Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Согласование работы систем вентиляции
Alex_009
сообщение 13.7.2025, 21:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2024
Пользователь №: 434447



Здравствуйте. Запроектирована общеобменная система вентиляции. Состоит из отдельной приточной установки и отдельной вытяжной установки. Производительность 1000 м3/ч. Предполагается постоянный режим работы. В проекте также имеется местная вытяжная система (зонт). Режим работы - непостоянный. При включении 1 скорости зонта приточная установка общеобменной вентиляции должна увеличить производительность до 1300 м3/ч. При включении 2 скорости зонта - до 1500 м3/ч. При выключении зонта соответственно возврат к 1000 м3/ч. Прошу помощи у тех, кто на практике реализовал подобный сценарий. Как это лучше сделать? Вентилятор приточной установки ЕС. Вентилятор зонта АС (двухскоростной), при необходимости будет заменен на ЕС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.7.2025, 22:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Сигнал от вытяжки в контроллер приточки, чтобы снижал обороты, если по простому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_009
сообщение 15.7.2025, 15:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2024
Пользователь №: 434447



Цитата(AI 155 @ 13.7.2025, 22:01) *
Сигнал от вытяжки в контроллер приточки, чтобы снижал обороты, если по простому.


Это-то понятно из самой темы. Вы сами такое на практике реализовали?
Какая приточная установка имеет контроллер, имеющий дискретные входы и поддерживающий назначение функций этим входам (например, выбор скорости/производительности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.7.2025, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Делал, автоматика своя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 16.7.2025, 10:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А что в этом необычного.
Это можно сделать :
1. Своими силами
2. Озадачить изготовителя вентустановок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_009
сообщение 16.7.2025, 13:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2024
Пользователь №: 434447



Цитата(AI 155 @ 16.7.2025, 10:24) *
А что в этом необычного.
Это можно сделать :
1. Своими силами
2. Озадачить изготовителя вентустановок


Озадачил, однако вент установки, которые в проекте, идут со встроенной автоматикой и дистанционным пультом. Эта автоматика не имеет свободных дискретных входов, и не предусматривает их программирование. Т.е. она жестко зашита, либо поставщик не хочет возиться.
Я не знаю как получить сигнал. Либо нужно установки менять, брать отдельно приточки, без автоматики и самому уже допиливать, как вы говорите. Если можно, отправьте пожалуйста схемы вашего решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2025, 16:07
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не вижу большой проблемы. В автоматике приточной установки есть частотный регулятор?
Переключение скоростей вентилятора МО (0 - 1 - 2) чем выполняется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 16.7.2025, 16:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Alex_009 @ 16.7.2025, 15:55) *
Либо нужно установки менять, брать отдельно приточки, без автоматики и самому уже допиливать, как вы говорите. Если можно, отправьте пожалуйста схемы вашего решения.

А в проэкте есть снижение обортов приточки ?
............
Делал через дискретный вход контроллера и малость допиливал программу.
Собственно говоря показывать особо нечего.
.........
Объект в виде цеха с несколькими довольно мощными вытяжками,
собственник то ли не мог открыть дверь , то ли еще что в общем сказали сделать .
Фишка в том что эксплуатация приток не включала.

Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2025, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 16.7.2025, 16:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



+еще одна приточка поменьше и все это рандомно и спонтанно включается /выключается.

Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2025, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_009
сообщение 16.7.2025, 23:54
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2024
Пользователь №: 434447



Цитата(Skaramush @ 16.7.2025, 16:07) *
Не вижу большой проблемы. В автоматике приточной установки есть частотный регулятор?
Переключение скоростей вентилятора МО (0 - 1 - 2) чем выполняется?


1. Частотника нет, в приточке вентилятор с ЕС двигателем (с управлением 0-10в). Управляется контроллером приточки.
2. Кнопками на кухонном зонте.

Я тоже не вижу большой проблемы, проблема у всех производителей моноблочных компактных установок со встроенной автоматикой. Именно такие установки в проекте. Нет дискретных входов, нет возможности назначать функции этим входам. Как по-другому решить задачу никто не предлагает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.7.2025, 6:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Что за установка ?

Ставим контроллер 2 , на него подаем 0... 10В с выхода приточки , выход 0... 10В контроллера2 к ЕС вент-ру и через DI управляем скоростью.
Т.е. в программе контроллера 2 делаем операцию вычитания из входного 0... 10В. При нуле входного , вентилятор выключаем.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.7.2025, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.7.2025, 7:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Такие программы есть готовые, по моему до 4 вытяжек поддерживают. Связь контроллера вытяжек с контроллером приточки через мотбас.
Но это надо свою автоматику приточки делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_009
сообщение 17.7.2025, 9:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2024
Пользователь №: 434447



Цитата(AI 155 @ 17.7.2025, 6:22) *
Что за установка ?

Ставим контроллер 2 , на него подаем 0... 10В с выхода приточки , выход 0... 10В контроллера2 к ЕС вент-ру и через DI управляем скоростью.
Т.е. в программе контроллера 2 делаем операцию вычитания из входного 0... 10В. При нуле входного , вентилятор выключаем.


Турков Capsule
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.7.2025, 10:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Возможно проще будет поставить допконтроллер, если установку нельзя заменить.
А в проекте предусмотрено снижение оборотов приточки в при включении вытяжки ?

Цитата(Alex_009 @ 17.7.2025, 11:52) *
Турков Capsule

Ремонтировал раз Туркова. Такое себе занятие, но техподдержку оказали.
В виде онлайн видеообщения.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.7.2025, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных