> Расчет кол-ва конденсата, Нет возврата и учета конденсата
novor113
сообщение 5.2.2025, 15:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2011
Пользователь №: 131853



Всем добрый!
Необходима помощь по паровой системе.
На предприятии нет системы сбора и возврата конденсата. Снабжение с местной ТЭС. На входе стоит счетчик пара. Есть показания. Как рассчитать ориентировочное кол-во конденсата. Сброс конденсата организован в разных точках и замерить просто объемно нет возможности. Согласно распечатки расход 14 т пара - теоретически 14 кубов конденсата? Но в реальности такого нет сброса. Счетчик считает без расходомера конденсата.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20250204_WA0053.jpg ( 369,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 6.2.2025, 22:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Смотря какая технология. Если только теплообмен - возврат тоже д.б. 14 тонн. У НП и НХ процессов, например, может так не быть, они толкают пар прямо в технологию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 7.2.2025, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Укрупненно и в идеальном варианте, 14 т/пара = 14 т/конденсата.
Но, есть по крайней мере три фактора.

1) Как правильно указал коллега Twonk, если пар в технологическом процессе идет на косвенный нагрев, то есть теплообменники с конденсацией, это означает что, сколько пара пришло, столько же конденсата ушло. Если часть пара идет непосредственно в продукт или на барботаж, то эта величина расхода вычитается, потому что конденсат уходит в продукт.

2) Дренажи паропроводов. Они практически всегда есть, потому что без них транспортировка пара затруднена (гидроудары, медленный разогрев и пр.). Какова их величина, зависит от длины трассы, состояния теплоизоляции и пр. 5-10% они запросто могут составлять.

3) Пар вторичного вскипания. Он уходит в атмосферу и безвозвратно теряется. Количество этого пара зависит от режима работы теплообменных аппаратов (подтоплены или нет) и перепада давления.

Так или иначе, ровно 14 т/ч не будет. Будет определенно меньше. Чтобы знать на сколько именно - необходимо больше знать про объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных