> дренаж теплосети из пластиковых труб сжатым воздухом.
Гипроив
сообщение 21.1.2025, 9:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343730



Добрый день!
Подскажите, кто проектировал тепловые сети из пластика (изопрофлекс, флексален и тд.)
По проекту получается 5 тепловых камер и 12 потребителей тепла.
В СП написано что если дренажировать воздухом, можно трубы проектировать без учета уклона. Не понятно, какие краны закладывать в камерах. нужны ли воздущники в камерах и дренажные краны как дренаж самотеком?
или компрессор подключают только у потребителей в здании?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 21.1.2025, 10:54
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Гипроив @ 21.1.2025, 10:48) *
Добрый день!
Подскажите, кто проектировал тепловые сети из пластика (изопрофлекс, флексален и тд.)
По проекту получается 5 тепловых камер и 12 потребителей тепла.
В СП написано что если дренажировать воздухом, можно трубы проектировать без учета уклона. Не понятно, какие краны закладывать в камерах. нужны ли воздущники в камерах и дренажные краны как дренаж самотеком?
или компрессор подключают только у потребителей в здании?.

Добрый день!
Это как согласуете с эксплуатацией/владельцами здания.
Запорная арматура в камерах обычная - стальная.Если дренировать воздухом, то предусматриваются штуцеры для продувки и спускники в противоположных концах участков.

Сообщение отредактировал nik4t - 21.1.2025, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гипроив
сообщение 21.1.2025, 11:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343730



воздушники и спускники каких диаметров?
в сп нужно делать расчет исходя из времени опорожнения самотеком. а тут мы давим воздухом.
и подключение компрессора можно в камере или только у потребителей в здании ? какой диаметр подключения.
спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 21.1.2025, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Гипроив @ 21.1.2025, 14:53) *
воздушники и спускники каких диаметров?

Выбирайте как для самотечки, хуже не будет
Цитата
и подключение компрессора можно в камере или только у потребителей в здании ?

я, так понимаю, надо слить участок между камерой и домом? Сливается же только в сторону камеры, в дом нельзя. Как вы компрессор подключите к трубе в подвале? Будете тянуть шланги с улицы в подвал? В подвал наврятли компрессор занесут. Да и будет ли доступ в подвал для подключения? А если делать в камере, то в доме надо делать перемычку, что делать категорически запрещено, или сливать все вместе с ИТП.
Не нравится мне что-то решение с компрессором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных