> Работа Modicon TSX Micro с XBT-N400
Редуктор
сообщение 11.11.2024, 14:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354292



Доброго всем дня и успехов во всех начинаниях. Прошу помощи. В контроллере села батарейка. Программу удалось вытащить и из контроллера и из панели. Всё как бы на месте. Контроллер запускается и программа идёт, но с панели невозможно изменить параметры процесса(уставки таймеров и счётчиков). С компьютера они изменяются. Если поменять "волшебное слово", то при ошибке #201 возможно изменять параметры с панели, но при этом панель перестает управлять тем, чем управляла при правильном слове авторизации. Такое ощущение, что что-то не переключается, а что никак не найду. Может кто посоветует в какую сторону идти. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 12.11.2024, 1:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!
1. Если вытащили программу - значит, всё в адресах, имён переменных нет
2. "С компьютера они изменяются" - это как? Из PL7?
3. Проект панели изучили? По адресам одним и адресам другим что в логике ПЛК написано? Может быть, условия какие? Тогда нужно добиться правильных значений в этих условиях
4. Вы собрали обратно ту же самую схему с теми же кабелями, ПЛК, панелью, теми же проектами? И при изменении авторизационного кода то одна часть записи с панели работает, то другая?
И ничего не меняли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Редуктор
сообщение 12.11.2024, 18:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354292



Добрый день, спасибо что откликнулись. Железо и программы не менялись, просто машина долго стояла, села батарейка, улетели переменные. Я уже три недели с ней ковыряюсь, всю голову сломал. Информации много, всё не опишешь, может можно как-то иначе связаться? Я всё таки склоняюсь, что с диалоговыми таблицами проблема - панель просит 8 ячеек, а в контроллере задействовано только 4. Или кусок программы исчез? Панель на симуляторе вроде работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 13.11.2024, 0:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Посмотрите личные сообщения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Редуктор
сообщение 15.11.2024, 18:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354292



Танцы с бубном помогли. Заработало. Проблема оказалась в XBT-N400.Выяснилось, что с верным словом авторизации не работают кнопки MODE и +, поэтому ничего нельзя было изменять (без авторизации эти кнопки работали, хотя и выскакивала ошибка авторизации). Куда они пропали я так и не понял. Поменял в таблице "System keys locking" на "Numerik keys locking" (вроде как одно ненужное на другое ненужное) при этом слово авторизации не изменилось. И, о чудо, всё заработало. Как это взаимосвязано не знаю. Ещё чуть-чуть и я бы новую панель купил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreyit43
сообщение 15.11.2024, 19:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017



Если это подобная панелька xbt-e016010, то там в зависимости от текущего экрана, и\или состояния, через ячейки со смещением кнопки могут блокироваться. Чтобы они не работали, или могли выполнять другие функции.
Надо смотреть проект плк и панельки, чтобы точно сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Редуктор
сообщение 16.11.2024, 10:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354292



Это первое, что приходит в голову. Но в плк из таблиц авторизации используется только один раз номер отображаемого экрана и один бит состояния кнопок "enter" последовательно для сброса счётчика циклов и это работает. Есть ещё слово авторизации и alarm table, больше никаких следов. А в панели если на выбранном экране есть переменная, которую есть необходимость изменять, то зачем это блокировать. И почему две кнопки отвалились, я понимаю mode заблокировать. И ещё, в ячейке %MW100 (image of sisten keys) на эти кнопки не было никакой реакции. Вот только что подумал, а может быть эти кнопки блокировались как раз в той строке (sistem keys locking), которую я изменил. Но, по моему там был 0 и не менялся. В понедельник проверю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreyit43
сообщение 16.11.2024, 12:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017



Было как.
Прикрепленный файл  666666.JPG ( 55,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Блокировка кнопок на mw112 вроде есть, но в программе не используется. Слово авторизации не использовалось, но вот если у вас оно включено в передачу, то кнопки вообще все не должны работать при неправильном числе. Странно что оно криво, но работало.
Прикрепленный файл  4444.JPG ( 30,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Зато использовались часы, чтобы проверять подключена панель оператора или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Редуктор
сообщение 16.11.2024, 12:57
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354292



Да, ситуация странная и пока необъяснимая. Всё случилось после того как в плк села батарейка, хотя со слов хозяев проблемы начались ранее, но как этому верить. В панели батареи нет и как бы слететь ничего не должно было. Контроллер управляется сигналами со входов, а панель используется только для индикации-изменения параметров процесса (уставки таймеров и счётчиков). Действительно без авторизации появлялась возможность изменять значения переменных, но я пришёл к выводу, что так и должно быть - ведь адреса изменяемых ячеек в плк и панели совпадают. А вот где требовались данные данные из таблиц, там переставало работать. По поводу часов Вы меня натолкнули на мысль, может все дело в них- ведь с батарейкой улетели значения всех переменных. Надо будет ещё и это проверить.Прикрепленный файл  IMG_20241115_162733.jpg ( 6,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Редуктор
сообщение 18.11.2024, 16:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354292



Тьфу ты, дошло. Читать надо было внимательно и анализировать. Короче в панели активирована "блокировка системных клавиш" (ячейка %MW106), а в плк отсылов к этой ячейке нет, поэтому она даже не выделяется в списке. Но панель-то читает эту ячейку, а там после смены батарейки 49 (1+16+32). 1- это блокировка клавиши "+", 16 - "mode", 32 - х.з. не стал разбираться. Спасибо всем. Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 15:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных