Установить ПДС + ППС или латунную сборку, на вводе ХВС в здание? |
|
|
|
29.9.2024, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, далее по классике, задвижка, байпас + грязевик+ водомер д25, завершаем обратным клапаном... (прочие задвижки+переходы -разумеется). Электрофицированной задвижки не было и не будет. Задвижки все под замену, колена и тройники ВЧШГ с ЦПП. В общем- все новое...
Вопрос по обвязке водомера.. терзают сомнения по установке ППС и ПДС... производители их варят из черной трубы, а потом красят в красивый красный цвет снаружи...Может поставить резьбовые фланцы с латунными ниппелями и патрубками, а для дренажа и манометра -латунный (бронзовый крест)?
|
|
|
|
|
30.9.2024, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(l-nikolaev @ 30.9.2024, 0:53)  ППС и ПДС... Расшифруйте пожалуйста... А то вон при расшифровке ППС яндекс вон что выдает
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2024, 9:33
|
|
|
|
|
30.9.2024, 9:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(l-nikolaev @ 29.9.2024, 22:53)  Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, Может поставить резьбовые фланцы с латунными ниппелями и патрубками, а для дренажа и манометра -латунный (бронзовый крест)? Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует.
|
|
|
|
|
30.9.2024, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 9:44)  Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует. +1 ГОСТ 9.005-72, табл.3
|
|
|
|
|
30.9.2024, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2024, 9:31)  Расшифруйте пожалуйста... А то вон при расшифровке ППС яндекс вон что выдает  ПДС -патрубок ДО счетчика ППС -патрубок ПОСЛЕ счетчика. Названия придумывал не я!!! Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 9:44)  Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует. Ну..., латунные фланцы остались в недалеком прошлом (увы).. А, как-же латунные и бронзовые краны на 1/2", 3/4" (и далее), которые ежедневно накручивают на стальные трубы в количестве не менее 10 тыс. штук ежедневно???
|
|
|
|
|
30.9.2024, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
А ПМС там ни у кого нет?
Патрубок минуя счетчик, а вы что подумали?
|
|
|
|
|
30.9.2024, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Резьба надежнее и долговечнее сварки?
|
|
|
|
|
30.9.2024, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(nagger @ 30.9.2024, 18:20)  Резьба надежнее и долговечнее сварки? Не, вопрос не так стоит... Вот как: фитинг из латуни надежнее и долговременнее черной трубы (на патрубке ПДС/ППС) ? Или нет?
|
|
|
|
|
30.9.2024, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(l-nikolaev @ 29.9.2024, 22:53)  Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, далее по классике, задвижка, байпас + грязевик+ водомер д25, завершаем обратным клапаном... (прочие задвижки+переходы -разумеется). Электрофицированной задвижки не было и не будет. Задвижки все под замену, колена и тройники ВЧШГ с ЦПП. В общем- все новое... Так ввод то ХВС или В1? А так.. откройте свой договор на водоснабжение и увидите зафиксированный узел ввода с ВВ, и вот там всё отображенное должно четко соответствовать "всему новому". И сдается, что никакой латуни с бронзой там нет в том чертеже. И не забудьте все мероприятия по установке счетчика и фиксации его номера в водосбыте или оставляете прежний.
|
|
|
|
|
1.10.2024, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2024, 19:09)  Так ввод то ХВС или В1? [b]А так.. откройте свой договор на водоснабжение и увидите зафиксированный узел ввода с ВВ,[/b] и вот там всё отображенное должно четко соответствовать "всему новому". И сдается, что никакой латуни с бронзой там нет в том чертеже. И не забудьте все мероприятия по установке счетчика и фиксации его номера в водосбыте или оставляете прежний. Нету в договоре с МВК -ничего, от слова "совсем"... даже номера счетчика нету..есть просто запись, что номер счетчика указан в паспорте на счетчик... В общем, здорово меня смущают эти черные ПДС и ППСы...
|
|
|
|
|
1.10.2024, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(l-nikolaev @ 1.10.2024, 11:50)  В общем, здорово меня смущают эти черные ПДС и ППСы... Черные патрубки - это то решение, которое сейчас согласовывают.
|
|
|
|
|
1.10.2024, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(nagger @ 1.10.2024, 15:40)  Черные патрубки - это то решение, которое сейчас согласовывают. Конечно согласовывают... другого-то нет ничего. Из оцинковки не варят, т.к. непонятно как восстанавливать цинковое покрытие изнутри, из чугуна -не делают, т.к. типоразмеры разные (невыгодно)....остается -чернуха...
|
|
|
|
|
1.10.2024, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Всё знаешь, а улучшаторством решил позаниматься.
|
|
|
|
|
2.10.2024, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Может Вам узел на нержавеющей стали собрать?
Сообщение отредактировал Aerl - 2.10.2024, 8:26
|
|
|
|
|
  |