> Смесительный узел для АВО
weak
сообщение Вчера, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2025
Пользователь №: 442247



Здравствуйте уважаемые специалисты! Проектирую систему отопление склада, отопительные приборы - АВО (тепловентиляторы). С данным типом ОП столкнулся впервые, но принцип работы ясен - обычный калорифер. Вопросы возникают к смесительному узлу, хотелось бы сэкономить и поставить смесительный узел с 3хходовым клапаном без насоса. Но я не могу разобраться в принципе работы (схему узла прикладываю), каким образом осуществляется регулирование? При достижении требуемой температуры 3хходовой клапан закрывается и циркуляция в теплообменнике прекращается? Заранее спасибо за ответ, и извините за глупый вопрос - я все еще студент rolleyes.gif И почему этот узел вообще смесительный? Тут же нет прямого подмеса обратки к подаче.

Сообщение отредактировал weak - Вчера, 12:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 7,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Это называется регулирующий узел. В открытом положении регулирующего крана проток 100%, в закрытом положении крана минимальный расход теплоносителя устанавливается вентилем ВБ. Чтобы подобрать регулирующий кран и прочее нужно знать гидравлическое сопротивление аво и располагаемое давление.

Сообщение отредактировал AI 155 - Вчера, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weak
сообщение Вчера, 12:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2025
Пользователь №: 442247



Благодарю за ответ! Не совсем понятно объяснение про минимальный расход по байпасу, но это уже моя проблема. Тем не менее далее: клапан подобрал, но возникает вопрос по гидравлике, при расчетном расходе перепад давления на узле регулирования 25кПа, на АВО - 7 кПа. В случае закрытия клапана и существенному снижению расхода произойдет разрегулировка системы? Как этого избежать? Неужели нужно ставить РПД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Минимальный расход устанавливают при наладке, если есть опасность замерзания аво или если есть необходимость непрерывной циркуляции теплоносителя.
Насчет разрегулировки не понял, возможно это относится к системе теплоснабжения в целом.
Но тогда и схема нужна в целом.

Сообщение отредактировал AI 155 - Вчера, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weak
сообщение Вчера, 12:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2025
Пользователь №: 442247



Я ошибся вопрос не про разрегулировку. В случае если закрыть клапан на одной из трех веток, куда "пойдет" избыточный расход? Также пока писал - вспомнил, у производителя указано, что регулирующий узел можно использовать при перепаде давления в точке подключения минимум 45кПа и я никак не могу разобраться с чем это связано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 13:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Никуда не пойдет или пойдет через байпас. Если перепад будет меньше, то не будет обеспечиваться расчетный расход теплоносителя через аво. Падение давления на регулирующем узле + падение на аво должно быть = перепаду давления в точке подключения, тогда расход теплоносителя через аво будет соответствовать расчетному.
Для этого случая 25 кПа на рег. узле + 7 кПа на Аво = 32 кПа, т.е. перепад давления в точке подключения не должен быть меньше.

Сообщение отредактировал AI 155 - Вчера, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weak
сообщение Вчера, 14:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2025
Пользователь №: 442247



Большое спасибо, все прояснил, но позволю себе задать Вам крайний вопрос, возвращаясь к "разрегулировке". Напомню, что в проекте 3 ответвления от магистрали по 4 тепловентилятора на каждой, всего 3 регулирующих узла, на 1 ответвление от магистрали - 1 узел. В случае закрытия 3хходового клапана на одной из трех веток, расход теплоносителя на этой ветке уменьшится до величины, которую регулируется вентилем на байпасе - все вышесказанное верно? В таком случае вот эта разница расходов от расчетного до регулируемого ВБ распределится на оставшиеся 2 ветки? Для визуализации прикладываю схему.

Просто на других ветках расход также ограничен пропускной способностью клапана... Или все таки теплоноситель со свистом пойдет к этим веткам..

Сообщение отредактировал weak - Вчера, 14:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 11,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 14:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



По хорошему нужно ставить общий балансировочник на все системы и балансировочник в каждой системе. При наладке выставляют общий макс расход для всех систем и расход в каждой системе. Если надо расход прям точно или перепад давления сильно гуляет, то вместо общего балансировочника (а иногда и в каждой системе) ставят какой нибудь авт. регулятор, типа РПД и т.п. На практике ограничиваются установкой регулирующих узлов. Зависит от объекта. Если источник теплоснабжения мощный и с малыми потерями, то давление особо не будет меняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weak
сообщение Вчера, 14:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2025
Пользователь №: 442247



Понял, благодарю за пояснения! Хорошего дня!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных