Ну, не знаю, почему кратковременно дверь будет открыта?
На каком основании, чем обеспечено? Кратковременно, это сколько? Пять секунд, может 10, а может 5ть, или 15ть минут? Может 30ть минут? Доводчик не считается, так как он доводит дверь только при отсутствии помехи.
И открытая дверь, это расчетный режим, по СП 7, вы же считаете на открытую дверь расход воздуха.
А если предположить, что вы сможете обосновать, что дверь будет открыта, допустим, не более 30, или там 60 секунд, то смысла делать систему на открытую дверь кажется нет. Пока откроется клапан, 30 секунд, пока вентилятор выйдет на рабочие обороты, пока воздух в системе разгонится до расчетный скорости, уйдет минуты полторы. А испытания, по ГОСТ Р 53300, п.4.2, выполняется в требуемом сочетании систем , а п.4.13, испытания проводят не менее чем через 2е минуты после выхода систем на стационарный режим.
Ну и пишут тут, варианты, выключить компенсацию при открытой двери и включении системы на открытую дверь. По моему нормальное решение.
Ещё вариант, сделать и подпор в пбз, и компенсацию одной системой, с клапанами в противоходе. Это если подпор в пбз.
Компенсация, она на то и называется компенсацией, что компенсирует, возмещает ДУ. А если нечего компенсировать, то и не нужно, в соответствии с СП 7