Приточка с электрокалорифером, или водяная с нагревом от электрокотла. |
|
|
|
28.6.2024, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Г. Москва. Рассматриваем вариант 2 шт. ПВУ на 8000м3/час (каждая), уличные, нагрев электрокалориферами (рекуператоры и ПЧ предусмотрены). Требуемая электрическая мощность на нагрев -45Квт (каждая), нагрев 2хступенчатый.
Т.к ни разу н эксплуатировал такие мощные электроприточки, подскажите пожалуйста:
1. насколько часто будут включаться ТЭНы на нагрев (средней зимой)и как сильно это будет влиять на качество напряжения во внутренней электросети(будет проседать при включении ТЭНов?).
2. в перспективе, могут-ли возникнуть технологически сложные или дорогоустраняемые проблемы при поломке электрокалорифера?
3. в порядке отступления от канонических подходов: а если сделать приточки водяными (с антифризом) и для нагрева использовать электрокотлы. (конечно придется заморачиваться на водяную часть (насосы, баки, трубы и пр.) но может быть это позволит более плавно и мягко управлять нагревом воздуха? Возможность разместить оборудование в непосредственной близости от ПВУ в техническом помещении –имеется.
|
|
|
|
|
28.6.2024, 9:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
современные средства автоматизации управляют мощными эл.грелками ШИМ это достаточный точный способ поддержания требуемой мощности нагрева. при этом коммутируется либо сразу вся мощность с периодом порядка 4-10сек, либо вся мощность разбивается на несколько ступеней 45кВт грелка обычно разбивается на три ступени 15+15+15 одна ступень работает с ШИМ две другие включаются последовательно по мере необходимости изменения суммарной мощности сталбыть, нагрузка на сеть будет ступенчатой в случае трех ступеней минимально будет коммутироваться 15кВт, двух - 22,5кВт, одна - 45кВт.
|
|
|
|
|
28.6.2024, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
тут две ступени..т.е будет включаться / отключаться 22 квт..
|
|
|
|
|
28.6.2024, 11:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ну, сталбыть, две. если сеть сопливая - будет мыргать, если нормальная - никто не заметит
|
|
|
|
|
28.6.2024, 12:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А что мешает одну на ШИМ, по достижению максимума включение второй и снова первая на ШИМ от минимальной?
|
|
|
|
|
28.6.2024, 13:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
оно так и работает.
|
|
|
|
|
28.6.2024, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
И, еще вопрос: продувать калорифер при пожаре обязательно?
|
|
|
|
|
28.6.2024, 16:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
продувать калорифер обязательно перед отключением вентилятора. а вот при пожаре действует поговорка: Цитата сгорел сарай, гори и хата.  Цитата(LordN @ 28.6.2024, 15:41)  ну, сталбыть, две. если сеть сопливая - будет мыргать, если нормальная - никто не заметит и вообще, сопливые сети и вентиляция - несовместимы. хотя бы из чувства самосохранения. я уже не говорю про деньги, потопы и пожары. ну и всякие мелкие неприятности типа сгоревшие холодильники, протухшие лобстеры с омарами и камчатскими крабами.
|
|
|
|
|
28.6.2024, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Проверьте схему коммутации тэнов на двойной разрыв цепи. При пожаре отключают сразу без продувки, что может повредить оборудование. Поставьте пожарный узо
|
|
|
|
|
28.6.2024, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(AI 155 @ 28.6.2024, 16:44)  ... Поставьте пожарный узо Стесняюсь спросить, а это что за зверь? По поводу продувки при пожаре -особенных-то проблем реализовать нет, можно в напорном воздуховоде поставить НЗ ОЗК. и при пожаре релюхами (МДУ) АПС реализовать сценарий: через 0 сек -открывается этот НЗ ОЗК, через 5 сек, закрываются НО ОЗК приточной вентиляции, (т.е приточка продолжает работать продувая воздух в атмосферу (приточка наружняя)), и через 2,3, 5 минут - вторая пожарная релюха выдает сигнал на отключении приточки... Просто я никогда не связывался с электроприточками, и не знаю, насколько актуально продувать ТЭНы... Что касается "пожар все спишет" -это конечно так, только когда дело дойдет до пожара, приточка 100 раз выпадет в "пожар" по ложным срабатываниям....
|
|
|
|
|
28.6.2024, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
На 45 кВт надо продувать несколько минут, чтобы тэны остыли, иначе могут сработать термостаты перегрева электрокалорифера.
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.6.2024, 17:03
|
|
|
|
|
28.6.2024, 17:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
пары минут обычно хватает чтобы теплухи не срабатывали
|
|
|
|
|
29.6.2024, 15:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Поставить, как в завесах, термостат с замыканием выше +50 в цепь пуска вентилятора. И пока температура в зоне ТЭН не упадёт, вентилятор работает на продувку.
|
|
|
|
|
29.6.2024, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Кстати, о пожаре. Как там с тополиным пухом дело будет обстоять? Как-то присутствовал при возгорании пуха в воздуховодах, правда, не из-за ТЭНов, а из-за раздолбайства при демонтаже. Но страшное дело, благо, всё произошло при народе, удалось унять огонь.
|
|
|
|
|
29.6.2024, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Воздушный фильтр.
|
|
|
|
|
29.6.2024, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Skaramush @ 29.6.2024, 15:19)  Поставить, как в завесах, термостат с замыканием выше +50 в цепь пуска вентилятора. И пока температура в зоне ТЭН не упадёт, вентилятор работает на продувку. Зона ТЭН -это фактически воздуховод через который идет приточный воздух, там наверное никогда больше 40-50 гр. и не бывает , т.к. вентиль работает и идет постоянное снятие тепла с ТЭНов. А, вот до какой температуры разогревается зона ТЭН при выключенном вентиляторе -это вопрос. Ведь именно в это момент происходит перегрев ТЭНов...
|
|
|
|
|
30.6.2024, 9:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот он и включится, если остаточного тепла много.
И там бывает повыше. Не зря защита на 95 и 120 стоит.
|
|
|
|
|
30.6.2024, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Skaramush @ 30.6.2024, 9:45)  Вот он и включится, если остаточного тепла много. ... Тогда много доп. автоматики городить надо, т.е если в зоне ТЭНа нагрелось выше 50гр, тогда надо жалюзи открывать + продувочный клапан открывать + вентилятор запускать. Причем это все БЕЗ нагрева ТЭНов. то-есть не в режиме пуска, а новом режиме "продувка калорифера"... А, если по простому, то можно ПУ отрубать не по пожару а по дистанционному СТОПУ, зачем ПУ знать, что она дует не в помещения, а в атмосферу? получила она команду стоп, отработала свой режим по остановке (с продувкой и т.п.) и отключилась....А, требование "отключение вентиляции при пожаре" реализуется отработкой НО и НЗ клапанов. А, типовые заводские ПУ сценарии пр и пожаре, кроме "грубого отключения" как -нибудь реализуют?
|
|
|
|
|
30.6.2024, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Степень остывания , можно в принципе отслеживать по разнице между Тпритока и Тнаружн или по одной Тпритока.
|
|
|
|
|
  |