Не оседает ил в илоуплотнителе |
|
|
|
|
20.9.2025, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Доброго времени суток всем! Работаю на очистных сооружениях завода, столкнулся с такой проблемой. Мы откачиваем анаэробный и аэробный ил в один илоуплотнитель, далее в самом верху осветленная вода попадает в трубу(которая двигается по тросу с уровнем воды) и откачивается насосом обратно в аэротенк,ил удаляем декантером. Раньше ил осаждался довольно быстро, но примерно уже месяц или два ил совсем не осаждается и даже с самого верха идёт черная вода с илом. Пробовали дозировать хлорное железо (FeCl3),эффекта не дало. Сделал замер объема ила в литровом конусе в течении 30 минут,итого: 1000 мл,ничего не оседает совсем. Температура в танке: 48,5 градусов.
Сейчас посмотрел в микроскоп, никакой жизни не увидел. Попытаюсь сделать сейчас TSS и замеры ХПК,ЛЖК,Фосфатов и Ph. Помогите пожалуйста решить проблему,так-же вопрос: вредна ли для аэротенка осветленная вода с илоуплотнителя в который сливаем ил и с метантенка и с аэротенка?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2025, 22:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Сделал анализ воды из илоуплотнителя. t - 48,5 ℃ Конус- 1000 ph- 7,51 TSS- 20856 mg/L Кислород- 0,70 mg/L ОВП: -267,3 ЛЖК- 133 ХПК- 320 Фосфаты: 8,05
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2025, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
Какая производительность? Почему температура 48,5 ℃, илоуплотнитель подогревается, чем? Подозрительно низкое ХПК, может быть там уже всё минерализовалось и надо избавится от осадка? Есть анализы до нарушения нормальной эксплуатации? Уверены что рН 7,5 достаточно для хлорного железа?
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 22.9.2025, 16:12
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2025, 19:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(Urchi_Purchi @ 22.9.2025, 17:11)  Какая производительность? Почему температура 48,5 ℃, илоуплотнитель подогревается, чем? Подозрительно низкое ХПК, может быть там уже всё минерализовалось и надо избавится от осадка? Есть анализы до нарушения нормальной эксплуатации? Уверены что рН 7,5 достаточно для хлорного железа? Производительность БОС имеете ввиду? По проекту 300 кубов/час, но у нас всегда средний поток 80 кубов/час. По поводу температуры,илоуплотнитель не подогревается, думаем что из-за подачи воздуха в него (включаем воздуходувку во время работы декантера,в остальное время воздуходувка выключена,но температура не падает,люки на крыше открыты) Анализов до нарушения к сожалению нет,раннее такой проблемы не было. А какой ph должен быть для работы хлорного железа? Так-же мы подаем хлорное железо в аэротенк для снижения фосфатов,в нём тоже ph ~7,50 и есть ли эффект от подачи железа туда? Объем аэротенка -4200m3, подача железа в среднем 3-4 литра/час,фосфаты высокие около 12.У нас таблица в экселе считает по анализам ежедневным нужную уставку подачи железа,но я не уверен что она правильно считает по формуле.
Сообщение отредактировал Denis_A - 22.9.2025, 19:55
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2025, 22:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(Denis_A @ 22.9.2025, 20:49)  Производительность БОС имеете ввиду? По проекту 300 кубов/час, но у нас всегда средний поток 80 кубов/час. По поводу температуры,илоуплотнитель не подогревается, думаем что из-за подачи воздуха в него (включаем воздуходувку во время работы декантера,в остальное время воздуходувка выключена,но температура не падает,люки на крыше открыты) Анализов до нарушения к сожалению нет,раннее такой проблемы не было. А какой ph должен быть для работы хлорного железа? Так-же мы подаем хлорное железо в аэротенк для снижения фосфатов,в нём тоже ph ~7,50 и есть ли эффект от подачи железа туда? Объем аэротенка -4200m3, подача железа в среднем 3-4 литра/час,фосфаты высокие около 12.У нас таблица в экселе считает по анализам ежедневным нужную уставку подачи железа,но я не уверен что она правильно считает по формуле. Объем илоуплотнителя ~1000m3,заполнен сейчас под крышу,вода сверху грязная с илом, сливаем по мере необходимости избыточный ил.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2025, 2:16
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5225
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Denis_A @ 22.9.2025, 21:49)  .У нас таблица в экселе считает по анализам ежедневным нужную уставку подачи железа,но я не уверен что она правильно считает по формуле. Хлорное железо (коагулянт) работает с очень мелкой фракцией, укрупняя её. Далее должен работать флокулянт. Ил - это крупная фракция. ИМХО.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2025, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(nick2 @ 23.9.2025, 3:16)  Хлорное железо (коагулянт) работает с очень мелкой фракцией, укрупняя её. Далее должен работать флокулянт. Ил - это крупная фракция.
ИМХО. Снижения фосфатов в вэротенке можно добиться добавлением коагулянта и флокулянта одновременно? Либо вы имеете ввиду дозировать это в илоуплотнитель для того чтобы ил оседал? Какие еще есть способы уменьшение фосфатов в аэротенке?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2025, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
А что у вас на доочистке аппаратурно? Помогает железоIII от фосфатов на выходе? Нужно понять какие условия и показатели были до нарушения нормальной эксплуатации. Возможно, высокая температура не способствует образованию крупных флоккул из-за денатурации клеточного белка и происходит брожение. Можно как-то контролировать температуру? Какая на входе температура? Надо как-то полнее описать процесс оборудование.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2025, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
У вас ил сдох Цитата Кислород- 0,70 mg/L ОВП: -267,3 а тут кажется какая-то ошибка
Сообщение отредактировал miter - 23.9.2025, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2025, 21:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(miter @ 23.9.2025, 17:38)  У вас ил сдох
а тут кажется какая-то ошибка Ну да,логично что ил сдох в илоуплотнителе,там же нет питания и кислород не поддерживается + огромная температура в танке.Вопрос как его заставить осаждаться в илоуплотнителе сейчас?хлорное железо не помогает. А почему ошибка? Цитата(Urchi_Purchi @ 23.9.2025, 14:18)  А что у вас на доочистке аппаратурно? Помогает железоIII от фосфатов на выходе? Нужно понять какие условия и показатели были до нарушения нормальной эксплуатации. Возможно, высокая температура не способствует образованию крупных флоккул из-за денатурации клеточного белка и происходит брожение. Можно как-то контролировать температуру? Какая на входе температура? Надо как-то полнее описать процесс оборудование. На доочистке ничего нет,в аэротенк подается хлорное железо и далее вода идет в сепараторы и оттуда уже на выход в город. Может быть недостаточно дозируем хлорное железо на объем аэротенка,есть ли какая-то формула по подсчету требуемого количества железа в танк для удаления фосфатов? Если говорить про илоуплотнитель и контроль температуры,мы можем делать замеры в нём,но повлиять на температуру никак не можем,люки на крыше открыты в нем,но температура все равно не падает почему-то и внутри баня.Сливаем в него ил с аэротенка температурой ~35 градусов.
Сообщение отредактировал Denis_A - 23.9.2025, 21:02
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2025, 5:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
Недостаточно данных. Вход выход сточных вод анализы нужны, как работал дегидроатор до и сейчас, время пребывания в илоуплотнитеое как изменилось. Нужно больше данных.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2025, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Denis_A @ 23.9.2025, 21:10)  Ну да,логично что ил сдох в илоуплотнителе,там же нет питания и кислород не поддерживается + огромная температура в танке.Вопрос как его заставить осаждаться в илоуплотнителе сейчас? хлорное железо не помогает. В илоуплотнителе обычно ил не должен задерживаться на столько, чтобы погибать. 10-12 ч достаточно для уплотнения. Погибший ил не собирается во флокулы и, соответственно, очень плохо осаждается Хлорное железо нужно для удаления фосфора, а не флокулирования ила. Цитата(Denis_A @ 23.9.2025, 21:10)  А почему ошибка? ОВП -267 мВ должно свидетельствовать о почти полном отсутствии кислорода, а у вас аж 0,7 мг/л Цитата(Denis_A @ 23.9.2025, 21:10)  есть ли какая-то формула по подсчету требуемого количества железа в танк для удаления фосфатов? Естественно. В СП32 смотрите требуемое количество железа на удаление фосфора. Дальше пересчитываете сколько нужно реагента. Цитата(Denis_A @ 23.9.2025, 21:10)  Сливаем в него ил с аэротенка температурой ~35 градусов. 35 градусов как-то высоковато для аэротенка, было бы неплохо перед очисткой сток охлаждать. Но чтобы потом нагреть 1000 м3 еще на 10 градусов только периодическим бурбулированием... Кстати, как связана работа декантера и подача воздуха в илоуплотнитель? И зачем вообще воздух в сооружении, где ил должен гравитационно оседать? И нафига уплотнитель 1000 м3 при аэротенке 4300 м3? Может он на самом деле минерализатор? Лучшее решение для вас - связаться с производителем оборудования и попросить провести обучение А самый главный вопрос Цитата Раньше ил осаждался довольно быстро, но примерно уже месяц или два ил совсем не осаждается что изменилось в эксплуатации? Или оно само?
Сообщение отредактировал miter - 24.9.2025, 8:21
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2025, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
видимо аэротенк тоже не в режиме нормальной эксплуатации работает, тут надо приглашать специалистов на площадку, а лучше заключить долгосрочный сервисный контракт
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2025, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(Urchi_Purchi @ 24.9.2025, 6:22)  Недостаточно данных. Вход выход сточных вод анализы нужны, как работал дегидроатор до и сейчас, время пребывания в илоуплотнитеое как изменилось. Нужно больше данных. Хорошо,послезавтра возьму данные и отправлю
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 0:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(miter @ 24.9.2025, 9:17)  В илоуплотнителе обычно ил не должен задерживаться на столько, чтобы погибать. 10-12 ч достаточно для уплотнения. Погибший ил не собирается во флокулы и, соответственно, очень плохо осаждается Хлорное железо нужно для удаления фосфора, а не флокулирования ила. ОВП -267 мВ должно свидетельствовать о почти полном отсутствии кислорода, а у вас аж 0,7 мг/л Естественно. В СП32 смотрите требуемое количество железа на удаление фосфора. Дальше пересчитываете сколько нужно реагента. 35 градусов как-то высоковато для аэротенка, было бы неплохо перед очисткой сток охлаждать. Но чтобы потом нагреть 1000 м3 еще на 10 градусов только периодическим бурбулированием... Кстати, как связана работа декантера и подача воздуха в илоуплотнитель? И зачем вообще воздух в сооружении, где ил должен гравитационно оседать? И нафига уплотнитель 1000 м3 при аэротенке 4300 м3? Может он на самом деле минерализатор? Лучшее решение для вас - связаться с производителем оборудования и попросить провести обучение А самый главный вопрос что изменилось в эксплуатации? Или оно само?  Не нашёл в СП32 нужную информацию по формулам  ,либо не могу разобраться в силу молодого возраста (мне 22).
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 0:38
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(miter @ 24.9.2025, 9:17)  В илоуплотнителе обычно ил не должен задерживаться на столько, чтобы погибать. 10-12 ч достаточно для уплотнения. Погибший ил не собирается во флокулы и, соответственно, очень плохо осаждается Хлорное железо нужно для удаления фосфора, а не флокулирования ила. Мы сливаем в него много ила и декантером удаляем ил только три раза в неделю по 1 контейнеру за раз (обычные контейнеры как в городе под ТБО). Поэтому илоуплотнитель у нас всегда полный ила и лежит в нём ил месяцами,сейчас ещё не откачивается осветленная вода сверху. Можно ли дозировать флокулянт в илоуплотнитель?Даст ли он какой-то эффект и есть ли примеры флокулянтов которые можно использовать?
IMG_6135.jpeg ( 37,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Вот таких три контейнера ила вывозим за неделю. Цитата ОВП -267 мВ должно свидетельствовать о почти полном отсутствии кислорода, а у вас аж 0,7 мг/л Странно,но у меня получилось такое ОВП. Цитата 35 градусов как-то высоковато для аэротенка, было бы неплохо перед очисткой сток охлаждать. Но чтобы потом нагреть 1000 м3 еще на 10 градусов только периодическим бурбулированием... Кстати, как связана работа декантера и подача воздуха в илоуплотнитель? И зачем вообще воздух в сооружении, где ил должен гравитационно оседать? Какая температура лучше всего подходит для работы аэротенка? По поводу связи декантера и подачи воздуха: Во время работы декантера мы запускаем подачу воздуха в илоуплотнитель,чтобы там хорошо перемешался ил и подавался на декантер не такой густой,возможно мы делаем это зря? Цитата И нафига уплотнитель 1000 м3 при аэротенке 4300 м3? Может он на самом деле минерализатор? Не знаю даже,по проекту у нас должен сливаться в него только аэробный ил,а анаэробный в другой танк (илосборник),но илосборник давно стоит полностью полный и как-бы не «в работе»,поэтому сливаем всё в один илоуплотнитель.Прочитал что такое «минерализатор»,не совсем понял принцип как он работает и для чего нужен вообще,можете простыми словами пожалуйста описать? Цитата А самый главный вопрос что изменилось в эксплуатации? Или оно само?  Вроде ничего не менялось,оно как бы само Цитата(Urchi_Purchi @ 24.9.2025, 10:14)  видимо аэротенк тоже не в режиме нормальной эксплуатации работает, тут надо приглашать специалистов на площадку, а лучше заключить долгосрочный сервисный контракт Делали проект и строили очистные немцы,в нынешней ситуации конечно эти специалисты не приедут к нам,написал им на почту,возможно ответят и дадут какие-нибудь рекомендации,но на это мало надеюсь
Сообщение отредактировал Denis_A - 25.9.2025, 0:53
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
там всё можно удалённо разрулить: от вас готовность работать и данные - вам решения
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:38)  Мы сливаем в него много ила и декантером удаляем ил только три раза в неделю по 1 контейнеру за раз (обычные контейнеры как в городе под ТБО). Поэтому илоуплотнитель у нас всегда полный ила и лежит в нём ил месяцами,сейчас ещё не откачивается осветленная вода сверху. Может наладить нормальную работу узла обезвоживания? Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:38)  Какая температура лучше всего подходит для работы аэротенка? 35 граничная температура для нитрификации. Оптимум порядка 28-32С Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:38)  По поводу связи декантера и подачи воздуха: Во время работы декантера мы запускаем подачу воздуха в илоуплотнитель,чтобы там хорошо перемешался ил и подавался на декантер не такой густой,возможно мы делаем это зря? Ну... вообще для гомогенизации перед подачей перемешивают, да, но обычно в отдельной емкости, а не в уплотнителе Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:38)  Прочитал что такое «минерализатор»,не совсем понял принцип как он работает и для чего нужен вообще,можете простыми словами пожалуйста описать?  Для улучшения влагоотдающих свойств осадка. В минерализатора ил "поедает" сам себя, увеличивая зольность осадка Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:38)  Вроде ничего не менялось,оно как бы само  Как всегда  Как долго работают очистные? Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:38)  Делали проект и строили очистные немцы,в нынешней ситуации конечно эти специалисты не приедут к нам,написал им на почту,возможно ответят и дадут какие-нибудь рекомендации,но на это мало надеюсь В РФ много компаний, которые могут приехать, отладить процесс и написать подробный техрегламент работы. Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 0:00)  Не нашёл в СП32 нужную информацию по формулам  ,либо не могу разобраться в силу молодого возраста (мне 22). А, в последних версиях убрали
Прикрепленные файлы
1.png ( 56,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 446667

|
Цитата(miter @ 25.9.2025, 10:32)  Может наладить нормальную работу узла обезвоживания? Вот для этого я ищу рекомендации умных людей по интернету Цитата 35 граничная температура для нитрификации. Оптимум порядка 28-32С Спасибо за информацию, переговорю с руководителем,надо будет думать как охлаждать стоки Цитата Ну... вообще для гомогенизации перед подачей перемешивают, да, но обычно в отдельной емкости, а не в уплотнителе А у нас это как-то странно выходит,ил вроде бы осел уже,потом чтобы запустить декантер мы опять все перемешиваем воздухом в нём,может действительно это минерализатор? Цитата Для улучшения влагоотдающих свойств осадка. В минерализатора ил "поедает" сам себя, увеличивая зольность осадка Я так понял что для этого процесса нужна будет постоянно включена аэрация,есть ли рекомендации какие-то по времени работы воздуходувки для течения процесса? Цитата Как всегда  Как долго работают очистные? Ну по факту где-то с 2008-2010 вроде, замену ила делали вроде в году 2015-2018. В РФ много компаний, которые могут приехать, отладить процесс и написать подробный техрегламент работы. Цитата А, в последних версиях убрали Спасибо большое !
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2025, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
Цитата(Denis_A @ 25.9.2025, 15:02)  ...которые могут приехать, отладить процесс и написать подробный техрегламент работы. Это иллюзия. Реальный результат даёт только удалённая пошаговая отладка и круглосуточная отчётность.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 29.9.2025, 10:02
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)