	 |  Перепад в 8 бар на системе ТС на собственных нуждах в котельной , Перепад в 8 бар на системе ТС на собственных нуждах в котельной |  |  |  
	
		|  | 
				  4.3.2025, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 350
 Регистрация: 14.1.2011
 Пользователь №: 89392
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
 Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
 Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2025, 17:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 197
 Регистрация: 23.12.2019
 Из: Багдад, Эр-Рияд
 Пользователь №: 370743
 
 
 
  
 | 
				Врежьте внутренний контур в обратку 2 бара и поставьте циркуляционный насосик.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2025, 17:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Не обозначили какая рабочая температура систем собственных нужд.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2025, 17:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Demsss @ 4.3.2025, 14:50)  Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
 Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
 Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.
 7 бар на РД не потерять никогда  прилично. Ставьте балансировочник\дроссель\диафрагму(можно две )и РД  и подключайте зависимо и теряйте давление рассредоточенно. И не будет кавитации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2025, 19:20 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Demsss @ 4.3.2025, 14:50)  Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
 Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
 Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.
 А чего смущает-то? Мы однажды три штуки шайб поставили, даже с двумя шумело сильно, тоже перепады были дикие, ТЭЦ под боком.
				Сообщение отредактировал HeatServ - 4.3.2025, 19:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2025, 8:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 350
 Регистрация: 14.1.2011
 Пользователь №: 89392
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем большое за ответы! Температурный график собственных нужд также 105-70 (за исключением АБК, там небольшой смесительный узел и 95-70). Из обратки в обратку если будет маленький напор температурный, придется все сильно увеличивать. Смущает цепочка из трех шайб, РД и балансировочника, как-то дико выглядит. По шайбам также не нашел требований, насколько ее можно заузить, чтобы не шумела и не пульсировала? может быть кто-то сталкивался с такой информацией?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2025, 9:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 197
 Регистрация: 23.12.2019
 Из: Багдад, Эр-Рияд
 Пользователь №: 370743
 
 
 
  
 | 
				Тут либо дико и жарко, либо красиво и прохладно)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2025, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				РД можно поместить на обратку. Максимальное давление в системе с радиаторами 6 бар, можно ограничить до 4 бар. РД подобрать на дР 2 бара падения давления с поддержанием дР на нагрузке 0,5 - 1,0 бар. Таким образом на подаче надо будет подавить 5 бар - 1 шайба и 1 балансовый.
				Сообщение отредактировал jota - 5.3.2025, 11:14   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2025, 11:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 350
 Регистрация: 14.1.2011
 Пользователь №: 89392
 
 
 
  
 | 
				благодарю!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |