Ефимов
сообщение 5.12.2024, 4:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.3.2023
Пользователь №: 415351



Доброго времени суток, Друзья подскажите допустимо ли испытывать системы хоз.питьевого трубопровода антифризом? (речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 5.12.2024, 5:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Нет конечно. Как вы потом промоете всю систему от жирного антифриза? Прессуйте воздухом если водой не хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ефимов
сообщение 5.12.2024, 5:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.3.2023
Пользователь №: 415351



Цитата(Хитрый Лис @ 5.12.2024, 12:38) *
Нет конечно. Как вы потом промоете всю систему от жирного антифриза? Прессуйте воздухом если водой не хотите.

Воздухом тех. надзор заказчика не принимает, т.к в проекте гидравлический метод, и в тех. карте тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 5.12.2024, 6:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Ну можно же письмо заказчику написать с просьбой согласовать пневматический метод опрессовки из-за низких температур. НУ или придется переносить опрессовку на лето.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ефимов
сообщение 5.12.2024, 6:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.3.2023
Пользователь №: 415351



Цитата(Хитрый Лис @ 5.12.2024, 13:14) *
Ну можно же письмо заказчику написать с просьбой согласовать пневматический метод опрессовки из-за низких температур. НУ или придется переносить опрессовку на лето.

Заказчик против, объясняя это тем, что хочет смотреть не только на манометр, а ещё и на стыки. Будем наверное писать на проектировщиков с просьбой выдать измы по причине невозможности провести испытания гидравлическим методом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.12.2024, 8:21
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Ефимов @ 5.12.2024, 6:55) *
Доброго времени суток, Друзья подскажите допустимо ли испытывать системы хоз.питьевого трубопровода антифризом? (речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)

антифриз недопустимо.
Если боитесь замерзнуть, используйте соленую воду.
Концентрированный (25% ) замерзает при температуре ниже -21 гр.С.
Более слабый (10%) - ниже -7 гр.С.
Промыть от соли гораздо легче.
У Вас
Цитата
(речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)

значит спускники есть.
Вам только на время испытаний подержать раствор.
Потом промываете водой, которую просто сливаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.12.2024, 19:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ефимов @ 5.12.2024, 4:55) *
Доброго времени суток, Друзья подскажите допустимо ли испытывать системы хоз.питьевого трубопровода антифризом? (речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)

А прям строго настрого запретили себе сперва СО запустить, прогреть корпус, а потом уже с ХВС\ГВС эксперементировать.
Вы после антифриза сумеете хотя б за месяц промыть систему для сдачи воды в СЭС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.12.2024, 23:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ефимов @ 5.12.2024, 4:55) *
... допустимо ли испытывать системы хоз.питьевого трубопровода антифризом? (речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)

СП 73.13330.2016
Цитата
7.1.3 Испытания гидростатическим методом систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, систем отопления, тепло- и холодоснабжения, теплогенераторов и водоподогревателей следует выполнять при температуре воздуха в помещениях не ниже 278 К (5°С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных