> Отопление в детском саду.
Ник1991
сообщение 3.2.2025, 21:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439043



Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с отоплением. В этом году в детском саду была заменена на 100% вся отопительная система на полипропилен плюс радиаторы. Здание двухэтажное. И начались проблемы с отоплением. От главного лежака идут ответвления, которые потом переходят на стоянки, которые идут в группы. Сначала не топился самое дальнее ответвление. Поставили насос на обратку, затопилось, но перестало топиться ответвление которое перед ним. Поставили второй насос, начались проблемы со следующим ответвлением. Давление на прямой 6кг,на обратке 5. Сантехник говорит, что не хватает давления, что нужно больше,но тепловая организация, говорит что достаточно. Когда открывали задвижку на всю и в системе доходило давление до 11 кг, топилось везде. Очень прошу помочь

Если где-то написано непонятно, прошу прощения. Задавайте нвводящие вопросы и я отвечу. Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 3.2.2025, 22:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



насосы все уберите,на все ответвления поставьте балансировочные клапаны и увяжите ими систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник1991
сообщение 4.2.2025, 5:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439043



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста принцип работы балансировочного клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.2.2025, 8:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Как обычный вентиль, только калиброванный и имеет шкалу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 4.2.2025, 9:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Отрегулировать можно и простыми вентилями, они наверняка на стояках есть. Начните с ближних стояков.
Другое дело, что как обычно, при замене стали на полиэтилен занижают сечение труб, сопротивление растёт, проток падает. Если ничего не поможет, возможно, насос придётся ставить, но на весь садик и заново отрегулировать.
Непонятно про давление 11 при открытой задвижке. У вас элеватор что ли на вводе стоит?

Сообщение отредактировал forrte - 4.2.2025, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник1991
сообщение 4.2.2025, 13:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439043



Да, элеватор стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.2.2025, 18:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



При элеваторе на входе сопротивление системы отопления должно не превышать 1,5 м (лучше где то 1-1,2 м).
Вопрос : какое сопротивление системы отопления у вас указано в проекте?
В какой программе произведён расчёт гидравлический данной системы ?
Какая максимальная температура у вас от теплоисточника ?
Если просто поменяли трубы со стальных на ППР, то дело в том что при указанных одинаковых номиналах внутренних проходов труб у пластиковых меньше внутренний диаметр и если идёт тупая замена Ду по таблицам для ППР , то резко вырастает сопротивление системы с пластиковыми трубами .Ну и итог у себя вы видите. Увеличение давления до 11 Bar на подаче ? Может тогда просто персчитать . Если считать перепад перед элеватором то он должен быть 1-1.5 Bar, максимум до 2.
Кроме того чтобы дать точную оценку надо видеть сам проект. Хотя бы аксонометрию с указанием диаметров .
Уже подобное рассматривали тут на форуме
https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t132461.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных