Расходометр в ПЧ., Ищу информацию. |
|
|
|
4.6.2024, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Доброе время суток, уважаемые форумчани. Поступил вопрос от клиента найти ПЧ с возможностью измерения расхода воды на насосе. Кто-то сталкивался с такими функциями в ПЧ. Если да сбросьте марочку. По словам клиента там забивался номинальный расход насоса, а система считала. Марку клиент не называет, если у кого будет желание потратить время на ответ СПАСИБО.
|
|
|
|
|
4.6.2024, 12:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
расходомер с импульсным выходом и счетный вход не годятся? на каких-то пч наверняка есть функция записи счетчика в ЕЕПРОМ, например.
|
|
|
|
|
4.6.2024, 12:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Nocav @ 4.6.2024, 12:29)  По словам клиента там забивался номинальный расход насоса, а система считала. По потребляемой мощности, наверное, можно...
|
|
|
|
|
4.6.2024, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Вообщем по словам ХОТЕЛЩИКОВ (от слова хочу) забивались кубы, а ПЧ выдавал сколько якобы насос перекачал. Последнее время стало тяжело работать, только и слышишь а у Дельты, а у ШЭ, а у АВВ..... Вообщем швах полный.
|
|
|
|
|
4.6.2024, 15:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
клиент всегда врёт добросовестно заблуждается
|
|
|
|
|
4.6.2024, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Nocav @ 4.6.2024, 16:29)  Доброе время суток, уважаемые форумчани. Поступил вопрос от клиента найти ПЧ с возможностью измерения расхода воды на насосе. Кто-то сталкивался с такими функциями в ПЧ. У Altivar 6хх серии на сколько я помню такая функция была, но это все бред полный. Чтобы измерять расход, нужно ставить расходомер.
|
|
|
|
|
4.6.2024, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Коллеги, знаю что бред!!! Один пожилой киповец из Мари эл сказал: *Начитанных много, умных мало* Постоянно вспоминаю эти слова.
Сообщение отредактировал Nocav - 4.6.2024, 15:58
|
|
|
|
|
4.6.2024, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Если насос объёмный, то аналоговый выход ПЧ с текущей частотой по сути и есть расход насоса.
|
|
|
|
|
4.6.2024, 16:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(and @ 4.6.2024, 16:02)  Если насос объёмный, то аналоговый выход ПЧ с текущей частотой по сути и есть расход насоса. Да, кстати, насос-то центробежный или поршневой?
|
|
|
|
|
4.6.2024, 16:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
расход измеряется электронным дифф.манометром встроенным в насос. например в грюндах, магна 3, есть такое. измеряют перепад на сужающем устройстве, диффузоре насоса, и, зная коэффициент, вычисляют расход, как произведение корня перепада на этот коэффициент. но вопрос был про пч.. може какой-нить встроенный в пч плк и можно проделать такие вычисления, но в насосе датчик должен быть. без него - никак.
|
|
|
|
|
4.6.2024, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Se_Sib. Спасибо Уважаемые форумчани, всем ОГРОМНОЕ спасибо. Не хотят они ничего менять не в схеме, не в жизни. Подавай им ПЧ с расходометром. Часто такие сейчас появляются. Убеждать бесполезно, только время тратить. Пусть ШЭ ищут!!!
Прикрепленные файлы
ШЭ.JPG ( 53,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
10.6.2024, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Есть и у отечественного (китайского) производителя такая функция, если необходимо - могу подсказать, на кого посмотреть (у кого эта функция есть в настройках). Но оно у европейцев не работало нормально (наши условия далеко не reference conditions), не думаю, что у китайцев получится лучше... Тем более что у китайцев параметров настройки меньше, математика попроще.
|
|
|
|
|
15.6.2024, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Бросте в личку. или Eremin_O@privod.ru Спасибо.
Сообщение отредактировал Nocav - 15.6.2024, 15:01
|
|
|
|
|
18.6.2024, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772

|
Ну наверное если известна номинальная производительность насосса на 50Гц (просто питание от сети без ПЧ), то вполне можно вычислить производительность насоса и на других частотах. Частоту работы ПЧ узнать можно - либо аналоговый выход, либо Modbus (при наличии).
Хотя всё это от лукавого. Правильный вариант - расходомер и тот может наврать )
|
|
|
|
|
18.6.2024, 17:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dimap101 @ 18.6.2024, 17:35)  вполне можно вычислить производительность насоса и на других частотах. Да, я так и написал на своём сайте: "вполне можно запрограммировать ПЛК для вычисления подачи центробежного насоса по информации от частотного регулятора о его выходной мощности и частоте напряжения" ( kotelna.tk)
|
|
|
|
|
18.6.2024, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(dimap101 @ 18.6.2024, 17:35)  Ну наверное если известна номинальная производительность насосса на 50Гц (просто питание от сети без ПЧ), то вполне можно вычислить производительность насоса и на других частотах. Частоту работы ПЧ узнать можно - либо аналоговый выход, либо Modbus (при наличии).
Хотя всё это от лукавого. Правильный вариант - расходомер и тот может наврать ) Вот я перекрою кран, частота максимальная, расход нулевой, и?
|
|
|
|
|
18.6.2024, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(tiptop @ 18.6.2024, 17:44)  Да, я так и написал на своём сайте: "вполне можно запрограммировать ПЛК для вычисления подачи центробежного насоса по информации от частотного регулятора о его выходной мощности и частоте напряжения" ( kotelna.tk) А у меня труба диаметром не 170, а другая. И чо делать? Мой совет: применяйте расходомер!
|
|
|
|
|
19.6.2024, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Решение в терминах. Заказчик просит ПЧ с возможностью измерения расхода воды. А в показанной инструкции Шнайдера - функция оценки расхода. Не зря они не написали "измерения". Полагаю с остальными производителями такая же история. Хотите измерять - ПЧ со счётным входом, как LordN написал. Достаточно оценки (много/мало качает) - тут на выбор один или два параметра (частота/мощность) с математикой примерной оценки. Раз не хотят расходомер, то никакая точность им и не нужна. В большинстве случаев для оценки расхода подойдёт просто график частоты, увидеть суточные колебания, время пикового потребления, или отслеживать циклы работы и заметить простои водопотребляющего оборудования. Или наоборот, заметить появившуюся утечку на линии. Правда, заказчик не просит топика решить конкретную техническую задачу, а просто хочет ПЧ со стразами.
|
|
|
|
|
20.6.2024, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982

|
По потребляемой мощности можно оценить расход насоса. Но для этого изначально нужен хороший график расходно-напорной х-ки насоса. На этом графике будет еще и скорость вращения двигателя с потребляемой мощностью, если он представлен производителем (grundfos напр. дает такие на сайте) Соотв. можно провести прямое соотв. мощности и точки на кривой. Просто так вбив один параметр расхода можно разве что что-то очень приблизительное получить.
Если есть точный датчик давления сразу на выходе насоса, то по этому же графику можно оценить точность/соответствие. Либо по давлению найти положение на графике и понять расход -- все же датчик проще расходомера. И уж точнее расчетов частотника гарантированно.
|
|
|
|
|
20.6.2024, 16:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(lazybird @ 20.6.2024, 14:33)  по давлению найти положение на графике и понять расход А на входе насоса кто-то поддерживает нулевое давление?
|
|
|
|
|
  |