> Шум от ИТП в квартире на первом этаже
reddman
сообщение 11.12.2024, 13:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437327



Добрый день!
У нас квартира находится на первом этаже и под жилой комнатой расположен ИТП с элеватором. В наш дом пришла новая УК и ее специалисты так настроили циркуляцию, что в квартире стоит шум/гул от нее, без беруши уснуть невозможно и иногда стоит такой шум, что слышно и с ними. Я с помощью приложения на телефоне измерял шум, показывает 32дБА, с помощью карманного шумомера - 35,3дБА
Обратился в Роспотребнадзор, приехал специалист и измерил показания шума, если в октавных полосах частот выглядит правдоподобно, то уровень звука 21-22 дБА - выглядит нереальным, и специалист сделал вывод, что нет превышения в ночное время.
Кто-то может подсказать по этому вопросу

Сообщение отредактировал reddman - 11.12.2024, 13:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1039.jpeg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gulfstream0605
сообщение 28.1.2025, 11:49
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359677



Вот варианты с которыми сталкивался: неправильно выставленный диаметр сопла или его полное отсутствие в элеваторе; мусор, грязь, окалины, ржавчина в элеваторе; разбор или утечка теплоносителя; бывает шум с регулятора перепада давления из за его дефектов, не правильной эксплуатацией или подбора.
Сталкивался пару раз с самодельными элеваторами(не заводскими), их можно определить по наличию на диффузоре сварных швов или неправильной конусовидной формы. .
Нельзя исключать насосное оборудование если имеется ВПУ, где звук может передаваться из за износа подшипников насоса и отсутствия вибровставок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.1.2025, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1407
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Основная проблема - высокий перепад давления перед элеватором.
Почему шум усиливается ночью? У многих в домах стоит тепловая автоматика . В ночное время она понижает расходы теплоносителя в домах и от этого повышается давление в общей сети , что приводит к увеличению перепада перед элеваторами в том числе и усилению шума.
Мы занимались исследованиями этого явления когда то давно , лет 20 назад. Из 10 случаев возникновения шума в домах ( теплоисточники разные ) , то есть это наблюдалось в ряде сетей районных , 7 возникало как раз из за этого в домах с элеваторами. У нас как раз шёл переход на независимые схемы через теплообменники . Остальные случаи , как правило , связаны с насосными группами.
Выход - не поскупиться и поставить регулятор перепада давления на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
reddman
сообщение 4.5.2025, 0:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437327



Цитата(svoroponov @ 28.1.2025, 16:15) *
Основная проблема - высокий перепад давления перед элеватором.
Почему шум усиливается ночью? У многих в домах стоит тепловая автоматика . В ночное время она понижает расходы теплоносителя в домах и от этого повышается давление в общей сети , что приводит к увеличению перепада перед элеваторами в том числе и усилению шума.
Мы занимались исследованиями этого явления когда то давно , лет 20 назад. Из 10 случаев возникновения шума в домах ( теплоисточники разные ) , то есть это наблюдалось в ряде сетей районных , 7 возникало как раз из за этого в домах с элеваторами. У нас как раз шёл переход на независимые схемы через теплообменники . Остальные случаи , как правило , связаны с насосными группами.
Выход - не поскупиться и поставить регулятор перепада давления на входе.

недавно разобрались с причиной, шум создавала перегревающая труба прямой подачи ГВС, стояк в парадной был раскален и вибрировал, когда сантехник переключил на обратку, то шум пропал. При этом сантехники уже настолько оглохли, что даже не различают, когда шумит и система не исправна, а когда это шум воды и все нормально. Возможно, там внутренние повреждения есть, засорения, коррозия, еще сказали, что сетка на счетчиках может быть забита и из-за этого проблемы. Еще после элеватора на манометрах низкое давление 3,4 в пятиэтажном доме, я подозреваю, из-за этого циркуляция слабая, повышенный расход теплоносителя и как-то способствует перегререву и шуму.

Сообщение отредактировал reddman - 4.5.2025, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.5.2025, 15:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1407
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Я когда то в древности , работая инженером ЖЭК , неделю не мог найти источник шума в квартирах старого 5 этажного дома хрущёвской постройки ( маленькие кухни) . При проверках днём всё было в норме . Проблема возникала ночью , когда шумы проявляются более отчётливо .Причина была в том ,что в одной из квартир бабушка придвинула старый холодильник ближе к радиатору под окном и немного его ,для удобства развернула ,решётка охлаждения сзади этого холодильника и радиатор немного соприкоснулись . Включался холодильник на заморозку , появлялся шум , вибрации передавались с решётки ,через данный радиатор отопления ,на стояк отопления .
Ну по элеваторам - это часто начало происходить когда решили убрать старые регуляторы перепада давления со входов ,вырос перепад перед элеваторами и пошли шумы. Это наблюдалось во многих местах по городу .приходилось и шайбировать и устанавливать сопла с пересчитанными отверстиями . Потом , при переходе на независимые схемы, это ушло .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 24.1.2026, 17:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(reddman @ 11.12.2024, 13:32) *
Я с помощью приложения на телефоне измерял шум, показывает 32дБА, с помощью карманного шумомера - 35,3дБА
Обратился в Роспотребнадзор, приехал специалист и измерил показания шума, если в октавных полосах частот выглядит правдоподобно, то уровень звука 21-22 дБА

Чисто по уровню шума.
Приложение на телефоне - сразу в мусор.
Карманный шумомер - не сертифицированное средство измерения и не проходил поверку. Поэтому только как ориентир.

21-22 дБА это очень тихо, в обычных условиях как правило вообще не слышно.

Но тут весь фокус в том, где измерять. С каждым удвоением расстояния уровень падает на 6 дБ. То есть, если на 50 см от батареи он будет 35 дБА, то на 1 метре уже 29 дБА, а на 2 метра 23 дБА.
А в инструкции на измерения шума не указано точное место измерения в комнате. Дело в том, что обычно источник мешающих шумов находится за пределами комнаты (на большом расстоянии), и от него уровень будет одинаков в любой точке комнаты (удвоению расстояния соответствуют десятки-сотни метров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg