> Подключение газовой духовки и варочй поверхности, ценка работы специалиста газораспределяющей организации
AKAKICH
сообщение 6.8.2025, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2025
Из: Пермь
Пользователь №: 444824



Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Прикрепленный файл  20250805_200521.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20250805_200646.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!

Сообщение отредактировал AKAKICH - 6.8.2025, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 6.8.2025, 15:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(AKAKICH @ 6.8.2025, 12:13) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Прикрепленный файл  20250805_200521.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20250805_200646.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!
Краны лишние что ли валялись?? biggrin.gif Вобще выглядит убого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKAKICH
сообщение 6.8.2025, 16:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2025
Из: Пермь
Пользователь №: 444824



Спасибо за позитив! Но о совет или хотя бы ответ на вопрос было бы лучше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 6.8.2025, 22:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(AKAKICH @ 6.8.2025, 11:13) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Прикрепленный файл  20250805_200521.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20250805_200646.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!


Я думаю, что слесарь руководствовался пунктом 7.4 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования,если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
Формально может он и прав, но по моему мнению ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали - резьбовой уголок.
В варианте слесарюги тоже есть непонятки: зачем нужен общий кран и доп.резьба?? Зачем общее изолирующее соединение? Например плиты подключаются как правило резинотканевым шлангом, который сам по себе диэлектрик.

У моего брата, живущего в Катуаре в Подмосковье уже 3 раза приезжала аварийка. травила резьба перед счётчиком газа. Ибо на газопроводе перед счетчиком на резьбе : фильтр (нафиг он сдался, ибо в инструкции по счетчику он не требуется), термозапорный клапан (когда газифицировалась квартиру он не требовался, бесполезная болванка), электромагнитный клапан системы контроля загазованности и кран. И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты.

Сообщение отредактировал GASPAR - 6.8.2025, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.8.2025, 23:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(GASPAR @ 6.8.2025, 22:08) *
И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты.

Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKAKICH
сообщение 7.8.2025, 6:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2025
Из: Пермь
Пользователь №: 444824



Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 0:08) *
Я думаю, ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали

Не понимаю в чём слабость F детали...
Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.8.2025, 9:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(AKAKICH @ 7.8.2025, 5:23) *
Не понимаю в чём слабость F детали...
Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?!


Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта.


Цитата(инж323 @ 6.8.2025, 22:55) *
Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии.

И это тоже. Но зачем так делать? 2 из 4-х деталей (фильтр и КТЗ) абсолютно не нужные устройства по моему мнению

Сообщение отредактировал GASPAR - 7.8.2025, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKAKICH
сообщение 7.8.2025, 10:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2025
Из: Пермь
Пользователь №: 444824



Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 11:59) *
Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта.

Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.8.2025, 10:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(AKAKICH @ 7.8.2025, 9:19) *
Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант.

С этим нельзя не согласиться. Но у нас мало людей, которые могут работать не по шаблонам и брать на себя ответственность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных