> Вентиляция бассейна в детском оздоровительном лагере, расчет воздухообмена для вентиляции бассейна
Tata1998
сообщение 30.4.2025, 4:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2025
Пользователь №: 439968



Всем доброго времени суток, первый раз сталкиваюсь с расчетом вентиляции бассейна, поэтому искренне прошу строго не судить, немного запуталась
К теме прикрепляю получившийся расчет на данный момент ( в виде в котором хочет его эксперт)

Вопрос состоит скорее в этапе построения I-D диаграммы
Лучи процесса ( на все периоды и режимы) получились до 3000, при попытке построить процесс на диаграмме точка уходящего воздуха улетает за ф=100%

Пыталась самостоятельно найти у себя ошибку в тепловлажностном режиме, но раз я тут, попытки не увенчались успехом

Просто никогда не сталкивалась с такой проблемой и в целом за время работы не сталкивалась с I-D диаграммами, поэтому возможно что-то забылось с обучения

Поэтому прошу вашего совета, как быть в ситуации, когда влажность так улетает, либо если есть возможность помочь мне разобраться с тепловлажностным режимом, возможно, я что-то не учла.

Заранее благодарю за ответы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_воздухообмена_бассейна.pdf ( 854,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 30.4.2025, 8:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



А где диаграмма то?
Особо не вглядывался в расчёт за неимением времени, но как по мне считать Теплопотери от зеркала при испарении/ Скрытые теплопритоки от зеркала бассейна и обходных дорожек и Теплопотери через ограждающие конструкции/Теплопоступления от системы отопления - только время тратить, так как эти величины друг друга обнуляют в балансе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 30.4.2025, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



И ещё.
Касаемо "принято по рекомендации АВОК для холодного периода года". Не стоит этого делать. Как я понял это скорее всего из рекомендаций АВОК на бассейны, а они очень кривые, в них полно разночтений и опечаток. Если говорить строго, то они просто напросто не соответствуют действующим нормативам. У вас есть свои параметры для своих условий. Вот и принимайте всё сами, в том числе по ид-диаграмме. Универсальных условий нет, чтобы их кто-то где-то рекомендовал. Это просто очередной ляп.
И для людей вы что-то махнули, взяли влаговыделения как для тяжёлой работы. Тяжело работают они в воде, но в этом случае влаговыделений от них нет. А когда они вне воды - тяжёлой работой там и не пахнет. Я бы взял лёгкую работу.


Сообщение отредактировал Jan28 - 30.4.2025, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 30.4.2025, 9:28
Сообщение #4





Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Добрый день. А в чем конкретно ошибки и противоречия? Рекомендации АВОК создавались людьми компетентными в этой области.
Во всяком случае специалисты пользуются этим документом и не было нареканий.


По поводу "Тяжелой работы" согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 30.4.2025, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Они противоречат п. 7.4.3 и п. Г.2 СП 60.13330.2020.
Примеры несоответствий - в приложенном скриншоте.

Цитата(Say @ 30.4.2025, 9:28) *
Рекомендации АВОК создавались людьми компетентными в этой области.

И они не создавались, а, извиняюсь, "сдувались" с немецких норм.
По поводу компетентности, вопросов нет. Но почему-то (и я никак не пойму почему) из под пера этих компетентных людей выходят далеко некомпетентные рекомендации (я не только про бассейны).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_60.jpg ( 203,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.4.2025, 10:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PoolCalcArktika85_2014.exe ( 468 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Rasciot.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Расчет_воздухообмена_бассейна_18.04.xls ( 170,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Ventiliacija_baseina_Air_Properties.xls ( 250 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274