> Расширительные баки и УПД, Кто как понимает.
Kaptan
сообщение 13.1.2025, 12:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144196



Вопрос в следующем. Поставщики насосных станций (УПД) очень сильно настаивают, что в ИТП при статической высоте системы выше 45 м нужно применять ТОЛЬКО! УПД. Но это и понятно, выгодно же продать.
А вот второй абзац говорит от том, что когда у нас рабочее давление в системе выше 1,0МПа только тогда мы должны ставить УПД.
Хотелось бы увидеть комментарии специалистов. Так как поставщики опять возвращаются к первому абзацу, типо "но статическая высота не более 45 метров должна быть".

8.6.1 Расширительное оборудование в тепловых пунктах зданий следует применять при независимой схеме подключения потребителей тепловой энергии.
Применение закрытых мембранных расширительных баков для систем теплопотребления определяется полезной емкостью, давлением на мембрану и ограничивается статической высотой системы равной 0,4–0,45 МПа (40–45
м вод. ст.).
В независимой системе, где гидростатическое давление не превышает 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, следует применять закрытый мембранный расширительный бак, соответственно с рабочим давлением 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, часть которого заполнена воздухом, подключаемый напрямую к системе.
При большей статической высоте системы теплопотребления следует применять установки поддержания давления (УПД) – специальное автоматическое устройство с системой клапанов, прессостатом, насосом подпитки и расширительным баком. В таких устройствах бак не подключается к системе напрямую и не находится под давлением системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 5.7.2025, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



"о дежавю"
Применение расширительных баков или АУПД по СП 510, Пункт 8.6.1
Пункт 8.6.1 Удалить третий абзац.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных