> Проектирование тепловой трассы
niko2105
сообщение 2.9.2024, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите с советом, совсем не силен в наружных тепловых сетях.
Прикрепленный файл  Стадия_П2_Model.pdf ( 25,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Такая ситуация - существующая камера, от нее в 4-ч метрах стена здания. Напрямую в тепловой узел не попадаем. Подскажите как организовать тепловую сеть от камеры до теплового узла. Я правильно понимаю, что неподвижку на выходе, потом z-образный участок и неподвижку внутри здания? Трубы ППУ-ПЭ 108 диаметра.
Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Стадия_П2_Model.pdf ( 25,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 2.9.2024, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Неужели никто не сталкивался с такой, с виду простой, ситуацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 2.9.2024, 15:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Пока стадия П, без профиля просто условно хотя бы показать трассировку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.9.2024, 15:12
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Здравствуйте!
Цитата(niko2105 @ 2.9.2024, 15:58) *
Неужели никто не сталкивался с такой, с виду простой, ситуацией?

Если ситуация настолько проста, то почему бы Вам не прочертить на этой картинке свой вариант:
Цитата(niko2105 @ 2.9.2024, 12:23) *
... Я правильно понимаю, что неподвижку на выходе, потом z-образный участок и неподвижку внутри здания? ...

Давайте посмотрим вместе!)

Сообщение отредактировал nik4t - 2.9.2024, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.9.2024, 20:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ваш участок отвода от трассы в теплоузел не более 10 метров. Вам предлагают отчертить ваш вариант или варианты трассировки как вы это представляете, какие трубы (пред изолированные хотите пустить или нет) Кроме того укажите в чём проложена основная магистраль - лоток или что то иное . Желательно температур теплоносителя указать ну и ознакомиться предварительно с
https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t56486.html

Скачайте литературу из пункта 7.18 , ознакомьтесь , желательно до отрисовки трассы , ну и те что рядышком посмотрите, необходимые разделы Затем обсудим что вы предлагаете .

Литература старенькая но на форуме где то здесь есть вроде по новее, ребята выкладывали. Но может кто выложит последний документ по проектированию тепловых сетей. Я от этого давно отошёл.

Сообщение отредактировал svoroponov - 2.9.2024, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.9.2024, 20:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Может пригодится кому данное пособие. Правда для белорусских студентов но и для нас доходчиво.

Сообщение отредактировал svoroponov - 2.9.2024, 21:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  методичка_ОиВ_2004_3.doc ( 606 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 3.9.2024, 9:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Получается 2 варианта Прикрепленный файл  Вариант_1.pdf ( 221,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Вариант_2.pdf ( 222,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
расстояние от лотка водоотведения более 1м. Нигде не нашел минимально необходимые расстояния для такого компенсатора и возможно ли делать поворот в самой тепловой камере?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вариант_1.pdf ( 221,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.9.2024, 11:01
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(niko2105 @ 3.9.2024, 10:32) *
Получается 2 варианта Прикрепленный файл  Вариант_1.pdf ( 221,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Вариант_2.pdf ( 222,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
расстояние от лотка водоотведения более 1м. Нигде не нашел минимально необходимые расстояния для такого компенсатора и возможно ли делать поворот в самой тепловой камере?

Вы начертили, две тонкие линии.
Если Вас эти линии устраивают = Вы уверены что ваша теплосеть там поместится (бесканально? в канале? на опорах?) (тут бы Старт посчитать!), Вы уверены, что врезка в камере получится в любую из стен (габарит камеры позволяет разместить врезку и параллельно существующим вывести трубопроводы?), то у Вас всё готово!

Сообщение отредактировал nik4t - 3.9.2024, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 3.9.2024, 13:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Трубы ППУ-ПЭ 108 диаметра. Бесканальная, подземная прокладка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.9.2024, 14:35
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(niko2105 @ 3.9.2024, 14:42) *
Трубы ППУ-ПЭ 108 диаметра. Бесканальная, подземная прокладка.

На каком расстоянии по СП Тепловые сети возможна бесканальная прокладка Ду100го диаметра от здания?
Если прокладка бесканальная (а равно и засыпанная в канале), то неподвижные опоры можно/нужно не делать (Питер перевернулся сейчас).

Сообщение отредактировал nik4t - 3.9.2024, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 3.9.2024, 16:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



В вашей камере по варианту 1 вполне подходит. Поскольку трасса очень короткая, не более 10 метров , имеете минимум изгиб , по середине участка , плюс прохождение 2 стен -камеры и стена строения (проходные гильзы как скользящие опоры ) то опор дополнительно ставить при пред изолированных трубах возможно не придётся. Ваши повороты на таком небольшом отрезке температурное расширение компенсируют. Подобное не раз видел на практике в камерах .Посчитайте удлинение труб при максимальной температуре и примите решение . По 2 варианту смотреть тут


https://www.vashdom.ru/snip/20407-86/ , или возможно у вас более новый. Прочтите внимательно и найдите ваш вариант 2 если это разрешено.

Сообщение отредактировал svoroponov - 3.9.2024, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных