Valitov
сообщение 9.9.2025, 11:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 106479



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по вопросу выпуску канализации из здания. Можно ли его прокладывать не под 90 градусов к зданию, если выпуск прокладывается под фундаментом здания и не пересекает его стен.

Согласно п. 8.8 СП СП30.13330.2020 Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90°, в сухих грунтах ‒ с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах ‒ с установкой сальника.

Здесь вопрос к фразе "Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания", она трактуется как в случае непосредственного пересечения, т.е. когда в подвале или фундаменте делается отверстие для прохода трубы. Или имеется ввиду, что если на плане труба пересекает фундамент, то она должна проходить под 90 градусов к фундаменту, даже если проходит ниже фундамента?

Ниже схема по которой вопрос возник

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 9.9.2025, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valitov
сообщение 9.9.2025, 13:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 106479



Цитата(SV_vrn @ 9.9.2025, 12:53) *
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?


Спасибо , не обратил внимание


Цитата(SV_vrn @ 9.9.2025, 12:53) *
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?

а так для общего понимания, водопровод можно заводить не под прямым углом к зданию, если труба идет под фундаментом?

Сообщение отредактировал Valitov - 9.9.2025, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.9.2025, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(SV_vrn @ 9.9.2025, 12:53) *
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?

18.37 Пересечение трубопроводами систем водоотведения и водостоков наружных стен подвала или фундаментов здания следует выполнять в соответствии с 8.8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valitov
сообщение 10.9.2025, 10:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 106479



Цитата(nagger @ 9.9.2025, 14:01) *
18.37 Пересечение трубопроводами систем водоотведения и водостоков наружных стен подвала или фундаментов здания следует выполнять в соответствии с 8.8.


Добрый день. Вопрос по пп.8.8 и 18.37 все еще актуален, никто с этим не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.9.2025, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если ты не пересекаешь строительную конструкцию, то формально - нормативно - ограничений на угол нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valitov
сообщение 11.9.2025, 16:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 106479



Цитата(nagger @ 11.9.2025, 13:24) *
Если ты не пересекаешь строительную конструкцию, то формально - нормативно - ограничений на угол нет.


Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 6:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных