Цех работает в три смены. Как считать расход воды: по максимальному количеству людей в смену и нужно ли потом прибавлять ещё две смены и какое количество людей брать в другие смены? Максимальное или усреднённое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.4.2025, 21:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Conter L @ 22.4.2025, 19:48) *
Цех работает в три смены. Как считать расход воды: по максимальному количеству людей в смену и нужно ли потом прибавлять ещё две смены и какое количество людей брать в другие смены? Максимальное или усреднённое?

Допустим, в I смену-10 раб, во II смену-20 раб, в III смену-30 раб. Для секундного (часового) расхода берете 30 раб, для суточного-60 раб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных