> Электропривод воздушной заслонки при утепеленном воздуховоде
alex1231
сообщение 21.3.2025, 4:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2025
Пользователь №: 440847



Уважаемые специалисты, помогите решить как лучше поступить с электроприводом воздушной заслонки.
Имеется холодный чердак в доме, там идёт одна из веток воздуховода от рекуператора диаметром 125мм и утеплением 200мм.
Возникла необходимость установить воздушную заслонку с электроприводом (24в) и тут вопрос как это лучше сделать?
1. у воздушной заслонки увеличить шток и электропривод каким то образом поставить за утеплителем, но это будет колхозное решение, не понятно как привод ставить, какие-то шпильки прикручитвать к площадке на воздушной заслонке. Ну и будет мостик холода через шток и шпильки.
2. электропривод установить на воздушную заслонку как и положено и сверху закрыть его утеплителем - минватой? тут вопрос не произойдет ли возгорание? но вроде как есть электроприводы теже gruner с защитой от перегрева?

Хочется избежать мостиков холода и пожара.

Сообщение отредактировал alex1231 - 21.3.2025, 4:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.3.2025, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Как подключено питание привода, постоянно под напряжением или через контакт реле открыто/закрыто ?
И марку привода не написали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 21.3.2025, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Часто к приводам в качестве доп. аксессуаров идут удлинители штока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex1231
сообщение 21.3.2025, 13:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2025
Пользователь №: 440847



Цитата(AI 155 @ 21.3.2025, 13:43) *
Как подключено питание привода, постоянно под напряжением или через контакт реле открыто/закрыто ?
И марку привода не написали.

Пока никак не подключал, но могу через реле подключать, напряжение будет только тогда, когда нужно открыть/закрыть.
привод такой планирую Gruner 225-024T-05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.3.2025, 18:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если питание будет подаваться только в момент открытия /закрытия при пуске/останове вентустановки,
то нагрев будет небольшим. Можно заизолировать и измерить термометром температуру привода.

Сообщение отредактировал AI 155 - 21.3.2025, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.3.2025, 8:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



На установках годами они открыты и ничего с ними не происходит, кроме того, что ломаются или выходят из строя. Ну, для перестраховки минвата не помешает. Главное не дышать минватой. Конечно, все технические требования и правила безопасности при этом должны быть соблюдены.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.3.2025, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных