> водоподготовка, блуждающие токи, коррозия в мкд
Jamnightx
сообщение 29.10.2025, 19:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801



Добрый день! Подскажите куда копать и как установить причину коррозии труб. Очень часто стали появляться свищи на трубах гвс в подвале и на тех этажах. В неделю по 3шт. завариваем, а по всему подвалу еще куча в шубе. Дом большой на 400кв., возраст 18 лет. 3 года назад перешли на закрытую схему гвс, через теплообменники и свищей стало больше. При такой схеме нужно подготавливать воду, убирать кислород, как мне объясняли, но разве может так быстро убивать трубы вода? или это просто некачественные трубы при строительстве? еще как вариант блуждащие токи. Километры труб, сотни кранов и задвижек, заменить все нереально и по финансам и по времени. Подскажите куда двигаться, какие способы водоподготовки и защите от блуждающих токов используется сейчас? Такок явление распространённое или у нас редкий случай. На обычной трубе черной свищ повился спустя год, это нормально? Мы нагреваем холодную через теплообменники от гв теплосетей.

Сообщение отредактировал Jamnightx - 29.10.2025, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 29.10.2025, 21:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 764
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



При блуждающих токах обычно не свищи, а такие характерные каверны.
Ну а поиск блуждающих токов по трубам делается обычными токоизмерительными клещами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.10.2025, 12:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3893
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(straus @ 29.10.2025, 21:57) *
При блуждающих токах обычно не свищи, а такие характерные каверны.
Ну а поиск блуждающих токов по трубам делается обычными токоизмерительными клещами.

Ток, протекающий по трубе, не может вызывать коррозию, электрокоррозия возникает при наличии разности потенциалов между металлом и водой. Обычно это происходит снаружи труб, лежащих в грунте, если труба имеет потенциал относительно земли.
Ток, протекающий по трубе, может разрушать резьбовые соединения.
Надо проверить систему уравнивания потенциалов здания.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.10.2025, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.10.2025, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2241
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В любом непонятном случае, ссылаются на блуждающие токи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 30.10.2025, 16:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



А свищи чаще в верхней части трубы или нет характерных участков? ВХР ведётся? Лаборатория химию контролирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных