> Барохлит датчик давления ддм-03-да-400кПа, Абсолютная датчик давления показывает только атмосферное давление.
копатель
сообщение 1.10.2025, 0:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Здравствуйте сотоварищи...
Подскажите пожалуйста, сдавал в поверку
Корректор СПГ 761.2 подключено два канала.
Датчик давления абсолютная.
До сдачи корректора в поверку показывал 2,5 кг с/см
Давление газа в трубе 1,5 кг с /см2. И около 1 кг с / см2
Атмосферное давление. После поверку корректора и подключения датчика к СПГ -761. 2 показывает давление 1 кг с/см2..
Параметры в базе данных вбил 032к01н00=032
032к01н01=0.4(верхний предел датчика давления)
113т01н01=0.4...
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Сегодня посмотрел по альтернативному манометру давление газа в трубе
Давление было 1,6 кг с/см2 плюсс 1 кг с/см 2 атмосферного
Значит абсолютное на СПГ 761.2 должно было быть 2.6 кгс/см2
А было на корректора 1.1 кг с /см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных