> Расстояние от выпуска канализации до фундамента здания, Расстояние от выпуска канализации до фундамента здания
anstym1n
сообщение 30.1.2025, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2025
Пользователь №: 438874



Здравствуйте! Подскажите, нормируется ли расстояние от выпуска канализации (до первого колодца) до фундамента здания? Или поскольку выпуск канализации относится к внутренней системе, то не применяется к нормам т. 12.35 СП 42.13330.2016? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.1.2025, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(anstym1n @ 30.1.2025, 11:49) *
Здравствуйте! Подскажите, нормируется ли расстояние от выпуска канализации (до первого колодца) до фундамента здания? Или поскольку выпуск канализации относится к внутренней системе, то не применяется к нормам т. 12.35 СП 42.13330.2016? unsure.gif

Имеется ввиду что выпуск идет параллельно участку фундамента (рядом с выпуском идет выступающая часть здания)? Если так, то- да, стараюсь соблюдать расстояния указанные в СП 42., или уходить выпуском где нет рядом выступающих частей, или делать прокладку в футляре чтобы уменьшить расстояние (см.примечания к указанному Вами пункту СП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2025, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ну давайте еще тогда вводы водопровода все в футлярах делать, ведь, нужно по 5м в чистоте в каждую сторону, в то время как стандартный шаг колонн 6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.1.2025, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 30.1.2025, 14:22) *
Ну давайте еще тогда вводы водопровода все в футлярах делать, ведь, нужно по 5м в чистоте в каждую сторону, в то время как стандартный шаг колонн 6м
Если наружная стена изгибом (см. фото) то экспертиза зачастую требовала чтобы от фундамента выступающих частей соблюдалось расстояние. А если прямая- то естественно нет. Исключения были только если здание стоит на одной фундаментной плите (в том числе и выступающие участки и тот самый участок между стенами где я прохожу тоже уже был над фундаментной плитой)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.1.2025, 12:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20250130_143602.jpg ( 1,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 30.1.2025, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(Aerl @ 30.1.2025, 12:22) *
Ну давайте еще тогда вводы водопровода все в футлярах делать, ведь, нужно по 5м в чистоте в каждую сторону, в то время как стандартный шаг колонн 6м

Простите, уточню. При чем тут колонны? Они же внутри здания, там никакие футляры не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2025, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Рыж @ 30.1.2025, 14:29) *
Простите, уточню. При чем тут колонны? Они же внутри здания, там никакие футляры не нужны.


У производственных зданий колонны везде и по периметру, у каждой колоны свой фундамент, не будете же Вы закладывать футляры на каждом выпуске/вводе в производственный корпус

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2025, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2025, 7:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 30.1.2025, 20:16) *
У производственных зданий колонны везде и по периметру, у каждой колоны свой фундамент, не будете же Вы закладывать футляры на каждом выпуске/вводе в производственный корпус

Бывает что зданияе вообще целиком на одном фундаменте стоит (на одной плите). Да и вообще в производственных зданиях предпочитаю после ввода сразу "вынырнуть" из-под земли и как нибудь расходиться по верху (по стенам и прочим строительным конструкцциям, либо под потолком). Тогда никакие колонны с их фундаметами (кроме тех что на вводе/выпуске) не страшны, а наоборот по колоннам иногда разводку можно сделать. rolleyes.gif В общем топикстатрету неплохо бы ситуацию прояснить-какой фкндамент, что за здание, почему он выпуск сделал именно в этом месте, а не ушел в какое либо другое (где этот вопрос отпал бы сам собой) и вообще что там за ситуация...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.1.2025, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.1.2025, 12:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 31.1.2025, 7:33) *
Бывает что зданияе вообще целиком на одном фундаменте стоит (на одной плите). Да и вообще в производственных зданиях предпочитаю после ввода сразу "вынырнуть" из-под земли и как нибудь расходиться по верху (по стенам и прочим строительным конструкцциям, либо под потолком). Тогда никакие колонны с их фундаметами (кроме тех что на вводе/выпуске) не страшны, а наоборот по колоннам иногда разводку можно сделать. rolleyes.gif В общем топикстатрету неплохо бы ситуацию прояснить-какой фкндамент, что за здание, почему он выпуск сделал именно в этом месте, а не ушел в какое либо другое (где этот вопрос отпал бы сам собой) и вообще что там за ситуация...


Плита плите рознь, и в данном случае решения индивидуальны.

Цитата(alexandrpjatkov @ 31.1.2025, 7:33) *
Да и вообще в производственных зданиях предпочитаю после ввода сразу "вынырнуть" из-под земли и как нибудь расходиться по верху (по стенам и прочим строительным конструкцциям, либо под потолком).


Как раз речь о вводах и выпусках, и корявое прочтение норм без включения головы чревато неуклюжими решениями. Потому что по СП 18, внезапно при применении футляра можно сократить расстояние от водопровода до фундамента только до трех метров, в стандартный шаг колонн все равно не лезем, ибо вылет подошвы фундаментов от подколонника тоже метр-полтора.

Сообщение отредактировал Aerl - 31.1.2025, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2025, 12:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 31.1.2025, 14:30) *
Плита плите рознь, и в данном случае решения индивидуальны.

вот и я про тоже
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.1.2025, 9:33) *
В общем топикстатрету неплохо бы ситуацию прояснить-какой фкндамент, что за здание, почему он выпуск сделал именно в этом месте, а не ушел в какое либо другое (где этот вопрос отпал бы сам собой) и вообще что там за ситуация...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2025, 16:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Когда то давно был спор на форуме насчет секционных узлов управления СО в МКД. И одна уважаемая форумчанка четко и горячо доказывала, мол это ИТП и т.д. и к ним требования как к ИТП и к помещениям в т.ч. Только вот на стадии СМР границы иные, чем в проектировании и тоже смотрят нормы "раздела своих работ" по соответствующим нормативам. Вот и проектные границы ВК и НВК- первый колодец, а на СМР четко- труба с раструбом в теле фундамента и все за ней четко НВК и подрядчики разные и их ориентирование на свои нормы(одни по внутрянке, другой подрядчик четко по наружке)
Хотя спор тут идет от вообще от непонимания ТСом норм и решений по нормам. А похуже места для выпуска не нашлось, кроме как в внутреннем углу здания, что б снаружи побольше канители было? Есть и норма по параллельной прокладке трубы вдоль фасада, но мерь её от одной из сторон угла и не морочь себе голову т.е. выпуск уползет от внутреннего угла здания и ставь колодей соблюдая это. Не устраивай специально шибко стесненные условия для СМР.

Пойду кофе попью. Птичек посмотрю, как там летают они, как чирикают или каркают. Умиротворительная картина знаете ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.2.2025, 12:20
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(anstym1n @ 30.1.2025, 9:49) *
Здравствуйте! Подскажите, нормируется ли расстояние от выпуска канализации (до первого колодца) до фундамента здания? Или поскольку выпуск канализации относится к внутренней системе, то не применяется к нормам т. 12.35 СП 42.13330.2016? unsure.gif

Какая разница, выпуск или сеть. Копать всё равно придется рядом с фундаментом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.2.2025, 8:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Водяной @ 7.2.2025, 12:20) *
Какая разница, выпуск или сеть. Копать всё равно придется рядом с фундаментом.


С точки зрения СМР возможно разницы и нет, с точки зрения трактовки СП18 уже есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2025, 8:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 10:24) *
С точки зрения СМР возможно разницы и нет, с точки зрения трактовки СП18 уже есть

А с точки зрения прорыва на сети (хоть на выпуске хоь на вводе) и возможного подмыва фундамента? Помоему тоже особой разницы нет? Ладно, если наружная стена прямая, а если с уступами и выступами (как я ранее прорисовал здесь) и выпуск/ввод по каким то причинам сделан именно в этом неудобном месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.2.2025, 10:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 8:24) *
С точки зрения СМР возможно разницы и нет, с точки зрения трактовки СП18 уже есть

Какая же, позвольте полюбопытствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.2.2025, 10:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 10.2.2025, 10:00) *
Какая же, позвольте полюбопытствовать.


Писал выше, проблема в том что если это к слову производственное здание, то в стандартный шаг колон 6м ввод и выпуск уже не лезут, даже с футляром, это если читать как по СП18.

Недавно дошло вообще до абсурда, дано: насосная станция, шаг колон, толи 6, толи 9м, 2 всаса и 2 напорных водовода по 500мм. Архитектор Заказчика вдруг читает СП18 и выдает, убирай свои вводы, ибо нормативное расстояние не соблюдается. Спрашиваю куда? он недолго думает, выдает, поднимаете все 4 трубы до здания на расстоянии 5м, и в изоляции с э/обогревом чешете в здание. Я думаю абсурдность ситуации понятна всем, поэтому, для транзитных трубопроводов, да СП18 применим, что касается вводов/выпусков, стоит конечно руководствоваться принципами благоразумия

Сообщение отредактировал Aerl - 10.2.2025, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2025, 10:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 12:06) *
Недавно дошло вообще до абсурда, дано: насосная станция, шаг колон, толи 6, толи 9м, 2 всаса и 2 напорных водовода по 500мм. Архитектор Заказчика вдруг читает СП18 и выдает, убирай свои вводы, ибо нормативное расстояние не соблюдается. Спрашиваю куда? он недолго думает, выдает, поднимаете все 4 трубы до здания на расстоянии 5м, и в изоляции с э/обогревом чешете в здание. Я думаю абсурдность ситуации понятна всем, поэтому, для транзитных трубопроводов, да СП18 применим, что касается вводов/выпусков, стоит конечно руководствоваться принципами благоразумия

Если где нибудь в средней полосе, то оно конечно близко к абсурду, но на северах водопровод вообще делают наружной прокладкой и заходят соответственно над землей.. Правда к расстоянию от фундаментов это отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.2.2025, 10:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.2.2025, 8:34) *
А с точки зрения прорыва на сети (хоть на выпуске хоь на вводе) и возможного подмыва фундамента? Помоему тоже особой разницы нет? Ладно, если наружная стена прямая, а если с уступами и выступами (как я ранее прорисовал здесь) и выпуск/ввод по каким то причинам сделан именно в этом неудобном месте?


Да такая же как и скажем фундаменты зданий и фундаменты эстакад и галерей, конструктивно они ничем не отличаются, но вот расстояния уже разные, и сокращать до последних можно вплоть до 0,5м. По мимо простой переменной "а что если прорвет", значит есть и другие факторы.

Сообщение отредактировал Aerl - 10.2.2025, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2025, 11:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 12:35) *
Да такая же как и скажем фундаменты зданий и фундаменты эстакад и галерей, конструктивно они ничем не отличаются, но вот расстояния уже разные, и сокращать до последних можно вплоть до 0,5м. По мимо простой переменной "а что если прорвет", значит есть и другие факторы.

Несколько лет назад доводилось видеть чужой проект здания примерно вот такой конфигурации. Выпуск шел примерно так как показано, а в данном случае Вы бы тоже не выдерживали положенное расстояние до фундамента ( знаком вопроса отмечено?)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.2.2025, 11:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20250210_130015.jpg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.2.2025, 11:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.2.2025, 11:05) *
Несколько лет назад доводилось видеть чужой проект здания примерно вот такой конфигурации. Выпуск шел примерно так как показано, а в данном случае Вы бы тоже не выдерживали положенное расстояние до фундамента ( знаком вопроса отмечено?)


Я бы таки рассмотрел другое расположение ввода/выпуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2025, 11:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 13:29) *
Я бы таки рассмотрел другое расположение ввода/выпуска.

Там помоему не было возможности. Причину точно не вспомню (проект видел мельком а сейчас под руками его нет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.2.2025, 12:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.2.2025, 11:42) *
Там помоему не было возможности. Причину точно не вспомню (проект видел мельком а сейчас под руками его нет).


Если нет возможности перенести, а архитектура уже прибита, то в общем то вариантов то других и нет, поэтому действуем из принципов благоразумия, как говорили итальянцы на одном из объектов " use your brain"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2025, 12:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 14:13) *
Если нет возможности перенести, а архитектура уже прибита...

Архитектура или архитекторы ее разрабатывавшие? (шутка) rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.2.2025, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.2.2025, 14:32
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Aerl @ 10.2.2025, 10:06) *
Недавно дошло вообще до абсурда, дано: насосная станция, шаг колон, толи 6, толи 9м, 2 всаса и 2 напорных водовода по 500мм. Архитектор Заказчика вдруг читает СП18 и выдает, убирай свои вводы, ибо нормативное расстояние не соблюдается. Спрашиваю куда? он недолго думает, выдает, поднимаете все 4 трубы до здания на расстоянии 5м, и в изоляции с э/обогревом чешете в здание. Я думаю абсурдность ситуации понятна всем, поэтому, для транзитных трубопроводов, да СП18 применим, что касается вводов/выпусков, стоит конечно руководствоваться принципами благоразумия

какой-то бред. просто закладываются в гильзы и расстояния между трубопроводами можно уменьшать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.2.2025, 15:05
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Водяной @ 10.2.2025, 14:32) *
какой-то бред. просто закладываются в гильзы и расстояния между трубопроводами можно уменьшать


Так то так, но при применении футляра можно сократить только до 3х метров, это первое, второе получается все вводы априори в футляре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.2.2025, 6:41
Сообщение #25


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Почему вообще этот вопрос так громко всплыл? В СП 18 и СП 42 же даны расстояния при параллельном следовании. Вроде всегда нормально пересекали фундаменты без футляра. Ну если под ленточным проходим, то гильзуем, конечно.
Ну вот в таком случае, как Саша выше нарисовал, безусловно я бы поставил футляр, если там ненормативное расстояние, это уже вполне себе параллельное следование с фундаментами.
А у ТС вообще вопрос был по расстоянию от первого колодца до стены )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.2.2025, 7:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Ferdipendoz @ 11.2.2025, 6:41) *
В СП 18 и СП 42 же даны расстояния при параллельном следовании

|| Между сетями. Для не сетей - просто расстояния, а не ||.

(Можно еще поспорить, а что такое ||. Вот если там 89 градусов, а не строго ||, то нужно ли соблюдать п. 12.36 сп 42? и всё в таком духе.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных