Здравствуйте.Высота незадымляемой зоны должна быть выше уровня эвакуационного выхода.У меня помещение мойки машин находится под пандусом.Потолок соответственно наклонный.Высоты от 2.1м до 4.6м. ВЫСОТА ВОРОТ 2.1м.Как определить высоту незадымляемой зоны?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  МОЙКА_МАШИН_page_0001.jpg ( 539,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2024, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12918
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



2,1 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 26.6.2024, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



ниже ворот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2024, 17:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12918
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 26.6.2024, 16:59) *
ниже ворот?

???
Цитата(Tamara25 @ 26.6.2024, 14:18) *
ВЫСОТА ВОРОТ 2.1м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 26.6.2024, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



на чертеже 2.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2024, 17:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12918
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 26.6.2024, 17:14) *
на чертеже 2.2

Чертёж не смотрю - нет времени. Это проблема ТС привести в соответствие собственные исходные данные, если её интересует ответ.
Читаю текст ТС:
Цитата(Tamara25 @ 26.6.2024, 14:18) *
У меня помещение мойки машин находится под пандусом.Потолок соответственно наклонный.Высоты от 2.1м до 4.6м. ВЫСОТА ВОРОТ 2.1м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamara25
сообщение 27.6.2024, 11:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 431750



Уточнила высоту ворот-2,0 6 метра. И еще вопрос-какую толщину дымового слоя принимать для данного случая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных