> Теплоснабжение теплого пола от ГВС или СО?
niko2105
сообщение 12.11.2025, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 343
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Объект - школа. Источник теплоснабжения - отдельно стоящая котельная. Приготовление ГВС и отопления в котельной, небольшая тепловая сеть с 4-мя трубами соответственно. В школе присутствует бассейн, проектируется система обогрева обходных дорожек водяным теплым полом.
Теплоснабжение теплого пола в примере подобного, выполненного ранее проекта, от системы ГВС. Но этот старый проект еще не проходил экспертизу. Специалист, выполнявший его, вне доступа.
В данном новом же проекте я выполняю систему отопления. Соответственно у меня сомнения и возник вопрос - к какой системе все же необходимо присоединять систему теплого пола, а именно к ГВС или СО?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 12.11.2025, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



А вы летом (вне отопительного периода, в мае, сентябре) собираетесь греть обходные дорожки? Если да, то отопление не работает, есть только ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 12.11.2025, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 343
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



А как в таком случае подключать подачу и обратку от теплого пола к сетям ГВС? Есть ли пример узла подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.11.2025, 17:59
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5247
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(niko2105 @ 12.11.2025, 17:16) *
А как в таком случае подключать подачу и обратку от теплого пола к сетям ГВС? Есть ли пример узла подключения?

Делайте два теплоснабжения.
зимой от системы отопления
летом от собственного электроводонагревателя.

бассейн летом тоже от какой-то системы надо греть.
от той же системы грейте дорожки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.11.2025, 2:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33536
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Хитрый Лис @ 12.11.2025, 11:45) *
А вы летом (вне отопительного периода, в мае, сентябре) собираетесь греть обходные дорожки? Если да, то отопление не работает, есть только ГВС

Только вот у нормальных объектов есть не только ГВС и СО, но и контуры технологического теплоснабжения бассейна и греют дорожки и подобное им и там же свой учет. Даже не касаясь забытого ( не упомянутого) вами контура теплоснабжения вентсистем, отдельного от контуров СО.
Хотя это вопрос скорее к автору котельной, которому в ТЗ не упомянули про бассейн и его дорожки. Может и просто к ГИПу или замрукпроекта по инженерке от зака. При 7 няньках дитя без глаза оказалось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.11.2025, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1501
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(nick2 @ 12.11.2025, 17:59) *
Делайте два теплоснабжения.
зимой от системы отопления
летом от собственного электроводонагревателя.

бассейн летом тоже от какой-то системы надо греть.
от той же системы грейте дорожки.


Если все лето и межсезонья от собственного электроподогревателя сидеть, то недешево получится по электросчетчику. Теплообменничек локальный на теплые полы нет практики ставить с нагревом от обратки ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.11.2025, 17:36
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5247
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Объект - школа

Никаких выкрутасов с ненадежным теплоснабжением.
Роспотребнадзор следит за соблюдением прав детей.
Если проэктант не хочет потом потеть на опроснике в прокуратуре, пусть не экономит чужие деньги (эксплуатации).
Его дело заложить в проэкт .
А далее, не его ответственность.

Систему подогрева бассейна (дорожки и вода в чаше) нужно подключать к отдельным веткам от котельной.
ГВС школы - отдельно.
СО школы - отдельно.
Теплонужды Бассейна - отдельно
И котельная должна быть рассчитана на данное теплопотребление.

Цитата(l-nikolaev @ 15.11.2025, 17:37) *
Если все лето и межсезонья от собственного электроподогревателя сидеть, то недешево получится по электросчетчику. Теплообменничек локальный на теплые полы нет практики ставить с нагревом от обратки ГВС?

Делали такую схему в детских садах и школе:
подогрев воды в чаше и полы зимой - от СО.
летом - свой электрокотел.
Лето без отопления, кстати, в регионе продолжается 3-3,5 месяца.
Один месяц из этих - бассейн выводится на ППР (чистка чаши, замена фильтров, профилактика)



Сообщение отредактировал nick2 - 15.11.2025, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных