> Установка нового оборудования как техническое перевооружение, Установка нового оборудования это техническое перевооружение?
Gasrepair
сообщение 20.9.2025, 0:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 440065



Планируется к установке тепловая завеса, работающая на газовом топливе. Газопровод в цеху имеется. ОПО зарегистрирован. Для подключения необходимо подвести газопровод к месту установки нового газоиспользующего оборудования – к теплозавесе (Рраб=0,002 МПа). Понятно, что необходим проект. Можно ли проект «провести» как техническое перевооружение сети газопотребления с целью установки теплогенерирующего оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение Вчера, 23:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1617
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Разъяснение Ростехнадзора
Подлежат исключению из сведений, характеризующих ОПО, газопроводы низкого давления и газоиспользующее оборудование, работающее под давлением природного газа до 0,005 МПа включительно.

ссылка - https://base.garant.ru/412237866/

В вашем случае дополнительный объект газопотребления не является ОПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение Сегодня, 1:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Можно. Только и проект и согласование его и смр и допуск вновь установленного оборудования в эксплуатацию, а ОПО тут никаким боком не влияет. Был ваш цех чем то с газовым и ОПО потому, но допработы вами указанные не влияют на "ОПО" или "не ОПО", а сдавать и оформлять нужно и разрешенную мощность по договору приподнять с получением ТУ.
Обратите внимание- не "теплогенерирующее оборудование", а газоиспользующее. А то и по теплопотребляющему\генерирующему попадет под сдачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 11:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных