Добрый день. Недавно собрал щит управления сетевым насосом. Хотел бы научиться правильно создавать структуру проектной документации на небольшие проекты. Я сейчас изучаю ГОСТ 21.408-2013. Также ГОСТ 2 1.2 0 8 —2013 и ГОСТ 2.7 0 2 -2011, ГОСТ 21.613-2014, ГОСТ 2.755-87, но мне пока не понятна сама общая структура проекта. Подскажите, правильно я понимаю, дается техзадание, проектировщик пишет пояснительную записку, далее идет функциональная схема, далее принципиальная электрическая, далее схема внешних проводок, монтажная схема и спецификация. Могу ли я не делать схему внешних проводок? Или это обязательно?Может есть у кого примеры не больших проектов интересно было бы посмотреть в лс.
|
|
|
|
|
21.2.2025, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Андре3377 @ 21.2.2025, 17:20)  Я сейчас изучаю ГОСТ 21.408-2013. ... Могу ли я не делать схему внешних проводок? Или это обязательно? странно вы госты изучаете. Цитата 5.1.2 Состав разрабатываемых документов и их комплектность на систему АСУ ТП и ее части должен быть определен в техническом задании на создание автоматизированной системы (подсистемы). 5.6.1.3 ........ При незначительном объеме электропроводок, подключаемых к техническим средствам автоматизации, эти подключения допускается приводить на схеме соединений , не выполняя схемы подключения. Цитата(Андре3377 @ 21.2.2025, 17:20)  Подскажите, правильно я понимаю, дается техзадание, проектировщик пишет пояснительную записку, далее идет функциональная схема, далее принципиальная электрическая, далее схема внешних проводок, монтажная схема и спецификация. Не. Вопрос на засыпку а что вы делаете? варианты А) Эскизный проект Б) Технический проект В) Рабочая документация Правильные ответы на вопросы ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.
|
|
|
|
|
21.2.2025, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
ПС извиняюсь за неточность ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» ГОСТ 34.201-2020Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем ГОСТ Р 59795–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»
|
|
|
|
|
23.2.2025, 13:17
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1264
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Андре3377 @ 21.2.2025, 22:20)  Добрый день. Недавно собрал щит управления сетевым насосом. Хотел бы ... Я правильно понимаю, что Вы хотите сделать комплект заводской документации на щит управления? Тот комплект документации, который предоставляет производитель (сборщик) щита со щитом при поставке.
|
|
|
|
|
23.2.2025, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769

|
Цитата(Lex @ 23.2.2025, 13:17)  Я правильно понимаю, что Вы хотите сделать комплект заводской документации на щит управления? Тот комплект документации, который предоставляет производитель (сборщик) щита со щитом при поставке. Да верно.
|
|
|
|
|
23.2.2025, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
А это уже другое (гост эксплуатационная документация) см. Руководство по эксплуатации не забываем про сертификат
Сообщение отредактировал AI 155 - 23.2.2025, 20:16
|
|
|
|
|
23.2.2025, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769

|
Цитата(AI 155 @ 23.2.2025, 20:08)  А это уже другое (гост эксплуатационная документация) см. Руководство по эксплуатации не забываем про сертификат Не совсем понял какое руководство смотреть?Если это гост эксплуатационная документация туда какой тип схем входит?
|
|
|
|
|
24.2.2025, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Давно задавался вопросом, что есть "схема внешних проводок" и где про неё написано? Потому что в стандартах я такого не нашел, наиболее близкие: схема соединений и схема подключения. Из которых первая относится к случаю, когда изделие выполняется из нескольких модулей и отражает соответственно соединения между отдельными модулями в составе изделия. А вот схема подключения - как раз отражает внешние подключения изделия, аналогично схеме внешних проводок. Однако она называется схемой подключения, Э5. В какой момент её начинают называть схемой внешних проводок и почему?
|
|
|
|
|
24.2.2025, 8:33
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1264
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(starmos @ 24.2.2025, 11:54)  Давно задавался вопросом, что есть "схема внешних проводок" и где про неё написано? Потому что в стандартах я такого не нашел, наиболее близкие: схема соединений и схема подключения. Из которых первая относится к случаю, когда изделие выполняется из нескольких модулей и отражает соответственно соединения между отдельными модулями в составе изделия. А вот схема подключения - как раз отражает внешние подключения изделия, аналогично схеме внешних проводок. Однако она называется схемой подключения, Э5. В какой момент её начинают называть схемой внешних проводок и почему? Так это об одном и том же. Видимо, лень писать полностью. ГОСТ 21.408-2013. 5.1 Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации 5.1.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации марки А... (далее — основной комплект) в общем случае включают: ... - схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок; ...
|
|
|
|
|
24.2.2025, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Андре3377 @ 23.2.2025, 23:49)  Не совсем понял какое руководство смотреть?Если это гост эксплуатационная документация туда какой тип схем входит? В госте расписано, какие документы входят в эксплуатационную документацию. В частности "Руководство по эксплуатации" Т.е. с ящиком выдается руководство или паспорт, а не комплект проектной документации. Не забываем о сертификате. Цитата(Андре3377 @ 21.2.2025, 20:20)  Могу ли я не делать схему внешних проводок? Схема подключения, чтобы можно было подключить ваш ящик. Ответ на вопрос- что такое "схема внешних проводок" несложно найти в сети. Внешние проводки это не только электрические соединения. Если делаете только ящик, то внешние проводки не делаете, если делаете проект автоматизации и в составе этого проекта изготавливаете ящик, то делаете.
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.2.2025, 9:23
|
|
|
|
|
24.2.2025, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
upd Если делаете проект автоматизации, то делаете схему внешних проводок. Вне зависимости, от того, сами делаете ящик или приобретаете готовый. Цитата(Андре3377 @ 23.2.2025, 23:49)  туда какой тип схем входит? Схемы в эксплуатационной документации идут приложением. Руководство по эксплуатации, скорее литературный труд.
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.2.2025, 9:35
|
|
|
|
|
25.2.2025, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Как вариант, не запрещено совмещать схему внешних проводок с электрической принципиальной схемой. Также данный метод уменьшает количество ошибок, так как схема и внешние проводки визуально идут вместе. Ну и листы экономятся, экология. Я так давно делаю, экспертизы все проходило. Пример во вложении.
|
|
|
|
|
26.2.2025, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(kosmos440o @ 25.2.2025, 19:27)  Как вариант, не запрещено совмещать схему внешних проводок с электрической принципиальной схемой. Также данный метод уменьшает количество ошибок, так как схема и внешние проводки визуально идут вместе. Ну и листы экономятся, экология. Я так давно делаю, экспертизы все проходило. Пример во вложении. Симпатично. В чем нарисовано? На E3 похоже.
Сообщение отредактировал starmos - 26.2.2025, 9:56
|
|
|
|
|
26.2.2025, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Схема удобная, особенно для ремонтников. А вот ттр на монтажной панели не очень.
|
|
|
|
|
26.2.2025, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 12:12)  Схема удобная, особенно для ремонтников. А вот ттр на монтажной панели не очень. Очевидно ТТР так поставлено чтобы прямо к нему и подключить кабель от калорифера, без промежуточных клемм. Но вообще для подобных ТТР нужен радиатор, да и вентилятор бы шкафу не помешал при этом. Но это конечно от тока ТТР зависит.
|
|
|
|
|
26.2.2025, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Нагреватель 9 кВт, 58 Вт тепловыделение на ТТР. Многовато.
|
|
|
|
|
28.2.2025, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(starmos @ 26.2.2025, 9:55)  Симпатично. В чем нарисовано? На E3 похоже. Да, оно. Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 10:37)  Нагреватель 9 кВт, 58 Вт тепловыделение на ТТР. Многовато. Шкаф рассосёт, это ниочём. Как-то подключал 22 кВт тэнку и прикрутил ТТРку к маленькому ящику Зота 300х400, грелось сильно, но терпимо. Правда, рисковать не стал, снял, сделал через контакторы. В этой Зоте еще дешманские контакторы и автоматы, они сами грелись больше. Потом, когда они сгорели, поставил нормальные и шкаф стал холодный.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.2.2025, 15:03
|
|
|
|
|
28.2.2025, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
У щмп-2 500х400х220 мм , рассеиваемая тепловая мощность 30Вт. На радиатор ставлю, радиатор по длине как вся боковая стенка , т.е. радиатор 400 х170х20 мм, если ттр в ящике.
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.2.2025, 15:24
|
|
|
|
|
28.2.2025, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 28.2.2025, 15:12)  У щмп-2 500х400х220 мм , рассеиваемая тепловая мощность 30Вт. На радиатор ставлю, радиатор по длине как вся боковая стенка , т.е. радиатор 400 х170х20 мм, если ттр в ящике. По каким данным Вы насчитали 58 и 30 Вт?
|
|
|
|
|
28.2.2025, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
30 Вт не помню где, вроде где-то в справочных данных, радиатор руками считал по площади, но для других целей. У меня уже нарезанные по 200 мм, когда то заказывал, чтобы монтажная коробка 54110 сверху вставала. Если ящик пластиковый, то делаю такую коробку с радиатором и врезаю в воздуховод. Сейчас эти радиаторы с размером 200х170х17 по моему продают в чип-дипе. Удачная конструкция оказалась.
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.2.2025, 15:44
|
|
|
|
|
1.3.2025, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
По моим прикидкам, там 20 Вт на ТТР, и 80-100 Вт шкаф
|
|
|
|
|
1.3.2025, 15:27
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1264
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(AI 155 @ 28.2.2025, 19:38)  У меня уже нарезанные по 200 мм, когда то заказывал, чтобы монтажная коробка 54110 сверху вставала. Если ящик пластиковый, то делаю такую коробку с радиатором и врезаю в воздуховод. Можете сфотографировать? Друг спрашивает
|
|
|
|
|
1.3.2025, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Фото установленного нет, если буду на объекте сделаю фото. Если отдельно коробку с радиатором, то вторник.
Сообщение отредактировал AI 155 - 1.3.2025, 16:31
|
|
|
|
|
1.3.2025, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Профиль ab0092 Цитата(kosmos440o @ 1.3.2025, 17:05)  По моим прикидкам, там 20 Вт на ТТР, и 80-100 Вт шкаф Ставлю 2 ттр, падение напряжения принимаю 1,5 В. Если нагреватель 9 кВт, тогда 13 А х 1,5В = 19, 5Вт на фазу, на две 39 Вт, на три 58,5 Вт . Сам по себе ттр , это обычный симистор залитый компаундом, т.е. теплотдача у него не очень. Хорошо бы посмотреть ящик в тепловизор. Фирменный ттр, кристалл симистора прямо на пластине, протоновские не знаю, не ставил. Ставлю кипприбор. В ящиках лучше с запасом, ттр и радиатор. Не такие это великие деньги.
|
|
|
|
|
1.3.2025, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 1.3.2025, 17:00)  Профиль ab0092
Ставлю 2 ттр, падение напряжения принимаю 1,5 В. Если нагреватель 9 кВт, тогда 13 А х 1,5В = 19, 5Вт на фазу, на две 39 Вт, на три 58,5 Вт . Сам по себе ттр , это обычный симистор залитый компаундом, т.е. теплотдача у него не очень. Хорошо бы посмотреть ящик в тепловизор. Фирменный ттр, кристалл симистора прямо на пластине, протоновские не знаю, не ставил. Ставлю кипприбор. В ящиках лучше с запасом, ттр и радиатор. Не такие это великие деньги. Площадь радиатора меньше площади пластины шкафа. Вот надыбал таблицу
|
|
|
|
|
1.3.2025, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Овен вообще смешные цифры дает по площади. Типа можно для Тэн 9 кВт поставить радиатор с площадью 250 см2. https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhden...flqy33758126486Но вопрос конечно интересный, надо будет запросить клиентов, как там всё работает. Некоторые уже лет по 5-7 колбасят. Один шкафчик у меня на обьекте, скоро запустим.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.3.2025, 21:06
|
|
|
|
|
2.3.2025, 3:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
У изготовителя есть данные по тепловому сопротивлению профилей. За все время один раз поставил на монтажную пластину ящика, купился на уверения. Не понравилось. Проверяю ящики на перегрев в калькуляторе, а там или доп. вентилятор или просто пару вент. решеток в зависимости от рассеиваемой мощности. Ящики с радиаторами обычно в случаях отдельного силового щита для электрокалорифера. От 22 кВт в основном. ........... Лучше конечно посмотреть тепловизором, один раз посмотрел - удивился. Сечения проводов не занижены. Контакторы по ас-1 тоже проходят. Добавили сечение, стало нормально, со слов. После этого с запасом все делаю. В общем лучше отдельный ящик делать.
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.3.2025, 3:46
|
|
|
|
|
2.3.2025, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3057
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Запас по сечению провода никогда не помешает. Лучше б, конечно, выносные симисторные преобразователи ставить, но как тогда победить Корф, Нед и т.п.?)))
|
|
|
|
|
2.3.2025, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
А их не победить, они продают с вент.установкой. ....... Надо сеть продаж иметь не меньшую или какие то уникальные качества, чего нет удругих.
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.3.2025, 14:09
|
|
|
|
|
2.3.2025, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1953
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 5:28)  Лучше конечно посмотреть тепловизором, один раз посмотрел - удивился. Сечения проводов не занижены. Контакторы по ас-1 тоже проходят. Добавили сечение, стало нормально, со слов. После этого с запасом все делаю. В общем лучше отдельный ящик делать. Нашел этот проект, 15 кВт на секцию, всего 45, 21,7А на фазу, контактор пму1810 АС-1 32А, провод 4 мм2 (в трубе, пучке, коробе, запас 61% Pmax 24,2 кВт по калькулятору), вроде как все хватает, а нет, горячие пятна 70*С не разрешают. А 100А шина автоматах вполне нормально.
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.3.2025, 15:16
|
|
|
|