> Реконструкция системы газопотребления квартир в многоквартирных домах, Проблемы соответствия действующим нормам при реконструкции
smntula
сообщение 20.8.2025, 10:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 217093



Добрый день.
Занимаюсь проектами газоснабжения. Заключил с горгазом договора на выполнение проектов реконструкции систем газопотребления в квартирах многоквартирных домов (ГРО пытается оснастить квартиры системами загазованности пользуясь желанием владельца перенести газопровод, оборудование, счетчик ). Проблема оказалась в несоответствии существующих газопроводов и размещения оборудования действующим нормам и правилам.

1. Расположение проточных водонагревателей в ванных комнатах. В соответствии с п.7.6 СП62.13330.2011 установка ВПГ в ванных не допускается, а в соответствии с п. Г23 приложения Г СП 402.1325800.2018. не допускается прокладывать дымоходы и дымоотводы через жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы. Получается при реконструкции надо выносить ВПГ из ванной и искать вариант размещения дымохода в кухне.

2. Существующие вентканалы кухонь при уставки плиты газовой и ВПГ не соответствуют требованиям п. 5.9 и табл. 5.1 СП 402.1325800.2018. В сумме получается требуемая вытяжка составляет 200 м3/ч (Vвытяжки =3хV, если меньше 100, то брать 100 м3/ч + 100 м3/ч на плиту). Стандартные каналы 140х140 кирпич, или Ду 150 (а внутренний диаметр 143 мм) ж/б труба не обеспечивают требуемого объема вытяжки.

3. Несоблюдение конструкции установленных окон, а часто это стеклопакеты, требованиям п. 5.10 СП 402.1325800.2018.

Кто может предложить пути решения этих противоречий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 22.8.2025, 9:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1613
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Такие проблемы возникают часто при реконструкции систем газопотребления в домах старого жилого фонда. Иногда хочется оторвать нормотворцам руки и пришить куда-нибудь ближе к всем известному месту.

1. Если свободных вентканалов в кухне нет и ставите котел котел/водонагреватель с закрытой камерой сгорания в кухне, и если кухонный вентканал обособленный санируйте его вставкой из нержавейки диаметром 80 мм на всю высоту (см. рисунок ниже - с крыши вставляете модули ф80 мм по 1 метру опуская в канал, в основании канала в кухне ставите тройник и лючок для ревизии с капельником)) . В сформировавшийся канал ф80 мм подключаете дымоотвод котла , воздух на горение подаёте либо раздельным патрубком предусматриваете с улицы через наружную стену, либо из оставшегося пространства вентканала , в который установили вставку. А вентиляцию кухни предусматриваете коробом под потолком ванной с включением в тот канал, от которого отключается водонагреватель (опять же если и тот канал обособленный-индивидуальный). Транзитный воздуховод, в отличие от дымоотвода - не запрещён.

2. В квартирах многоквартирных домов допускается установка только котлов/водонагревателей с закрытой камерой сгорания (СП 282.1325800.2023 п.4.1). Согласно СП 402.1325800.2018 с изм 1 в такой кухне воздухообмен должен быть однократный+ 100 кубов на плиту. (а не 100+100 как вы указали). "догнать" необходимый воздухообмен можно установкой вентилятора

3. В кухне нет окна, удовлетворяющего условию 0,03 кв.м на 1 куб.м помещения?

Сообщение отредактировал GASPAR - 22.8.2025, 9:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  санация_канала.jpg ( 86,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 22.8.2025, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1613
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(smntula @ 20.8.2025, 9:42) *
Получается при реконструкции надо выносить ВПГ из ванной и искать вариант размещения дымохода в кухне.

ВПГ в ванной - мина замедленного действия. Уже сколько людей отравилось угарным газом...В старых домах, где стояли старые деревянные стеклопакеты и приток воздуха в квартиру "свистел" из всех щелей проблемы особой не было. Но люди заменяют окна на современные которые не дают должного притока воздуха в помещение при закрытом состоянии, ставят принудительные вытяжки над плитами , включают их (а это 180-200 кубов в час). Откуда взяться притоку воздуха при закрытых плотно окнах (особенно зимой)? Из ванной комнаты. И хорошо что если из вентканала ванной, а иногда это опрокидывает тягу в дымоходе колонки и угарный газ поступает в помещение травя хозяев, вплоть до летальных исходов

Сообщение отредактировал GASPAR - 22.8.2025, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных