Цитата(papa_iz_mitisch @ 21.3.2025, 15:57)

Всем привет. Нужна помощь в борьбе с Теплосетью и УК.
Дано: дом 1968 года 6 подьездов 9 этажей.
1. Лет 15 назад вместо ЦТП- впихнули в подвал ИТП. В итоге получили что крайний подьезд от ИТП постоянно мерзнет.
2. ИТП под 6м Врезка в СО между 4 и 5 подьездом. мерзнет 1й подъезд.
3. В ИТП давление плавает 4,5 – 5,5 – все зависит от города
4. Теплосеть грешила на теплообменник. Ок, УК поменяла паяный теплообменник на большой пластинчатый. Проблему не решило.. В итоге на манометрах 1 подъзда нет перепада.
5. УК Идите балансируйте дом..
6. УК купила балансиры и поставила их на обратку в элеваторных узлах 3,4,5, 6 подьезда.
А в 1 подъезде как не было перепада так и нет.
7. УК поставили повысительный насос на подпитку- теперь в системе 7 – стабильно а перепада нет.
8. НА любые вопросы к Теплосети – они отвечают в ИТП все хорошо, циркуляционный насос дает 33 тонны в час – больше чем надо.
Насос стоит UPS 80-120/2 grundfos
9. Как обосновать замену насоса на более производительный, или установку второго насоса?
1. Что из себя представляет ИТП (можно фото).
2. Как идут магистрали после ИТП? Есть ли возможность перенести "врезку" между 3-им и 4-ым?
3. Кроме "давления", важен перепад между подачей и обраткой. При элеваторах минимальный 15 м.вод.ст., без элеваторов хватит и 3-4м.вод.ст.
4. Теплообменник на отопление или на ГВС? Если на отопление(независимая система), то элеваторов не нужно.
5. Балансировать нужно всегда, обязанность УК.
6. Что купили, и куда поставили, желательно фото.
7. Что за "подпитка"? Получается независимая система отопления. Автоматическое регулирование температуры есть?
8. Если система независимая (цирк.насос на это намекает), для того чтобы определить хватает ли цирк.насоса нужны данные по тепловой нагрузке и Температурному графику работы теплосети и вашей системы отопления.
9. См. п.8.