> Остановка насоса Wilo, при переключении на второй, в спарке
Nachal_izuchat_И...
сообщение 11.11.2024, 19:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.11.2024
Пользователь №: 436231



Всем здравствуйте, не знал как озаглавить тему.
работаю теплотехником по ИТП полгода, попутно изучаю
раньше работал в тепловых сетях

в общем имеется паркинг, на отоплении спаренный насос Wilo, контроллер Сегнетикс SMH

насос в автомате, работает 13 часов, как в уставке контроллера, при переходе на второй, второй насос не включается.
в итоге оба стоят.
причем авария на щите не горит.

ecl, уже более менее изучил, с Сегнетикс вроде все в управлении и настройках логически понятно, но вот такая проблема

частотника на этот насос нет

опыта не хватает решить этот вопрос, подскажите, пожалуйста, куда копать?
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.11.2024, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Проверьте наличие электропитания на насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nachal_izuchat_И...
сообщение 11.11.2024, 19:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.11.2024
Пользователь №: 436231



Цитата(AI 155 @ 11.11.2024, 19:17) *
Проверьте наличие электропитания на насосе.


в ручке они отдельно оба включаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.11.2024, 19:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Проверьте наличие сигнала от контроллера на пуск насоса.
..............
Сначала задаетесь вопросом -а работало ли оно раньше ?
В зависимости от ответа будет две стратегии поиска неисправности или несоответствия.

Сообщение отредактировал AI 155 - 11.11.2024, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nachal_izuchat_И...
сообщение 11.11.2024, 19:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.11.2024
Пользователь №: 436231



Цитата(AI 155 @ 11.11.2024, 19:32) *
Проверьте наличие сигнала от контроллера на пуск насоса.
..............
Сначала задаетесь вопросом -а работало ли оно раньше ?
В зависимости от ответа будет две стратегии поиска неисправности или несоответствия.



раньше говорят работало
по идее если в ручке оба работают, значит сигнал на включение второго все-таки идет
но в автомате может не идти, как я понимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.11.2024, 21:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Проверьте, есть на выходе контроллера сигнал пуск или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 12.11.2024, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Управление насосами на прямую с контактов контроллера или через контакторы по сигналу контроллера? Вообще то схемку бы приложили .Так лучше понять что и как .
А так просто проверьте напряжение на контакте управления вторым насосом при остановке первого .
Ну и сравните схемы при ручном управлении и управлении в режиме Автоматика. Если в схеме нет каких то дополнительных блок-контактов и пуск- регулирующей арматуры и всё упирается в контроллер то разбирайтесь с его настройками , проверив алгоритм на задание по переходу с насоса на насос.
Но без схемы что то советовать сложно. Часто описывая на словах проблему , да ещё когда мало опыта в эксплуатации данных систем , приводят не все данные по полной схеме, упускают возможно какое то промежуточное звено в самой схеме. .Результат - не верные советы или половинчатые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных