> Siemens ACX36.000 + QAA88.3, Понять как запустить
VladimirSh
сообщение 17.7.2025, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Досталась довольно древняя связка ACX36 + QAA88
На ACX36 мигает зеленая лампочка, значит контроллер стартанул нормально, после подачи питания щелкают несколько реле.
На QAA88 горит 0.0 С если нажимать кнопки регулировки температуры, то появляется надпись "Е15" затем "С1", на третье нажатие попадаешь в пункт - где этими же кнопками можно менять от -3 С до +3 С
Saphir Scope и кабель есть, правда 5.5, для записи прошивки/программы нужен как я понял 8.х его вот нет.

1. Судя по документации E15 это ошибка HMI Basic т.е. QAA88, только в чём суть ошибки не пойму
2. Раз контроллер свободноконфигурируемый и схема подключения зависит от ПО залитого в него.
3. Прошивка и аппликация тоже понимаю разные понятия, в одной прошивке может быть несколько аппликаций (сценариев)
4. Не поделится ли кто программой/прошивкой + схемой для приточной вентиляции с регулировкой оборотов вентилятора, а так же подогревом воздуха с водяным или электрическим калорифером, желательно с максимально открытой возможностью подстройки через сапфирскоп
5. Регулировку оборотов вентилятора насколько понял, можно реализовать контактами встроенного реле и трансформатором, либо симисторным регулятором с аналоговых выходов, либо посердством ПЧ по Modbus, хотя аналоговые выходы лучше наверно использовать для перепускного клапана калорифера
6. Я так понимаю REMAK, VTS и другие шьют под свои шкафы свои прошивки
7. Или я могу сам в Скопе сделать программу или Скоп только эмулирует Advanced HMI и позволяет подстраивать ограниченное число параметров

Сообщение отредактировал VladimirSh - 17.7.2025, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных