> Розетки в санузле квартиры, Приемка квартир с розетками за унитазом
Сергей 70/11
сообщение 25.11.2025, 14:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Суть проблемы: Принимаем квартиры у застройщика. На расстоянии 20-30 см. за унитазом чуть слева на стене установили розетку, обыкновенную, без крышки. На наше недоумение, мол, "струя чуть вбок и рядом с унитазом на полу, если не труп, то очень озадаченный человек окажется?", застройщик отвечает, мол всё сделано по проекту, а ни в ПУЭ ни в ГОСТ ни какой прямой отсылки именно на УНИТАЗЫ в с/у квартиры нет, даже в 3ей зоне установки, в том числе и на защищённость розеток по IP44. Встречается про бани, сауны и подобные места, про УНИТАЗЫ в с/у квартиры - нет. И строго по букве закона придраться не к чему, а по логике их не касается. Сам я инженер-вентиляционщик, поэтому в этом не силён. Прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 25.11.2025, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Так а что конкретно вас смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 70/11
сообщение 25.11.2025, 15:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Цитата(novichok @ 25.11.2025, 15:12) *
Так а что конкретно вас смущает?

Так то и смущает, "можно или нет ставить?" За людей с дисбалансом страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 25.11.2025, 16:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Цитата(Сергей 70/11 @ 25.11.2025, 15:17) *
За людей с дисбалансом страшно.


Что вы имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 70/11
сообщение 25.11.2025, 16:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Цитата(novichok @ 25.11.2025, 16:45) *
Что вы имеете в виду?

То, что придёт человек пописать стоя и рука у него, вместе с содержимым и направляемым дрогнет чуть в сторону (ситуация не постоянная, но бывает у некоторых, особо в общественных местах). И всё. - Хорошо если недельным испугом и заиканием отделается, а то ещё и хуже быть может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.11.2025, 17:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 730
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Нормативка описывает только минимально необходимые требования. Заказчик может потребовать более жёстких мер безопасности. Требования должны быть выставлены в ТЗ до проектирования. Можно потребовать переделки после монтажа, но с оплатой всех дополнительных расходов заказчиком.

Сообщение отредактировал straus - 25.11.2025, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 70/11
сообщение 25.11.2025, 17:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Цитата(straus @ 25.11.2025, 17:06) *
Нормативка описывает только минимально необходимые требования. Заказчик может потребовать более жёстких мер безопасности. Требования должны быть выставлены в ТЗ до проектирования. Можно потребовать переделки после монтажа, но с оплатой всех дополнительных расходов заказчиком.

Мы не заказчики. Мы принимаем квартиры для детей-сирот из новостроек и существующего жилого фонда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 25.11.2025, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Цитата(Сергей 70/11 @ 25.11.2025, 16:53) *
То, что придёт человек пописать стоя и рука у него, вместе с содержимым и направляемым дрогнет чуть в сторону (ситуация не постоянная, но бывает у некоторых, особо в общественных местах). И всё. - Хорошо если недельным испугом и заиканием отделается, а то ещё и хуже быть может.


К сожалению, нормативка не предусматривает защиту от такого сценария.

Если вы уверены, что такое возможно, предложите руководству поменять розетки на другие с соответственной степенью защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.11.2025, 17:53
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Сергей 70/11 @ 25.11.2025, 19:10) *
Мы не заказчики. Мы принимаем квартиры для детей-сирот из новостроек и существующего жилого фонда.

Согласен, желательно иметь более защищенную розетку в плане IP.

Но, проверьте, по проекту и по факту розетка должна быть запитана через УЗО.
Которое и служит для защиты человека от смертельного удара током.
Сейчас отсутствие УЗО - только у любителей со своими проЭктами.

Когда ТЭН в водонагревателе проржавеет, и водонагреватель не включен через УЗО, то очень хорошо, или до смерти может прилететь человеку, который воды коснулся, или в ванне плавает, или душ принимает.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.11.2025, 18:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 730
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(novichok @ 25.11.2025, 18:51) *
К сожалению, нормативка не предусматривает защиту от такого сценария.

Если вы уверены, что такое возможно, предложите руководству поменять розетки на другие с соответственной степенью защиты.

Я вообще не представляю, зачем нужна розетка возле унитаза.
Варианты:
- оставить, но проверить, что подключена через УЗО или дифавтомат
- заменить на розетку с более высокой степенью защиты (опять же через УЗО или дифавтомат, это обязательно)
- отключить, и опционально убрать розетку и заглушить отверстие в стене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.11.2025, 20:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Будут сидеть на унитазе и заряжать телефон. УЗО как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 70/11
сообщение 26.11.2025, 8:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Цитата(straus @ 25.11.2025, 18:23) *
Я вообще не представляю, зачем нужна розетка возле унитаза.


Это якобы для того, чтобы стиральную машинку запитать. Но в нашем случае, застройщик поставил унитаз так, что и стиральную машинку не всунешь. Проект показывать упорно не желает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2025, 8:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33480
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если еще и проект показывать Застройщик не хочет, то сдается что объект менее 1500 кв. м и экспертизу проект не проходил и косяков там полно и не только с розетками в СУ.
Розетка должна быть удалена от труб, быть совсем не IP44,а выше и на отдельной от иных розеток линии.
Смотрите и иные нарушения, кроме отмеченного, в т.ч. полноту Папки ИГАСНа- АКты, исполниловку, проведенные испытания и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 70/11
сообщение 26.11.2025, 8:42
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Объект большой, многоэтажный жилой дом. А косяков там по мелочам действительно полно, делали тяп-ляп, лишь-бы сдать. По своей части - вентиляции, я им до устранения всё на переделку оставил (за вент. решетками отверстие в вентшахту сделали как смогли - где 150*100, где 70*70, соответственно и расход воздуха ни в какие нормативы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 26.11.2025, 14:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 730
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Тот случай, когда хочется увидеть не только проект, но и полное задание на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 70/11
сообщение 26.11.2025, 15:35
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983



Продолжение наступило! Сегодня была повторная приёмка, застройщик решил не обострять отношения и заменил все розетки на защищённые. Добро восторжествовало, люди будут живы! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных