Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Массовый баланс систем дымоудаления и подпора, Массовый баланс и учет сброса воздуха из зон безопасности
Tata1998
сообщение 29.9.2025, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.2.2025
Пользователь №: 439968



Доброго времени суток!
Возник вопрос по проекту. Имеется коридор с самостоятельной системой дымоудаления и соответственно компенсацией, но так же имеется смежная с ним зона безопасности, соответственно со своим подпором воздуха. При расчете массового баланса воздуха, как стоит учитывать подпор в зону безопасности (при открытой двери в коридор)?
Я понимаю, что открытой дверь будет кратковременно, но эксперт это "врывание" воздуха требует учесть в расчете баланса.

Я не вижу смысла увеличивать дымоудаление из коридора с учетом доп. притока из зоны безопасности, потому что в случае, когда дверь будет закрыта, дисбаланс в коридоре перевалит в сторону удаления далеко за 30%

Собственно вопрос, как вы (другие проектировщики) находите выход из этой ситуации? Какими мерами?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 45,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 29.9.2025, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 408
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(Tata1998 @ 29.9.2025, 10:19) *
Я понимаю, что открытой дверь будет кратковременно

Я рассуждаю так же и пока вопросов никто не задавал.
Слышал о решении отключать компенсацию. А дальше всякие вариации возможны. Если расхода из смежного помещения не будет хватать, то либо увеличить расход из смежного помещения, чтобы хватало, либо не отключать компенсацию, а убавлять её частотником по датчику перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Era
сообщение 29.9.2025, 22:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.5.2014
Пользователь №: 232970



Ну, не знаю, почему кратковременно дверь будет открыта?
На каком основании, чем обеспечено? Кратковременно, это сколько? Пять секунд, может 10, а может 5ть, или 15ть минут? Может 30ть минут? Доводчик не считается, так как он доводит дверь только при отсутствии помехи.
И открытая дверь, это расчетный режим, по СП 7, вы же считаете на открытую дверь расход воздуха.
А если предположить, что вы сможете обосновать, что дверь будет открыта, допустим, не более 30, или там 60 секунд, то смысла делать систему на открытую дверь кажется нет. Пока откроется клапан, 30 секунд, пока вентилятор выйдет на рабочие обороты, пока воздух в системе разгонится до расчетный скорости, уйдет минуты полторы. А испытания, по ГОСТ Р 53300, п.4.2, выполняется в требуемом сочетании систем , а п.4.13, испытания проводят не менее чем через 2е минуты после выхода систем на стационарный режим.
Ну и пишут тут, варианты, выключить компенсацию при открытой двери и включении системы на открытую дверь. По моему нормальное решение.
Ещё вариант, сделать и подпор в пбз, и компенсацию одной системой, с клапанами в противоходе. Это если подпор в пбз.
Компенсация, она на то и называется компенсацией, что компенсирует, возмещает ДУ. А если нечего компенсировать, то и не нужно, в соответствии с СП 7 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 3:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных