Коллеги нужен пример расчёта на прочность и устойчивость для напорных ПЭ труб.
|
|
|
|
|
21.6.2024, 20:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Conter L @ 21.6.2024, 19:07)  Коллеги нужен пример расчёта на прочность и устойчивость для напорных ПЭ труб. https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
|
|
|
|
|
22.6.2024, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887

|
Большое спасибо за инфу, изложено всё чётко и досконально , разобрался. Читаешь старые нормативные документы всё ясно и понятно,а современные когда изучаешь читаешь и тихонько тупеешь.Единственно смущает какой то неопределённый статус этого документа: то ли он действует то ли нет, непонятно. Принимает ли экспертиза расчёт,сделанный по этому руководству?
|
|
|
|
|
23.6.2024, 16:16
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
|
|
|
|
|
23.6.2024, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Conter L @ 21.6.2024, 19:07)  Коллеги нужен пример расчёта на прочность и устойчивость для напорных ПЭ труб. СП 399 чем не устраивает? и статус вполне себе, к нему на сайте ФАУСС было методическое пособие
|
|
|
|
|
24.6.2024, 13:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Conter L @ 22.6.2024, 7:45)  Большое спасибо за инфу, изложено всё чётко и досконально , разобрался. Читаешь старые нормативные документы всё ясно и понятно,а современные когда изучаешь читаешь и тихонько тупеешь.Единственно смущает какой то неопределённый статус этого документа: то ли он действует то ли нет, непонятно. Принимает ли экспертиза расчёт,сделанный по этому руководству? Ну я принимаю  Как там у Вас - не знаю. Проверочный расчёт онлайн для подземных трубопроводов, см: http://slpl.ru/node/558 В частности для любых труб с кольцевой жёсткостью SN4, при средней глубине заложения до верха трубы 1,5 м получается недопустимая деформация трубы в местах проезда или стоянки автомобилей. Номинальную транспортную нагрузку, кН для люков и трубопроводов можно принять по ГОСТ 3634-2019
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.6.2024, 14:09
|
|
|
|
|
24.6.2024, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2024, 13:53)  Ну я принимаю  Как там у Вас - не знаю. Проверочный расчёт онлайн для подземных трубопроводов, см: http://slpl.ru/node/558 В частности для любых труб с кольцевой жёсткостью SN4, при средней глубине заложения до верха трубы 1,5 м получается недопустимая деформация трубы в местах проезда или стоянки автомобилей. Номинальную транспортную нагрузку, кН для люков и трубопроводов можно принять по ГОСТ 3634-2019 Для люков понятно, для трубопроводов зачем? транспортная нагрузка будет отличной на разных глубинах, вот здесь была таблица: Пособие к СНиП 2.04.03-85 По определению толщин стенок стальных труб.
|
|
|
|
|
24.6.2024, 17:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 24.6.2024, 16:00)  Для люков понятно, для трубопроводов зачем? транспортная нагрузка будет отличной на разных глубинах, вот здесь была таблица: Пособие к СНиП 2.04.03-85 По определению толщин стенок стальных труб. Да. Речь о пластике. Для этого и делается расчёт.
|
|
|
|
|
24.6.2024, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Прочностной расчет напорных полиэтиленовых трубопроводов водоснабжения и водоотведения приведен в СП 399.1325800.2018. К этому своду правил есть Методические указания с примерами почностного расчета. Несмотря на то, что "статус" этих Методических указаний не определен, но тот факт, что они размещены на сайте ФАУ "ФЦС" уже подтверждает его действенность. Статус СН 550 действующий, но они безнадежно устарели, т.к. изменились нормативы на изготовление полимерных (пластмассовых) труб, а также их характеристики. Следовательно и расчеты, основанные на устаревших данных будут фиктивными.
|
|
|
|
|
24.6.2024, 19:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Дружок @ 24.6.2024, 18:37)  Статус СН 550 действующий, но они безнадежно устарели, т.к. изменились нормативы на изготовление полимерных (пластмассовых) труб, а также их характеристики. Следовательно и расчеты, основанные на устаревших данных будут фиктивными. А какие же именно характеристики труб изменились?
|
|
|
|
|
25.6.2024, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2024, 17:15)  Да. Речь о пластике. Для этого и делается расчёт. Честно, не понял ответа)
|
|
|
|
|
25.6.2024, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887

|
Цитата(Aerl @ 23.6.2024, 17:20)  СП 399 чем не устраивает? и статус вполне себе, к нему на сайте ФАУСС было методическое пособие Вот как раз в этом пособии очень много недочётов и нестыковок. Вы сами возьмите проверьте.Мало того в этом пособии много внимания уделяется безнапорке пример по напорке всего один и очень много к нему вопросов.
|
|
|
|
|
25.6.2024, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Conter L @ 25.6.2024, 8:30)  Вот как раз в этом пособии очень много недочётов и нестыковок. Вы сами возьмите проверьте.Мало того в этом пособии много внимания уделяется безнапорке пример по напорке всего один и очень много к нему вопросов. Какие у Вас к нему вопросы? Он вполне самодостаточен)
Сообщение отредактировал Aerl - 25.6.2024, 8:58
|
|
|
|
|
25.6.2024, 11:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 25.6.2024, 8:02)  Честно, не понял ответа) Посчитайте разок - поймёте. При небольшой глубине промерзания и заложения трубопроводов определяющей для выбора марки труб становится транспортная нагрузка, а не внутреннее давление. Что для многих бывает удивительным
|
|
|
|
|
25.6.2024, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2024, 11:39)  Посчитайте разок - поймёте. При небольшой глубине промерзания и заложения трубопроводов определяющей для выбора марки труб становится транспортная нагрузка, а не внутреннее давление. Что для многих бывает удивительным  Считал, и не раз) но для меня 1.5м очень редкий случай, обычно не менее 2-3м, на таких глубинах вес грунта выходит на первое место. Я к чему вообще писал то, применять нагрузку 250кН к трубе уж совсем лихо
Сообщение отредактировал Aerl - 25.6.2024, 13:07
|
|
|
|
|
25.6.2024, 17:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 25.6.2024, 13:06)  Считал, и не раз) но для меня 1.5м очень редкий случай, обычно не менее 2-3м, на таких глубинах вес грунта выходит на первое место. Я к чему вообще писал то, применять нагрузку 250кН к трубе уж совсем лихо Ну у нас дорожники обычно дают 115 кН. А расчетная глубина промерзания 0,7-0,8 м.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Какие сейчас полиэтиленовые трубы применяете ПНД или ПВД? А какой тип: Л. СЛ, С или Т? Ведь в СН 550-82 эти трубы указаны. А, если посмотреть какие трубы сейчас изготавливаются? Из какой композиции полиэтилена? С какими характеристиками?
Какая протяженность трубопроводов, прокладываемых под доргами без футляров, для которых так важна транспортная нагрузка?
Если видите ошибки в прочностном расчете, регламентированном в СП 399.1325800.2018 или в Методических указаниях к нему, напишите разработчикам.(они указаны в разделе "Предисловие"). Сейчас как раз планируются изменения в этих документах
|
|
|
|
|
28.6.2024, 11:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Дружок @ 27.6.2024, 18:44)  Какие сейчас полиэтиленовые трубы применяете ПНД или ПВД? А какой тип: Л. СЛ, С или Т? Ведь в СН 550-82 эти трубы указаны. А, если посмотреть какие трубы сейчас изготавливаются? Из какой композиции полиэтилена? С какими характеристиками? Проблема с переводом характеристик? Два ГОСТа рядом положите и переведёте. Старый и новый. Цитата(Дружок @ 27.6.2024, 18:44)  Какая протяженность трубопроводов, прокладываемых под доргами без футляров, для которых так важна транспортная нагрузка? Футляр - тоже трубопровод. Пользоваться надо последними действующими в стране нормативами. Я по ПОСОБИЮ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82) считал воздействие вакуума в трубе. Больше нигде не нашёл.
|
|
|
|
|
1.7.2024, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.6.2024, 11:28)  Пользоваться надо последними действующими в стране нормативами. Я по ПОСОБИЮ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82) считал воздействие вакуума в трубе. Больше нигде не нашёл. В СП 399 есть проверка на устойчивость при вакууметрическом давлении. С одной стороны в СН 550-82 весьма гибкая метода, по сути та же, что на расчет чугунных, бетоных трубы, что на Пособие к СНиП для стальных. Но к этим методикам весьма неплохо бы почитать учебник Клейна, чтобы понимать вообще что ты делаешь. СП 399 все таки более осязаемая и проще.
Сообщение отредактировал Aerl - 1.7.2024, 8:48
|
|
|
|
|
1.7.2024, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887

|
Цитата(Aerl @ 25.6.2024, 8:57)  Какие у Вас к нему вопросы? Он вполне самодостаточен) С водопроводом вроде разобрался, вот с безнапоркой не полностью. Ну например в расчёте по безнапорке проложенной в сухом грунте непонятно откуда взяли кратковременный модуль упругости Еог,непонятно почему коэффициент запаса прочности равен 2, когда везде 1.25, каким методом вы расчитывете параболические тригонометрические функции в значениях функций Крылова. Может немного не в тему: в СП 399 в формуле 13 непонятно где брать модуль упругости материала в направлении деформации Есж. На самом деле вопросов больше, но чтобы не засорять общение помогите мне ответить на вышеуказанные
|
|
|
|
|
1.7.2024, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.6.2024, 13:28)  Пользоваться надо последними действующими в стране нормативами. Слышал такое, что для проектной документации действует та нормативка, которая была на момент выдачи выписки из градплана (на основании какого документа-не вспомню). Иначе за время проектирования может произойти какая нибудь очередная смена норматива (или выйдет его новая редакция с изменениями) и тогда это может грозить неплохим таким объемом переработки проекта. Хотя бы те же нормы водоснабжения изменятся в нормативке и вот уже с новыми нормами заказчик должен будет получать новые ТУ на подключения, т.к. теперь тот объем что по проекту не уложился в ранее выданные ТУ. Выдача ТУ-зачастую штука платная. Первый раз-заплатил, второй раз нормы поменались-опять платить?
|
|
|
|
|
1.7.2024, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Conter L @ 1.7.2024, 11:36)  С водопроводом вроде разобрался, вот с безнапоркой не полностью. Ну например в расчёте по безнапорке проложенной в сухом грунте непонятно откуда взяли кратковременный модуль упругости Еог,непонятно почему коэффициент запаса прочности равен 2, когда везде 1.25, каким методом вы расчитывете параболические тригонометрические функции в значениях функций Крылова. Может немного не в тему: в СП 399 в формуле 13 непонятно где брать модуль упругости материала в направлении деформации Есж. На самом деле вопросов больше, но чтобы не засорять общение помогите мне ответить на вышеуказанные Давайте по порядку. Вы по пособию смотрите? номер примера напишите, И5? Для паробалического косинуса/синуса есть в Excel функции COSH SINH. В вики тож есть справка, ничего экстремального в них нет) можно и обычной формулой забить)
|
|
|
|
|
2.7.2024, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887

|
Цитата(Aerl @ 1.7.2024, 15:14)  Давайте по порядку. Вы по пособию смотрите? номер примера напишите, И5? Для паробалического косинуса/синуса есть в Excel функции COSH SINH. В вики тож есть справка, ничего экстремального в них нет) можно и обычной формулой забить) Номер примера И5.И очень нужен расчёт по температурным изменениям длины ПЭ трубопровода прокладываемого под землёй, я имею в виду пример расчёта с подбором неподвижных опор.Прокладка змейкой исключается.
|
|
|
|
|
2.7.2024, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Conter L @ 2.7.2024, 10:25)  Номер примера И5.И очень нужен расчёт по температурным изменениям длины ПЭ трубопровода прокладываемого под землёй, я имею в виду пример расчёта с подбором неподвижных опор.Прокладка змейкой исключается. Если говорить про И5. Еог = Ео, потому что материал гофры и трубы одинаковый, поэтому в формуле Ф он и сократился. расчет в земле там тоже был
|
|
|
|
|
2.7.2024, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887

|
Цитата(Aerl @ 2.7.2024, 11:57)  Если говорить про И5. Еог = Ео, потому что материал гофры и трубы одинаковый, поэтому в формуле Ф он и сократился.
расчет в земле там тоже был Где именно подскажите.
|
|
|
|
|
3.7.2024, 9:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.7.2024, 13:23)  Слышал такое, что для проектной документации действует та нормативка, которая была на момент выдачи выписки из градплана (на основании какого документа-не вспомню). Везде по разному. У нас например было даже "на момент проверки проекта экспертизой". Что тоже во общем логично ибо приносили на проверку проекты сделанные 5-10 лет назад. Сейчас эту фразу убрали и неопределённо чётко. Ну тут смотря чего касается. Техусловия имеют срок действия как и другие исходные, включая топосъёмку. А нормативы, ИМХО, срок - на момент подписания Техзадания проектировщиком. Ибо при их изменении возможно и Техзадание придётся менять как несоответствующее нормам.
|
|
|
|
|
3.7.2024, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Conter L @ 2.7.2024, 15:13)  Где именно подскажите. Задачи в литерой К, там нет разве? там был расчет упоров
|
|
|
|
|
3.7.2024, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887

|
Цитата(Aerl @ 3.7.2024, 12:36)  Задачи в литерой К, там нет разве? там был расчет упоров Упоры там конечно есть,но что то меня смущает.Смотрите дан трубопровод ну возьмём допустим диаметром 800мм он проходит под землёй глубина до верха трубы 1.7м. Как мыслю я: 1. сначала нахожу общую длину температурного удлинения трубы по общеизвестной формуле дельта l = a*дельта Т*L (длина трубопровода).Получаем общую длину температурного удлинения трубы. 2. Но труба у нас жёстко защемлена в грунте и мы должны уточнить уменьшение этого удлинения. Для этого воспользуемся формулой 13 СП399 и полученную цифру вычтем из общего расстояния удлинения. 3. После этого мы и начнём подбирать устройства на трубопроводе, которые компенсируют вышеупомянутое температурное удлинение (отводы,прямоугольные компенсы,линзовые компенсы, подвижные и неподвижные опоры) Но это я так думаю может какие то другие расчёты есть. В задачах под литерой К непонятно откуда берётся удлинение там просто его задают в условиях, а как расчиттывать упоры, мерртвяки это мы знаем и без задачек под литером К. Вот что мне важно узнать.
|
|
|
|
|
3.7.2024, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Не задумывались над тем, что полимерные трубопроводы обладают релаксацией? Температкрные удлинения учитываются при надземной (наземной) прокладке. А в земле, в защемленном грунтом состоянии их зачем учитвать? Какие температурные воздействия? От грунта или от транспортируемой среды?
|
|
|
|
|
3.7.2024, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Conter L @ 3.7.2024, 15:10)  Упоры там конечно есть,но что то меня смущает.Смотрите дан трубопровод ну возьмём допустим диаметром 800мм он проходит под землёй глубина до верха трубы 1.7м. Как мыслю я: 1. сначала нахожу общую длину температурного удлинения трубы по общеизвестной формуле дельта l = a*дельта Т*L (длина трубопровода).Получаем общую длину температурного удлинения трубы. 2. Но труба у нас жёстко защемлена в грунте и мы должны уточнить уменьшение этого удлинения. Для этого воспользуемся формулой 13 СП399 и полученную цифру вычтем из общего расстояния удлинения. 3. После этого мы и начнём подбирать устройства на трубопроводе, которые компенсируют вышеупомянутое температурное удлинение (отводы,прямоугольные компенсы,линзовые компенсы, подвижные и неподвижные опоры) Но это я так думаю может какие то другие расчёты есть. В задачах под литерой К непонятно откуда берётся удлинение там просто его задают в условиях, а как расчиттывать упоры, мерртвяки это мы знаем и без задачек под литером К. Вот что мне важно узнать. Не задумывались например зачем на чугунных трубах упоры? Так вот, здесь ровно за тем же. Да, почти всегда пэ трубопровод жёстко защемлен в грунте, и температурных перемещений нет. Но есть гидростатическое сдвигающие усилие в местах изменения направления, там упоры рассчитываются именно на это усилие.
|
|
|
|
|
4.7.2024, 10:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 3.7.2024, 20:59)  Не задумывались например зачем на чугунных трубах упоры? Так вот, здесь ровно за тем же. Не затем для сварных и конструкция у них совершенно разная. Цитата 5.2.6 Для снятия дополнительных напряжений, возникающих под действием максимального рабочего давления в местах поворотов и ответвлений трубопровода, выполняемых с помощью соединительных деталей, следует предусматривать упоры (см.рисунок 5.21), за исключением случаев, когда поворот или ответвление трубопровода выполнены: - из тройников и отводов, изготовленных методом литья под давлением; СП 399.1325800.2018
|
|
|
|
|
4.7.2024, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2024, 10:34)  Не затем для сварных и конструкция у них совершенно разная.
СП 399.1325800.2018 Всмсыле того что, упоры, и на раструбных трубах, и на поворотах ПЭ сегментных элементов расчитываются на один и тот же тип усилий возникающий от гидростатического давления.
|
|
|
|
|
4.7.2024, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Aerl @ 4.7.2024, 11:56)  Всмсыле того что, упоры, и на раструбных трубах, и на поворотах ПЭ сегментных элементов расчитываются на один и тот же тип усилий возникающий от гидростатического давления. Да, но чугуний ты зря приплёл. И не от статического, а динамического.
|
|
|
|
|
4.7.2024, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 4.7.2024, 13:03)  Да, но чугуний ты зря приплёл. И не от статического, а динамического. Чугуний для иллстрации, и в общем то, чугунный раструб упертый в землю, тоже сколько несет нагрузки) Динамического там ничего нет, в формуле только давление) т.е. это усилие есть и при скорости равной 0.
|
|
|
|
|
4.7.2024, 14:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 4.7.2024, 11:56)  Всмсыле того что, упоры, и на раструбных трубах, и на поворотах ПЭ сегментных элементов расчитываются на один и тот же тип усилий возникающий от гидростатического давления. Нет, совершенно разный. Литой приварной полиэтиленовый отвод упоров не требует. Собственно на полиэтилене это и не упоры, а обетонирование косых сварных швов.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.7.2024, 14:13
Прикрепленные файлы
упор.PNG ( 168,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
4.7.2024, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2024, 14:08)  Нет, совершенно разный. Литой приварной полиэтиленовый отвод упоров не требует. Собственно на полиэтилене это и не упоры, а обетонирование косых сварных швов. Так я и написал, что для сегментных элементов) считать усилие для упоров, что для чугунных, что для пэ фитингов ведь будете по одним формулам
|
|
|
|
|
5.7.2024, 10:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 4.7.2024, 17:37)  считать усилие для упоров, что для чугунных, что для пэ фитингов ведь будете по одним формулам  Нет конечно, это не так. Обсуждали- https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84035
|
|
|
|
|
5.7.2024, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2024, 10:52)  Ну вот как не так, когда так? См. скриншоты ниже, мы либо не понимаем друг друга, либо еще что Формула из Серии 3.001.1 Формула из пособия к СП 399
Сообщение отредактировал Aerl - 5.7.2024, 13:15
|
|
|
|
|
5.7.2024, 13:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 5.7.2024, 13:14)  Ну вот как не так, когда так? См. скриншоты ниже, мы либо не понимаем друг друга, либо еще что Формула из Серии 3.001.1 Формула из пособия к СП 399 Это для раструбных труб. К сварным сегментным ПЭ фитингам никакого отношения не имеет. С ними надо работать по рекомендациям производителя TY_2248_005_59355492_2005.doc http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53784пс Возможно формулы и совпадают, но конструкция упоров принципиально разная.
|
|
|
|
|
6.7.2024, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2024, 13:22)  конструкция упоров принципиально разная. В чем принципиальная разница? - и там плюха бетона, и там.
|
|
|
|
|
7.7.2024, 11:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 6.7.2024, 12:56)  В чем принципиальная разница? - и там плюха бетона, и там. Совершенно не так. Смотрите чертежи.
|
|
|
|
|
8.7.2024, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.7.2024, 11:18)  Совершенно не так. Смотрите чертежи. Видел я чертежи. Написал, что принципиальной разницы не вижу. Ты видишь - так опиши принципиальные различия. Стыки бетонируются на пнд вкруг? - а если муфты?
|
|
|
|
|
8.7.2024, 10:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 8.7.2024, 6:45)  Видел я чертежи. Написал, что принципиальной разницы не вижу. Ты видишь - так опиши принципиальные различия. Стыки бетонируются на пнд вкруг? - а если муфты? Косые электросварные муфты? Не слышал про такое  Принципиальная разница в том что при раструбных соединениях защищается разъёмное соединение от сдвига, а при сварных соединениях - косые сварные швы от разрыва. Прямые швы в плоскости перпендикулярной оси трубы в защите не нуждаются. Что и учтено в нормах. Литой приварной полиэтиленовый отвод упоров не требует. Поэтому Вы не можете применять на сегментных ПЭ отводах такой упор:  а должны применять такой:  Там и объёмы бетона и стоимость разные.
|
|
|
|
|
9.7.2024, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Спасибо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)