Доброго дня!
В уже горячо любимых Правилах по Приказу 2234 имеется пункт 9.3.14, требующий НТД об организации ремонтного производства.
Отсутствие одного этого документа сразу делает индекс готовности к отопительному периоду ниже 0,8, что означает "не готов".
Как я понимаю, много кто готовил в этом году это положение/приказ.
Будем благодарны за болванку, которую можно переработать под наши нужды, сельский МУП, несколько электрокотельных + тепловые сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 17.10.2025, 20:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1224
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ничего сложного.
Пункт 2.7.10, 2.7.13. правил 115 написаны для оборудования 1960-1990 годов. (Ну плюс/минус).
И мало как соотносятся с современным маломощным оборудованием котельных. Ну не ремонтируют сейчас котлы в пару сотен киловатт.
Поэтому суем туда не только документацию по ремонту котлов, но и всей котельной.
Высасываем из пальца.
Промывка и гидравлические испытания котлов, Обслуживание и ремонт насосов, фильтров-отстойников, запорной арматуры, электрощитов, электропроводки, поверка приборов, покраска труб внутри котельной; Электроиспытания.
ревизия тепловой сети, промывка, испытания несколько видов, шурфовка, ремонт теплоизоляции, и т.п.

Так запросто набирается 10-15 пунктов на каждую котельную.

Составляем график, а потом акты о проведении ревизий, обслуживания и ремонта. Прикладываем свидетельства о поверке, техотчеты и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volki
сообщение Сегодня, 9:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 339671



Цитата(Гризли @ 17.10.2025, 20:46) *
Ничего сложного.
Пункт 2.7.10, 2.7.13. правил 115 написаны для оборудования 1960-1990 годов. (Ну плюс/минус).
И мало как соотносятся с современным маломощным оборудованием котельных. Ну не ремонтируют сейчас котлы в пару сотен киловатт.
Поэтому суем туда не только документацию по ремонту котлов, но и всей котельной.
Высасываем из пальца.
Промывка и гидравлические испытания котлов, Обслуживание и ремонт насосов, фильтров-отстойников, запорной арматуры, электрощитов, электропроводки, поверка приборов, покраска труб внутри котельной; Электроиспытания.
ревизия тепловой сети, промывка, испытания несколько видов, шурфовка, ремонт теплоизоляции, и т.п.

Так запросто набирается 10-15 пунктов на каждую котельную.

Составляем график, а потом акты о проведении ревизий, обслуживания и ремонта. Прикладываем свидетельства о поверке, техотчеты и прочее.

Все работы у нас выполнены, и все планы, отчеты, акты и тд есть. Отсутствует только этот документ. Поиск дал подобные положения из нефтегаза, но там по 150+ страниц.
Делать плохо не хочется, и время тратить на бесполезную работу тоже особо не хочется.
Нужна болванка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных