Добрый день, возникла такая ситуация, имеет молочный цех с закрытыми емкостями, стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией/догрев/доохлаждение до +20-22 градуса. Воздуховоды все выполнены из пищевой нержавейки , линия подачи и линия вытяжки. В цеху стоят потолочные кондиционер от фреонового чиллера. в виде холодильных агрегатов - независимая система. То есть наша цель подать в цех туже температуру что и мы забираем.
Так как температура перемещаемой среды что на вытяжку что на приток не сильно отличается от температуры цеха где непосредственно проходят воздуховоды на высоте 4000мм - изолировать их не имеет смысла, только уличную часть.
В процессе монтажа, заказчик остановил работы с недоумением а где изоляция, тесть в его понимании мы должны были изолировать воздуховоды и покрыть покрывным слоем из пищевой нержавейки (сметы и контракт он особо не читал как оказывается) - для того чтобы во время чистки цестерн паром, выбрасывается огромное количество пара в цех и чтобы не было конденсата на поверхностях воздуховодов.
Вопрос: я что то перестал понимать. нужно делать изоляцию, или это прихоть заказчика.?
Сообщение отредактировал Arahmid - 30.1.2025, 18:17
|
|
|
|
|
31.1.2025, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Даже если выполнить теплоизоляцию, то ее покрывной слой будет из металла, что не исключит конденсат. Во первых воздуховоды не должны проходить над люками мол танков, во вторых у всех молочных танков есть дыхательный клапан. Вот от него нужно делать местную вытяжку с зонтом, иначе и потолок и все что под потолком от пара будет страдать.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Если нет в проекте, то это предмет переговоров. Т. к. это изменение содержания. стоимости и сроков проекта.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Arahmid @ 30.1.2025, 18:13)  выбрасывается огромное количество пара в цех и чтобы не было конденсата на поверхностях воздуховодов. если речь про наружные поверхности воздуховода, то конденсата на них будет не сильно больше, чем на стенах потолках цистернах и т.д. если речь про внутренние поверхности воздуховода, по которым видимо этот пар удаляется - то уклон со сливом изоляцию (и вообще все что может крошиться) лучше в пищевом производстве на применять)))
Сообщение отредактировал AGAG - 31.1.2025, 10:30
|
|
|
|
|
31.1.2025, 11:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Применяется - покровный слой из нержавейки как выше писали. Стандартное решение. Дорого богато красиво. Мало кто умеет и может даже за деньги.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Трубы-сэндвич - умеет и может не только лишь каждый.
По существу же, не знаю как для молочного цеха, но согласно СП 61, п.6.8, вроде и не надо ничего. Вот местная вытяжка из сообщения №2 реально поможет.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Спасибо за ответы, я правильно понимаю. 1) Вытяжную линию оставить без изоляции, только можно добавить небольшой уклон в сторону улицы. 2) Приточную систему желательно изолировать, мало ли калорифер не будет обогревать и пойдёт холодный воздух. (пенофол фольгированный заказчика не устаивает, некрасиво фольга смотрится, можно ли применить каучук? ) 3) В местах особого парирования добавить местную вытяжку.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
2 лучше сделайте так чтобы обогревал любая изоляция без кожуха зло)))
|
|
|
|
|
31.1.2025, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 12:12)  2 лучше сделайте так чтобы обогревал любая изоляция без кожуха зло))) Должен обогревать, система автоматики тд. но если выйдет из строя. Другой момент Летний режим, есть охлаждения с ККБ блоками 2-х ступенчатое, по расчётным данным у нас температура будет в воздуховоде после испарителя +20-22 градуса. но могут быть изменения что она может варьироваться от +10 до 26 кратковременно.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
нет тепла - нет установки, если критично, предусматривают резерв а автоматика что, ничего не автоматизирует? разброс +- километр)))
|
|
|
|
|
31.1.2025, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Arahmid @ 31.1.2025, 14:26)  Должен обогревать, система автоматики тд. но если выйдет из строя. Другой момент Летний режим, есть охлаждения с ККБ блоками 2-х ступенчатое, по расчётным данным у нас температура будет в воздуховоде после испарителя +20-22 градуса. но могут быть изменения что она может варьироваться от +10 до 26 кратковременно. Летом возможна конденсация, даже и без пара, смотря конечно что за установка. Тогда однозначно теплоизоляция. С охладителями ее обычно предусматривают. Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 17:00)  а автоматика что, ничего не автоматизирует? разброс +- километр))) В простых системах точно поддержать не получится, так и будет +/- километр. С двухсекционными поменьше, полкилометра. Хотя может и не простая система.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Вот сама установка, автоматика все предусмотрено На установку идут 2 ККБ блока по 45 кВт - он/офф автоматика запускает их последовательно, если не хватает 1 подключается 2, при работе установке на полную мощность, при входящей температуре 35 градусов - на выходе мы получаем 22 после испарителя. но параметры все могут меняться, входящая может быть 23 и тд. автоматика учитывает температуру цеха, если заказчик выключит независимую систему охлаждения то установка попытается довести температуру до выставленной и может пойти конденсат на приточной линии.
Сообщение отредактировал Arahmid - 31.1.2025, 15:47
|
|
|
|
|
31.1.2025, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Для стабильной Тпритока, нужно задействовать нагреватели летом.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(AI 155 @ 31.1.2025, 15:13)  Летом возможна конденсация, даже и без пара, смотря конечно что за установка. Тогда однозначно теплоизоляция. С охладителями ее обычно предусматривают.
В простых системах точно поддержать не получится, так и будет +/- километр. В начале было слово - "Так как температура перемещаемой среды что на вытяжку что на приток не сильно отличается от температуры цеха" - а какие то "плохие" условия можно придумать разные, но зачем... что мешает ккб с плавным регулированием поставить? я уже и забыл что есть "квадратно-гнездовые"
|
|
|
|
|
31.1.2025, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 16:33)  В начале было слово - "Так как температура перемещаемой среды что на вытяжку что на приток не сильно отличается от температуры цеха" - а какие то "плохие" условия можно придумать разные, но зачем...
что мешает ккб с плавным регулированием поставить? я уже и забыл что есть "квадратно-гнездовые" то что они на таможне ждут, то что сначала смету на этапе предложения режут раза в 2, надо дешевле надо дешевле. а потом начинают мозги делать, а я думал будет так же хорошо, а оно вон оказывается, а кто то там предлагал тоже самое но дешевле. и короче, сам не раз что подвязался)) но взялся надо закончить до ума
|
|
|
|
|
31.1.2025, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
тогда изолированные воздуховоды максимально убрать из помещения, а те что остались сэндвич - оптимальное решение, ну или кожух мутить, или тканевый воздуховод и мыть регулярно)))
у всяких кафлексов еще видел изоляцию с очень плотной шкуркой для улицы (от солнца и ворон) - но можно ли ее в пищу - не знаю
|
|
|
|
|
31.1.2025, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 16:47)  тогда изолированные воздуховоды максимально убрать из помещения, а те что остались сэндвич - оптимальное решение, ну или кожух мутить, или тканевый воздуховод и мыть регулярно)))
у всяких кафлексов еще видел изоляцию с очень плотной шкуркой для улицы (от солнца и ворон) - но можно ли ее в пищу - не знаю из помещения не убрать разве вести по улице, но потери , много отверстий в стенах, кожух из нержавейки очень дорого - тканевых воздуховодов в странет нет - да и все из пищевой нержавейки уже готовы У кофлексов есть, но к нам поставляется разве только фольгированный - а с фольгой не хочет некрасиво.
|
|
|
|
|
31.1.2025, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
а что у вас за страна? раз все готово - то и делайте что готово))) не усложняйте)))
Сообщение отредактировал AGAG - 31.1.2025, 17:52
|
|
|
|
|
31.1.2025, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 17:50)  а что у вас за страна? раз все готово - то и делайте что готово))) не усложняйте))) Молдова)) Так и будем делать, уточнили пару моментов, спасибо что помогли прояснить.
|
|
|
|
|
3.2.2025, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Летом возможна конденсация, даже и без пара, смотря конечно что за установка. Тогда однозначно теплоизоляция. С охладителями ее обычно предусматривают. Кто обычно предусматривает? Если у нас в помещении +22 С в воздуховоде 20-22С. Точка росы где-то на 13-15 градусах. Кто обычно предусматривает в таких случаях изоляцию? И чем обосновывают?
|
|
|
|
|
3.2.2025, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
С ккб может быть такая температура в притоке. Легко.
|
|
|
|
|
3.2.2025, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
круто. Ну значит это противозаконно.
|
|
|
|
|
3.2.2025, 20:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
На молочке должны быть свои чиллеры технологические - нет причин ставить ККБ. Мы на производстве ставим на вентеляшке только чиллеры - либо свои, либо к технологическим покупаем. И переделываем ККБ чужие.
|
|
|
|
|
3.2.2025, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Цитата(Vano @ 3.2.2025, 21:09)  На молочке должны быть свои чиллеры технологические - нет причин ставить ККБ. Мы на производстве ставим на вентеляшке только чиллеры - либо свои, либо к технологическим покупаем. И переделываем ККБ чужие. причина цена)) а в зимнний период - сливается контур или гликоль?
|
|
|
|
|
3.2.2025, 22:08
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Arahmid @ 3.2.2025, 20:15)  причина цена)) а в зимнний период - сливается контур или гликоль? пропиленгликоль на пищевке - фрикулинг зимой Точно нет в технологии охлаждения - там должен чередоваться нагрев охлаждение продукта
|
|
|
|
|
4.2.2025, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548

|
Цитата(Vano @ 3.2.2025, 23:08)  пропиленгликоль на пищевке - фрикулинг зимой Точно нет в технологии охлаждения - там должен чередоваться нагрев охлаждение продукта а нет у них есть технология своя, есть паровой котел, есть чиллер охлаждающий воду, и есть фреоновый чиллер чиллер с независимой системой охлаждения цехов, моя задача сделать 3-х кратный воздухообмен и подавать воздух той же температуры что и забираю. В общем цирк продолжается, обесславились изолировать приточку на всякий случай, закупили изоляцию, начали монтаж, заказчик остановил и говорит а может не будем изолировать все же как никак лишнии деньги. ну будет немного иногда конденсата и бог с ним. аааа)))
|
|
|
|
|
6.2.2025, 0:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Arahmid @ 4.2.2025, 10:25)  а нет у них есть технология своя, есть паровой котел, есть чиллер охлаждающий воду, и есть фреоновый чиллер чиллер с независимой системой охлаждения цехов, моя задача сделать 3-х кратный воздухообмен и подавать воздух той же температуры что и забираю. В общем цирк продолжается, обесславились изолировать приточку на всякий случай, закупили изоляцию, начали монтаж, заказчик остановил и говорит а может не будем изолировать все же как никак лишнии деньги. ну будет немного иногда конденсата и бог с ним. аааа))) Ну вот есть же чиллер. Я обычно хожу договариваюсь - вешаю приточку на этот же чиллер технологии. В их же интересах - маленький чиллер выйдет дороже в переводе на 1 кВт и место займет и ККБ дороже - технологического чиллера. ККБ на технологии - это всегда танцы с бубном и непредсказуемый результат
|
|
|
|
|
6.2.2025, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Это надо , чтобы конструктор был один и комплексно мыслящий.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.2.2025, 10:15
|
|
|
|
|
6.2.2025, 11:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AI 155 @ 6.2.2025, 10:14)  Это надо , чтобы конструктор был один и комплексно мыслящий. Либо гл. инженер завода или гл. энергетик - ТЗ накидать подписать полдня задача.
|
|
|
|
|
6.2.2025, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Возможно не настолько комплексно мыслящие принимали решения. Или по штату не положено или не умеют.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|