на балку, они мне не верят. Делать по 6метров расстояние - удорожание, спросят опять же с меня.
По вашему опыту, уважаемые, это (9метров между стойками) оптимальное расстояние? Были ли провисания со временем у вас при таких расстояниях?

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", п.10.5.
"Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущейспособности труб, и по допускаемому прогибу, принимаемому не болееу 0,02 Д ,м."

Сообщение отредактировал nik4t - 30.5.2024, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 30.5.2024, 14:58
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



По "Старту" при таких вводных:
Цитата
Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров
"Провис" составляет 3.1-3.4мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных