> Схема отопления 2х этажного котеджа от теплового насоса, Расматривается схема отопления 2ъ этажного дома от теплового насоса
ExtraBC
сообщение 12.1.2025, 14:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296204



Добрый день.
Прошу оценить корректность работы схемы отопления 2х этажного дома от теплового насоса 18кВт 7W/35W Kvs 2.8m3/h
тепловой насос работает и для ГВС. Тепловой насос работает и для кондиционирования воздуха летом с помощью настенных
фанкойлов (таких как внутренние блоки кондиционирования).

Диапазон работы теплового насоса -30 - +43 С. с встроеным циркуляционным насосом

Температура теплоносителя при отоплении +35С.

ГВС работет по схеме догрева от +35 до +60 с помощью встроенного в бойлер ТЭНа и двух-диапазонного термостата с недельным таймером

Дом 150м/2 утеплен пенопластом 150мм стены керамо-блок 25см

Потери тепла ограждающей конструкции включая окна кровлю и плиту фундамента: 7320Вт при наружной температуре -20 С
и внутренней +22 С.

Потери на инфильтрацию: 1240Вт ( вентиляция с рекуперацией)

Волнует следующий вопрос возможность настройки коллекторов ТП первого и второго этажей? Т.к. понятно что нагревать нужно будет в первую очередь 1й этаж. Контура ТП будут упарвляться термостатами.

Схема прикреплена в PDF




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scheme.pdf ( 120,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.1.2025, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



А в чем проблема в настройке? Расходомерами добиваетесь одинакового расхода на 2 этаже, потом ту же операцию на коллекторе 1 этажа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ExtraBC
сообщение 13.1.2025, 11:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296204



В принципе я так и думал с помощью расходомеров в начале отстроить коллектор первого этажа на максимальную проницаемость,
а потом отстроить и немного зажать расходомеры второго этажа таким образом компенсировать потери в петле от коллектора второго этажа
к коллектору первого этажа.

Касательно коллектора фанкоилов кто знает какой Кvs можно обеспечить через отводные патрубки коллектора теплого пола если снять и заглушить расходомеры оставить только конусы 3/4". KOER например дает что можно достичь 1,1м3/ч в чем я лично сомневаюсь потому как с расходомером полностью открытым там 5л/мин тоесть 0,3м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных