	   Вытяжная система через смежное помещение | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 7:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день! Прошу дать консультацию - насколько имеет право быть спроектирована вот такая конфигурация противодымной системы. Одноэтажное здание с антресолью, один пожарный отсек (общий), противодымка сделана путем установки 6 дымовых люков на кровле , под антресолью имеются 2 раздевалки более 200 кв.м. без окон, в них запроектирована система дымоудаления - подпор вентилятором и вытяжка естественная через клапан в потолке. Клапан установлен в перекрытии раздевалка-антресоль, над клапаном на антресоли сделана шахта, высотой 3 метра, т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли, над которой расположены 2 дымовых люка на крыше. По замыслам проектировщиков - дым должен удаляться из раздевалки (с подпором) в шахту, далее - в антресоль и уже далее в люк дымоудаления. Насколько такое возможно? Т.е. можно дымоудаление выводить не сразу на улицу, а сначала в смежное помещение сверху? Какие нормативы нарушены или нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 10:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 729 
        		Регистрация: 23.1.2020 
        		
        		Пользователь №: 371838 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				картинку бы))) а то по описанию бред какой-то)))
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 11:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот такая схемка.
				 Сообщение отредактировал CTACSTAR - 28.8.2025, 11:03
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 14:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 16 
        		Регистрация: 30.3.2025 
        		
        		Пользователь №: 441169 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Такое проектное решение противоречит самому определению противодымной защиты: Цитата "Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством УДАЛЕНИЯ продуктов горения и термического разложения и (или) ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ."  (ст. 56 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008  N 123-ФЗ) 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 14:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Warmtenis @ 28.8.2025, 15:31)   Такое проектное решение противоречит самому определению противодымной защиты: Я с этим согласен и пытаюсь "опротестовать" это проектное решение, но не могу найти веских аргументов. Перелопатил СП7, но там тоже нет категоричного ответа. Позиция проектировщиков такая: "У нас один пожарный отсек, общая дымовая зона - дым будет удаляться через дымовые клапаны на кровле, никаких нарушений нет."
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 15:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 729 
        		Регистрация: 23.1.2020 
        		
        		Пользователь №: 371838 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				данное решение допустимо только в этом случае 7.11 г) последний абзац Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует
  все остальные абзацы 7.11 г)  говорят исключительно о выбросе на улицу непосредственно
  ну и  - у двух помещений не может быть одной дымовой зоны, если дымовая зона общая то и помещение одно, а видимо из основного помещения ДУ делается согласно 7.2 е) а из раздевалки 7.2 ж) - да и на расчет интересно взглянуть - особенно как они определяют температуру дымового слоя в большом помещении при пожаре в маленьком))) - и в целом данное решение противоречит 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 16:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 16 
        		Регистрация: 30.3.2025 
        		
        		Пользователь №: 441169 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 14:46)   Я с этим согласен и пытаюсь "опротестовать" это проектное решение, но не могу найти веских аргументов. Перелопатил СП7, но там тоже нет категоричного ответа. Позиция проектировщиков такая: "У нас один пожарный отсек, общая дымовая зона - дым будет удаляться через дымовые клапаны на кровле, никаких нарушений нет." Я бы использовал следующие аргументы: 1. Продукты горения должны удаляться, а не перемещаться из одного помещения в другое. 2. Противодымная защита должна противодействовать распространению продуктов горения, а не распространять их  (в т.ч. в другие помещения в пределах одного отсека). Это то, что дает N 123-ФЗ. А в СП7 действительно, категорического ответа нет, можно "притягивать за уши" какие-то пункты, но при желании можно доказать, что они сюда не подходят. Также можно попытаться призвать проектировщика к здравомыслию: как он себе представляет, что будет, когда дым с копотью и искрами пойдет в помещение, где пожара (ещё) нет?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2025, 16:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(AGAG @ 28.8.2025, 16:41)   данное решение допустимо только в этом случае 7.11 г) последний абзац Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует
  все остальные абзацы 7.11 г)  говорят исключительно о выбросе на улицу непосредственно
  ну и  - у двух помещений не может быть одной дымовой зоны, если дымовая зона общая то и помещение одно, а видимо из основного помещения ДУ делается согласно 7.2 е) а из раздевалки 7.2 ж) - да и на расчет интересно взглянуть - особенно как они определяют температуру дымового слоя в большом помещении при пожаре в маленьком))) - и в целом данное решение противоречит 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека Спасибо. У меня не плавильный цех, к сожалению. Да, я запросил расчеты, пока не предоставили. 7.1. СП тоже сложно убедить, у меня пожарный отсек один, этажей вроде бы тоже как 1 - антресоль не считается этажом. Цитата(Warmtenis @ 28.8.2025, 17:19)   Я бы использовал следующие аргументы: 1. Продукты горения должны удаляться, а не перемещаться из одного помещения в другое. 2. Противодымная защита должна противодействовать распространению продуктов горения, а не распространять их  (в т.ч. в другие помещения в пределах одного отсека). Это то, что дает N 123-ФЗ.
  А в СП7 действительно, категорического ответа нет, можно "притягивать за уши" какие-то пункты, но при желании можно доказать, что они сюда не подходят.
  Также можно попытаться призвать проектировщика к здравомыслию: как он себе представляет, что будет, когда дым с копотью и искрами пойдет в помещение, где пожара (ещё) нет? Абсолютно с Вами согласен, увы "здравомыслие", видно там отсутствует. Хотя проще и дешевле было сделать пристенный вентилятор и вывести вытяжку в бок здания.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.8.2025, 7:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 7:22)   Прошу дать консультацию - насколько имеет право быть спроектирована вот такая конфигурация противодымной системы. Одноэтажное здание с антресолью, один пожарный отсек (общий), противодымка сделана путем установки 6 дымовых люков на кровле , под антресолью имеются 2 раздевалки более 200 кв.м. без окон, в них запроектирована система дымоудаления - подпор вентилятором и вытяжка естественная через клапан в потолке. Клапан установлен в перекрытии раздевалка-антресоль, над клапаном на антресоли сделана шахта, высотой 3 метра, т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли, над которой расположены 2 дымовых люка на крыше. По замыслам проектировщиков - дым должен удаляться из раздевалки (с подпором) в шахту, далее - в антресоль и уже далее в люк дымоудаления. Насколько такое возможно? Т.е. можно дымоудаление выводить не сразу на улицу, а сначала в смежное помещение сверху? Какие нормативы нарушены или нет. Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 14:46)   ... пытаюсь "опротестовать" это проектное решение, но не могу найти веских аргументов. Перелопатил СП7, но там тоже нет категоричного ответа. Позиция проектировщиков такая: "У нас один пожарный отсек, общая дымовая зона - дым будет удаляться через дымовые клапаны на кровле, никаких нарушений нет." Ну почему же, нет ответа в СП 7?  Есть там ответы!В п. 7.11 г) перечислены варианты  только выбросов наружу. А допущение по выбросу в другое помещение касается только аэрируемых пролетов плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом только для выбросов из нижележащих этажей и подвалов, а вовсе не из встроенных помещений в эти горячие цеха. А по Вашей планировке это вовсе не горячий цех, и раздевалки это встроенные помещения на том же этаже, а не на нижележащем этаже - т.е.  никак под допущение не подпадают. А других допущений по выбросам в СП 7 нет.   Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 16:26)   У меня не плавильный цех, к сожалению. Да, я запросил расчеты, пока не предоставили. 7.1. СП тоже сложно убедить, у меня пожарный отсек один, этажей вроде бы тоже как 1 - антресоль не считается этажом. Вы вообще неправильно описываете свою планировку. У Вас  встроенные помещения раздевалок в  другое большое помещение. И эта планировка не подпадает под подпункты г), ж), з) п. 7.3 - т.е. под допущения удаления дыма из смежных помещений. А большое помещение и раздевалки являются именно смежными помещениями. Зато эти раздевалки указаны в п. 7.2 е) - а п. 7.2 диктует только  непосредственное ДУ из перечисленных в нём помещений.  А  замысел проектировщика не только противоречит указаниям СП 7, но ещё и неосуществим по законам физики. Дым из раздевалки с высокой температурой, попадая в большое помещение, быстро остывает из-за большой площади его "холодных" ограждений и стекает вниз по стенам этого большого помещения - и  никак не сможет попасть в люки ест. ДУ большого помещения.
				 Сообщение отредактировал ИОВ - 30.8.2025, 7:45
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.8.2025, 21:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 30.8.2025, 8:43)   Ну почему же, нет ответа в СП 7? Есть там ответы! В п. 7.11 г) перечислены варианты только выбросов наружу. А допущение по выбросу в другое помещение касается только аэрируемых пролетов плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом только для выбросов из нижележащих этажей и подвалов, а вовсе не из встроенных помещений в эти горячие цеха. А по Вашей планировке это вовсе не горячий цех, и раздевалки это встроенные помещения на том же этаже, а не на нижележащем этаже - т.е. никак под допущение не подпадают. А других допущений по выбросам в СП 7 нет.  
 
  Вы вообще неправильно описываете свою планировку. У Вас встроенные помещения раздевалок в другое большое помещение. И эта планировка не подпадает под подпункты г), ж), з) п. 7.3 - т.е. под допущения удаления дыма из смежных помещений. А большое помещение и раздевалки являются именно смежными помещениями. Зато эти раздевалки указаны в п. 7.2 е) - а п. 7.2 диктует только непосредственное ДУ из перечисленных в нём помещений. 
  А замысел проектировщика не только противоречит указаниям СП 7, но ещё и неосуществим по законам физики. Дым из раздевалки с высокой температурой, попадая в большое помещение, быстро остывает из-за большой площади его "холодных" ограждений и стекает вниз по стенам этого большого помещения - и никак не сможет попасть в люки ест. ДУ большого помещения. Спасибо! Разложили "по полочкам", теперь есть веские аргументы! Буду бодаться.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.9.2025, 8:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 413 
        		Регистрация: 5.9.2007 
        		
        		Пользователь №: 11080 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 11:02)   Вот такая схемка. А что собой представляет шахта над помещением без окон? И что такое "люк дымоудаления с клапаном", который установлен в перекрытии этого помещения? Случайно схема выглядит не так (картинку прилагаю)? Может шахта идёт прямо до покрытия, тем самым исключая сообщение с цехом?
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.9.2025, 9:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 8:09)   А что собой представляет шахта над помещением без окон? И что такое "люк дымоудаления с клапаном", который установлен в перекрытии этого помещения? Случайно схема выглядит не так (картинку прилагаю)? Может шахта идёт прямо до покрытия, тем самым исключая сообщение с цехом? На схеме от ТС видно, что шахта заканчивается  ниже покрытия с люками ДУ. По 1-ому посту ТС тоже: Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 7:22)   Клапан установлен в перекрытии раздевалка-антресоль, над клапаном на антресоли сделана шахта, высотой 3 метра, т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли, над которой расположены 2 дымовых люка на крыше. А  "люк ДУ с клапаном" это, вероятно, очередная  авторская фантазия безграмотного проектировщика.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.9.2025, 9:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 413 
        		Регистрация: 5.9.2007 
        		
        		Пользователь №: 11080 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 1.9.2025, 9:15)   На схеме от ТС видно, что шахта заканчивается ниже покрытия с люками ДУ. По 1-ому посту ТС тоже: Учитывая, что ТС изображал схему похоже в Экселе, то изображения могут быть неточными. По описанию "т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли" тоже не совсем понятно, что именно имелось в виду: я, например, подумал сначала, что "выходит" - это не открыта, а проходит транзитом через цех, не сразу на улицу. Иначе зачем тогда вообще этой шахте быть? Какое её назначение?  Мы не знаем должность/профессию ТС, возможно он просто так выражается. По крайней мере схем систем в Экселе я ещё не видел. В любом случае - всегда лучше уточнить. Если шахта просто проходит транзитом через цех, не имея там открытых проёмов, то на беглый взгляд диагноз уже не так очевиден и однозначен.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.9.2025, 10:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 9:38)   Учитывая, что ТС изображал схему похоже в Экселе, то изображения могут быть неточными. По описанию "т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли" тоже не совсем понятно, что именно имелось в виду: я, например, подумал сначала, что "выходит" - это не открыта, а проходит транзитом через цех, не сразу на улицу. Иначе зачем тогда вообще этой шахте быть? Какое её назначение?  Мы не знаем должность/профессию ТС, возможно он просто так выражается. По крайней мере схем систем в Экселе я ещё не видел. В любом случае - всегда лучше уточнить. Если шахта просто проходит транзитом через цех, не имея там открытых проёмов, то на беглый взгляд диагноз уже не так очевиден и однозначен. Ну,  мы много чего не знаем.    Но схема и описание ситуации в 1-ом посте ТС полностью соответствует заданному вопросу: Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 7:22)   ... можно дымоудаление выводить не сразу на улицу, а сначала в смежное помещение сверху? Какие нормативы нарушены или нет. Вам не верится потому, что не верится в  очевидное-невероятное ненормативное проектное решение.  А я вижу в проектах такое "очевидное-невероятное" слишком часто - уже не удивляюсь глубине безграмотности большОго числа проектировщиков. Сейчас смотрю проект МЖД в 16 эт. с полож. Заключением Экспертизы - там в расчётах горящее помещение это межквартирный коридор, соответственно ДУ из ЛХ. Ещё утверждается, что ЛК типа Н2 это открытая лестница и что ПБЗ в здании нет (на плане 1-го эт. в АР на въезде показан колясочник). Слов нет, одни нецензурные выражения.     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.9.2025, 19:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 10:38)   Учитывая, что ТС изображал схему похоже в Экселе, то изображения могут быть неточными. По описанию "т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли" тоже не совсем понятно, что именно имелось в виду: я, например, подумал сначала, что "выходит" - это не открыта, а проходит транзитом через цех, не сразу на улицу. Иначе зачем тогда вообще этой шахте быть? Какое её назначение?  Мы не знаем должность/профессию ТС, возможно он просто так выражается. По крайней мере схем систем в Экселе я ещё не видел. В любом случае - всегда лучше уточнить. Если шахта просто проходит транзитом через цех, не имея там открытых проёмов, то на беглый взгляд диагноз уже не так очевиден и однозначен. Да в экселе)). Не хотел грузить форум проектами. Вот в реалии фото - изделие из красного кирпича это и есть шахта из раздевалки (помещения без окон на 1 этаже). Шахта не выходит на кровлю, выходит в зал антресоли. В перекрытии (то, что шахта ограждает) стоят по 4 клапана. Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 9:09)   А что собой представляет шахта над помещением без окон? И что такое "люк дымоудаления с клапаном", который установлен в перекрытии этого помещения? Случайно схема выглядит не так (картинку прилагаю)? Может шахта идёт прямо до покрытия, тем самым исключая сообщение с цехом? Нет, шахта не выходит на кровлю/улицу. Посмотрите фото приложил. Цитата(ИОВ @ 1.9.2025, 11:44)   Ну,  мы много чего не знаем.    Но схема и описание ситуации в 1-ом посте ТС полностью соответствует заданному вопросу: Вам не верится потому, что не верится в  очевидное-невероятное ненормативное проектное решение.  А я вижу в проектах такое "очевидное-невероятное" слишком часто - уже не удивляюсь глубине безграмотности большОго числа проектировщиков. Сейчас смотрю проект МЖД в 16 эт. с полож. Заключением Экспертизы - там в расчётах горящее помещение это межквартирный коридор, соответственно ДУ из ЛХ. Ещё утверждается, что ЛК типа Н2 это открытая лестница и что ПБЗ в здании нет (на плане 1-го эт. в АР на въезде показан колясочник). Слов нет, одни нецензурные выражения.     Увы, это так - этот вариант также прошел экспертизу. Сейчас еще его пытаются протащить через СТУ.
				 Сообщение отредактировал CTACSTAR - 2.9.2025, 19:52
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 фото.jpg ( 157,11 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 20  
 разд1.jpg ( 89,63 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 19  
 разд2.jpg ( 97,29 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 14  
 антрес.jpg ( 90,68 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 10 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.9.2025, 20:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(CTACSTAR @ 2.9.2025, 19:47)   ... этот вариант также прошел экспертизу. Сейчас еще его пытаются протащить через СТУ. Странно - СТУ стОят во много раз дороже нормативного вентилятора ДУ, крышного или с выбросом на фасад.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.9.2025, 20:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 2.9.2025, 21:32)   Странно - СТУ стОят во много раз дороже нормативного вентилятора ДУ, крышного или с выбросом на фасад. СТУ, конечно не только на это решение делают, там несколько. Мне они говорят, что сделаем расчет и сможем доказать, что такая схема работоспособна будет - дым весь будет вытягиваться. Но расчеты пока не предоставили.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.9.2025, 21:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(CTACSTAR @ 2.9.2025, 20:35)   СТУ, конечно не только на это решение делают, там несколько. Мне они говорят, что сделаем расчет и сможем доказать, что такая схема работоспособна будет - дым весь будет вытягиваться. Но расчеты пока не предоставили. Забавный порядок действий.     Сначала сделали проект с идиотскими решениями, затем начали строить/монтировать по этому проекту, и только после всех этих глупостей решили "испечь" СТУ с расчётами, где физика отдыхает, а всё по принципу " чего изволите".  Безумие какое-то.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2025, 6:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 28.8.2025 
        		
        		Пользователь №: 445932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 2.9.2025, 22:32)   Забавный порядок действий.     Сначала сделали проект с идиотскими решениями, затем начали строить/монтировать по этому проекту, и только после всех этих глупостей решили "испечь" СТУ с расчётами, где физика отдыхает, а всё по принципу " чего изволите".  Безумие какое-то. Увы, это все так и есть   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |