Добрый день! Имеем венткамеру, производственные помещения кат. В4 и коридор. Необходимо обслуживать пом. кат. В4 и подать приток в коридор для возмещения приточного воздуха по балансу в другие помещения. Транзитные воздуховоды, прокладываемые по коридору будут иметь предел огнестойкости EI15. Как в данном варианте будет правильнее подключить коридор к приточной системе? Во втором варианте воздуховод перестает быть транзитным, на сколько это правильно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 92,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.10.2025, 10:01
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10926
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



имхо, первый вариант. но! нужны клапана огнезащитные на стенках. сколько - это вопрос. покраймере один - точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximkov
сообщение 9.10.2025, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



А клапана где именно нужны и на основании каких пунктов? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.10.2025, 11:37
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10926
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



основание не скажу, не знаю, а клапана д.б. в противопожарных ограждающих или как-то так.
на границе помещений с разными категориями.
ищите. там это д.б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximkov
сообщение 9.10.2025, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



Ну нет, тут вы ошибаетесь, данные помещения не попадают под требования установки пп клапанов. Уважаемый ИОВ можете вы дать комментарии по поводу правильного варианта присоединения коридора?

Возможно я конечно не в ту ветку форума написал эту тему, поэтому также прошу уважаемых модераторов, если это так, перенести в нужную ветвь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 15:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12755
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ximkov @ 9.10.2025, 9:02) *
Добрый день! Имеем венткамеру, производственные помещения кат. В4 и коридор. Необходимо обслуживать пом. кат. В4 и подать приток в коридор для возмещения приточного воздуха по балансу в другие помещения. Транзитные воздуховоды, прокладываемые по коридору будут иметь предел огнестойкости EI15. Как в данном варианте будет правильнее подключить коридор к приточной системе? Во втором варианте воздуховод перестает быть транзитным, на сколько это правильно?

Вариант 1 ближе к правильному.
Но см. в табл. В.1 СП 7 транзит в-да для пом-я кат. В4 по пом-ю В4.На Вашей картинке транзит и подключения пом-ний неверно показаны.
ПП-клапаны, действительно, не требуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximkov
сообщение Вчера, 17:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



Пом. В4 вы считаете так более правильнее обслуживать? (см. вложение)
Просто у меня было письмо из ВНИИПО, в котором говорилось о том, что пом. одной категории пожарной опасности допускается не ограждать друг от друга противопожарными перегородками (условно если рядом смежно друг к другу стоят несколько помещений кат. В3 мы их отделяем по периметру только от коридора, а между ними допускаются обычные перегородки). С пом. кат. В4 понятное дело они не отделяются противопожарными перегородками, но если следовать логике ВНИИПО по этому допущению, то и логично предположить, что такой воздуховод, обслуживающий два помещения В4 и соответственно имеющий открытые проемы в каждом из них, не будет нарушением. Как считаете?

Сообщение отредактировал ximkov - Вчера, 17:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_6.jpg ( 77,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 18:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12755
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Тут не важно, как я считаю/думаю. Есть конкретное указание в табл. В.1: в-д для В4 по В4 д.б. EI 15.
Что там в письме ответили на конкретный запрос - можно пытаться доказывать только эксперту в объекте, по которому был запрос. И не факт, что эксперт согласится - ответы ВНИИПО юридической силы не имеют. Тем более, не могут экстраполироваться на другие объекты и случаи. А СП 7 действующий нормативный документ - его выполнение влечёт соответствие объекта пож. безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных