Цитата(mzade @ 8.10.2025, 16:47)

Ниже приведена формула, которая используется для определения расхода воздуха при воздушном отоплении. Мне необходимо уточнить, в каком именно СНиП эта формула указана, чтобы при открытии данного нормативного документа можно было увидеть её в явном виде и убедиться, что формула является официальной и утверждённой на государственном уровне.
Проектировщики чтут ф-лы, утверждённые на государственном уровне

, поэтому выполняют расчёты по ф-ле Г.8 СП 60.13330.2020. Мы не пользуемся упрощёнными ф-лами - ссылки делаем на ф-лы СП и технических справочников. Так проще общаться с другими проектировщиками и экспертами.
У Вас текст из какой-то методички/курсовой работы для студентов. И Вам выше правильно ответили - результаты расчёта будут одинаковыми.